Председатель Совета писал(а):Прибор учета не получает данных о температуре исходной холодной воды, поскольку в дом приходит уже готовая горячая вода.
Председатель Совета писал(а):Общедомовой прибор учета стоит у нас в подвале. Никаких теплообменников, смесителей (инжекторов) и т.п. у нас в подвале нет. Трубы и прибор.
Горячая вода готовится на ЦТП в 15 метрах от стены дома.
Тогда получается, что информация о температуре исходной холодной воды так или иначе должна обязательно участвовать в определении количества тепловой энергии, полученной вашим домом: либо в виде назначенной константы в программе вашего тепловычислителя, которая периодически там переустанавливается в соответствии с реальными изменениями Тхв. Либо можно забить в вычислитель Тхв=0, а тепловой отчет, сдаваемый ежемесячно вами, должен при этом пересчитываться введением поправки на реальную Тхв.
Соответственно, необходимо узнать:
- по какой формуле производятся расчеты потребленной тепловой энергии в вашем вычислителе, например, в контуре ГВС. Должно быть: W=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) или алгебраически идентичная ей.
- чему равна назначенная в программе тепловычислителя константа Тхв.
- переустанавливается ли назначенная Тхв в течение года, если переустанавливается, то когда и в какие значения.
- если не переустанавливается, то выполняется ли ежемесячная корректировка ваших отчетных данных на фактическую Тхв.
Уверен, что вы имеете полное право задать эти вопросы и обслуживающей, и ресурсоснабжающей организации, и они обязаны на них ответить. В конце концов вашими деньгами оплачиваются показания этого прибора и вы должны знать чего и как там вычисляется.