Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#211

Непрочитанное сообщение AGL » 13 июн 2014, 23:53

Вернёмся к схеме измерений № 2, что приведена чуть выше.
Видим, что в систему ГВС подаётся два потока воды: один - из подающего трубопровода (5 тонн, 100 °С), другой - из обратного (тоже 5 тонн с температурой 50 °С).
В регуляторе температуры (точка "В") эти два потока смешиваются, и на расходомер М1г поступает уже М1г = 10 тонн воды с температурой Т1г = 75 °С.
Жители дома сливают 5 тонн воды в кранах, греются у горячих полотенцесушителей, обратная вода в системе ГВС остывает и возвращается в теплоцентр с расходом М2г = 5 тонн и температурой Т2г = 50 °С.
Рассчитаем полное теплопотребление в системе ГВС по той же классической формуле
Wг = 0,001*[M1г*(Т1г - Тхв) - М2г*(Т2г - Тхв)].
Wг = 0,001*[10*(75 - 5) - 5*(50 - 5)] = 0,475 Гкал.

Теплопотребление в системе отопления рассчитаем по формуле
Wo = 0,001*M1o*(Т1о - Т2о) = 0,001*20*(100 - 50) = 1,000 Гкал.

Суммарное теплопотребление в доме, измеренное по схеме-2, равно:
Wc(С-2) = Wг + Wo = 0,475 + 1,000 = 1,475 Гкал.

Видим, что существующая схема измерений № 2 даёт абсолютно такой же результат учёта (1,475 Гкал), как и классическая схема.

Вопрос: где же тут "двойной учет", приписываемый ТЕВИСу недобросовестными организациями (типа Серебряной молнии, Федеральной лаборатории и многочисленных СМИ) и должностными лицами?
Ответ: все эти недобросовестные "экспертизы" и писания "про двойной учёт" - это обычная неправда, призванная нанести ущерб ТЕВИСу. И будет справедливым, если суд принудит всех нечистоплотных участников атаки на ТЕВИС хотя бы принести публичные извинения.

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 34
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#212

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 14 июн 2014, 00:35

Председатель Совета » Сегодня, 16:23 писал(а):
AGL » менее минуты назад писал(а):Идти надо не в прессу, а прямиком в суд. Взять под белы рученьки всю эту компанию клеветников и в суд.
Не думаю, что в вашей ситуации это лучший выход. Народ начнет кричать что вы и суд купили.
Заявите о своей готовности изменить схему учета на ту, которую предложат "эсперты". И все будет ясно без всяких судов.
А народу лижбы побурчать, нет чтобы вникнуть в основы теплоучета, и разобраться самим для себя кому верить, кому нет.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#213

Непрочитанное сообщение AGL » 14 июн 2014, 00:38

Что ни говори, а "горячая новость" про "удваивание учета" понравилась борзописцам. И вот уже некая ВолгаНьюс спешит поделиться с читателями "открытием" горе-эксперта Носкова:
ВолгаНьюс туда же....png
Воистину: одна собака лает, а другие разносят этот лай по округе. Надо и этого падкого на сенсации ньюса приглашать в суд...[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#214

Непрочитанное сообщение AGL » 14 июн 2014, 01:05

Не с того начинает свою трудовую биографию на журналистском поприще некая А. Скачкова (или как там её на самом деле):
Самара24 - туда же....png
Г-жу Скачкову - в первый ряд зала судебных заседаний. Вместе с ейными начальниками. И судить по всей строгости закона за публикацию заведомо ложных сведений. Интересно: сколько у нас дают журналюгам за публикацию заведомо ложных сведений? Я бы дал двушечку. Не меньше.[/color]

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#215

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 14 июн 2014, 01:53

AGL » Сегодня, 00:38 писал(а):Воистину: одна собака лает, а другие разносят этот лай по округе. Надо и этого падкого на сенсации ньюса приглашать в суд...
Ну, хоть кто-то правду о вас сказал :)

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#216

Непрочитанное сообщение AGL » 14 июн 2014, 02:08

И причём тут я? Разве речь идёт обо мне? Речь идёт о заведомо ложных сведениях, распространяемых в Тольятти коммерсантами, недобросовестными экспертами и прочими нечистоплотными СМИ...

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#217

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 14 июн 2014, 02:12

Так я "вас" написал с маленькой буквы, имея ввиду компанию.
Пока вы вяло отстреливаетесь, развернута целая информационная компания.
Кому люди скорее поверят - главной газете города и прокуратуре или сообщениям неизвестного им пользователя на форуме?

http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=190 ... stcount=55" onclick="window.open(this.href);return false;

http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=190 ... stcount=57" onclick="window.open(this.href);return false;

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#218

Непрочитанное сообщение AGL » 14 июн 2014, 02:53

Председатель Совета писал(а):Так я "вас" написал с маленькой буквы, имея ввиду компанию.
Что-то я опять не понял... Какую конкретно компанию Вы имеете ввиду? Неужели мою компанию?!
Председатель Совета писал(а):Пока вы вяло отстреливаетесь, развернута целая информационная компания.
Почему "вяло"? На мой взгляд очень даже не вяло, а вполне конкретно. Надеюсь, что Председатель Совета целиком и полностью согласен как с элементарными расчётами (см. выше), так и со сделанными выводами: никакого "двойного учета" нет и в помине; напротив, учёт теплопотребления в Тольятти организован в высшей степени корректно и профессионально. Председатель согласен с такими выводами?
А то, что развёрнута целая кампания по дискредитации ТЕВИСа - это, к сожалению, правда. Большие деньги тратят заинтересованные лица на эту позорную кампанию, пытаясь наловить жирных карасей в тёплой воде.

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#219

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 14 июн 2014, 02:56

При чем тут я? Доказывать надо не мне и не здесь.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#220

Непрочитанное сообщение AGL » 14 июн 2014, 02:59

Понятно. Вопросов больше нет.

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#221

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 14 июн 2014, 15:04

Председатель Совета » Вчера, 14:19 писал(а):Судя по комментариям и оценке сообщений под статейкой народ тепловикам не верит. Как Вы думаете - почему?
Этому есть несколько причин:
- В пылу политических баталий, в том числе различных выборов, только самый ленивый "кандидат в депутаты" не проехался по "тарифам ЖКХ" и "злодеям-монополистам от энергетики". В итоге народ попросту приучили к мысли о том, что в ЖКХ его всегда и везде обманывают и обворовывают, т.е. это стало уже аксиомой, не требующей доказательства.
- В последнее время у нас в стране происходит какая-то совершеннейшая деградация населения в технических вопросах. И как только пытаешься что-то кому-то доказать с цифрами и схемами, то чаще всего убеждаешься, что подобного рода доказательства буквально как об стенку горох - абсолютно не воспринимаются потому, что шевелить хоть немного извилинами люди попросту не желают.
И всякие разные проходимцы пользуются сложившейся ситуацией - кто-то политические капиталы зарабатывает и получает поддержку электората, чтобы прорваться во власть, кто-то деньги зарабатывает борзописанием подобных статеек, а кто-то просто под шумок деньги ворует: "вы не смотрите люди добрые, что я у вас 40 лямов украл - вон энергетики ярдами крадут, и то ничего!"
Поэтому на том самом тлт.ру я даже и не пытался вдаваться в какие-либо технические разъяснения без соответствующих вопросов "с другой стороны баррикад".

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#222

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 14 июн 2014, 15:18

Теперь что касается полученного "экспертом" вывода про завышение показаний на 20% - массы ГВС и 10% - тепловой энергии. Я то, читая текст "экспертизы", по наивности своей подумал что смонтировала УК на общем тепловом вводе в этот дом еще пару расходомеров с теплосчетчиком и сравнила их показания с "неправильно установленными" приборами. Сходили мы в этот подвал - и нет там никаких не то что "контрольных" приборов, но и даже следов их монтажа. Единственное место, куда их могли приляпать - это только на место грязевиков на вводе, сняв их, но при этом там с прямыми участками ИТ было совсем плохо. Хотя в архивах теплосчетчика, который "смонтирован неправильно" остались кое-какие следы экспериментов - архивы прикрепляю, там Ввод 1 - это контур отопления, а Ввод 2 - контур ГВС и на этом самом втором вводе есть какие-то показания М3 - это, пожалуй, расходомер холодной воды, после выходных можно будет уточнить.
Думаю что всем, присутствующим на данном форуме, понятно, что получить разницу показаний 10-20% между приборами, установленными на общем вводе и раздельно на контурах отопления и ГВС в нашем современном теплоучете легче легкого. Вот только давать "экспертные заключения" на основе этих процентов - немного опрометчиво, так можно и патентов с лицензиями лишиться. Надо будет пообщаться с этим "экспертом" - понимает он хоть или нет, чего наделал-то?
Кстати, никто не знает в какой области знаний должна быть получена аккредитация, чтобы иметь право делать подобные заключения о работе приборов учета и систем теплоснабжения?
Вложения
Day.xlsx
(50.51 КБ) 891 скачивание
Hour.xlsx
(333.96 КБ) 1092 скачивания

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#223

Непрочитанное сообщение AGL » 14 июн 2014, 22:59

Андрей Чигинев писал(а):никто не знает в какой области знаний должна быть получена аккредитация, чтобы иметь право делать подобные заключения о работе приборов учета и систем теплоснабжения?
Скорее всего, это из области обеспечения единства измерений. В этой области существует порядок аккредитации метрологов на право выступать экспертами по метрологическим вопросам. Но вряд ли у нас сегодня существует некий центр (например, НП), признающий специалиста экспертом и выдающий документ (сертификат? аттестат? лицензия?) на право проводить официальные экспертизы в области, например, учёта энергоресурсов.
Вот эксперт Носков провёл "экспертизу" состояния измерений в теплоцентре МКД по Приморскому бульвару, 42. И приложил четыре личных "сертификата соответствия", которые, видимо, должны свидетельствовать о компетентности эксперта в области его экспертных исследований.
Сертификаты эксперта.png
Как видим, все сертификаты касаются различных вопросов строительства (стоимость стройки, расследование причин разрушения построенного, оценка ремонта после пожара и т.д.), никак не связанных с предметом его экспертизы.
Очевидно, что эксперт Носков не имеет ни образования, ни профессиональных знаний, ни опыта работы в сфере тепловых измерений, метрологии и учёта, ни соответствующего "сертификата соответствия". Следовательно, т.н. "Акт экспертного исследования" весьма сомнительного содержания не имеет никакого значения и должен быть аннулирован как недействительный.
Интересно: как на такую незаконную деятельность члена НП "Палата судебных экспертов" отреагирует само НП?
[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#224

Непрочитанное сообщение AGL » 14 июн 2014, 23:21

А так выглядят приборы "поверочного контроля" (???), призванные уличить ТЕВИС в двойном учёте и доказать справедливость претензий "Серебряной молнии":
Приборы поверочного контроля. Сильно!.png
А что? Очень даже душевно выглядят. Знаменитый квадрат Малевича обзавидуется...
Однако можно предположить, что "поверочный контроль" таки имел место быть - в "акте экспертного исследования" есть распечатки. Вряд ли эти распечатки нарисованы участниками "экспертизы" (для этого надо что-то знать, уметь и понимать). А вот про состав и размещение "приборов поверочного контроля" в многостраничном акте строителя - ни намёка... Почему-то засекретил эксперт сей момент. Видимо, по этой же (секретной) причине вместо фото "поверочного контроля" - чёрный квадрат.[/color]

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#225

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 14 июн 2014, 23:26

Есть у нас в стране экспертный совет при комитете по энергетике Госдумы РФ, специалисты там профессиональные и по предварительным разговорам с ними даже и в теории не рассматривают наличия какого-бы то ни было преднамеренного "завышения показаний" в узле учета по Приморскому б-ру 42. Надо будет еще с НП "Ростепло" связаться - может, они чего посоветуют - именно в части лицензирования и аккредитации.

И вот что еще важно - мы настолько привыкли верить СМИ и разучились думать головой, что даже не понимаем, что эта самая "экспертиза", опубликованная изначально на фейсбуке в хреново отсканированной копии, вообще не является никаким документом из заключений которого можно вообще делать какие-либо конкретные выводы. Просто написал какой-то клоун на своей ленте в социальной сети какую-то хрень, но эта хрень попала в нужное время и в нужное место - и пошел общественный резонанс... А есть ли на самом деле оригинал этого докУмента, и делал ли его тот самый Носков, и где сейчас этот оригинал, и будет ли он в конце концов предъявлен официально "куда следует" - уже не важно. "Утка" сделала свое дело, "утка" может уходить. Вот так и живем...

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#226

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 14 июн 2014, 23:33

Нет там никаких следов установки приборов "поверочного контроля"... Есть только трубы зачем-то частично белой краской размалеванные...
Вложения
PIC_5118.JPG
PIC_5119.JPG
PIC_5120.JPG
PIC_5121.JPG
PIC_5122.JPG

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#227

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 14 июн 2014, 23:36

Продолжение фото - до первых ПРЭМов, которые "установлены неправильно"...
Вложения
PIC_5123.JPG
PIC_5124.JPG
PIC_5125.JPG

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#228

Непрочитанное сообщение AGL » 15 июн 2014, 00:25

То, что "контрольный узел" функционировал - это проверенный факт. Работали и каналы измерения температур, и расходомеры на вводе (измеряющие М1 и М2 на входе и выходе) тоже показывали. Был и "поверочный" вычислитель (видимо, ВКТ-7). Осталось выяснить - куда же были приспособлены расходомеры? Маловероятно, что вместо грязевиков...
Может, кто-нибудь из домкома видел, куда втыкали "поверочный контроль"?

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#229

Непрочитанное сообщение AGL » 15 июн 2014, 01:46

Вот чего намерили загадочные приборы "поверочного контроля" и штатные ПРЭМы в системе ГВС за 24 часа (по распечаткам из акта экспертизы).
Учет на вводе и в системе ГВС.png
Здесь наблюдается высокая степень синхронизации в работе двух пар расходомеров (пары контрольных на вводе и пары штатных в системе ГВС). И две разности расходов тоже хорошо синхронизированы, но численно, естественно, не совпадают.
Расчеты показали: фактическое расхождение двух разностей масс Мгш и Мгк составило 6,4 т за сутки. А допускаемое расхождение (если все 4 расходомера - однопроцентные) равно 8,1 т за сутки. Т.е. фактическое расхождение результатов измерений двух разностей масс оказалось меньше метрологического допуска на это расхождение!
И вот уже готово главное открытие эксперта и его экспертизы: ТЕВИС дважды берёт деньги за двойной учёт! Железная логика... При этом эксперт-строитель даже и не подумал о том, что его "поверочный контроль" по точности измерений разности масс в 2,4 раза хуже, чем точность штатных ПРЭМов в системе ГВС. Т.е. "штатная" разность масс Мгш = М1гш - М2гш должна служить эталоном для "поверочного контроля", а у эксперта получилось наоборот. Мир такой метрологии ещё не видал... Но строителям метрологические законы не указ - они отлично без них обходятся в своих строительных экспертизах.
Но и это ещё не всё. Как оказалось, эксперт экспериментально "выявил двойной учёт" тогда, когда подмеса обратки в систему ГВС не было! А это уже откровенный должностной подлог...[/color]

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#230

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 15 июн 2014, 02:28

AGL » Сегодня, 17:25 писал(а):То, что "контрольный узел" функционировал - это проверенный факт. Работали и каналы измерения температур, и расходомеры на вводе (измеряющие М1 и М2 на входе и выходе) тоже показывали. Был и "поверочный" вычислитель (видимо, ВКТ-7). Осталось выяснить - куда же были приспособлены расходомеры? Маловероятно, что вместо грязевиков...
Может, кто-нибудь из домкома видел, куда втыкали "поверочный контроль"?
Факт, так факт... Значит, куда-то втыкали... Либо все-таки вместо грязевиков, либо вместо какого-то другого теплотехнического девайса на вводе... Либо... - а чем не идея! - "поверочный контроль" расположен на втором или третьем уровне Сумрака и до сих пор находится там! Просто мы - не Иные и не можем видеть его! То-то там темно так было, когда его фотографировали :men: ! С этим самым теплоучетом можно в любую чертовщину вляпаться! :sh_ok:

Ответить