Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

Обсуждение вопросов организации и ведения учета тепловой энергии
AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#61

Непрочитанное сообщение AGL » 06 апр 2014, 19:55

Пример часового архива за март из 4-трубной системы теплоснабжения - на прищепке.
Возможно, что в случае с ВИСТом архивы системы отопления и системы ГВС окажутся в двух разных файлах. Но это не беда - при необходимости мы их без труда объединим.
Мы ничего не знаем о том, как происходит съём архивов (часовых, суточных, месячных) в данном случае. Но известно, что архивы с ВИСТов снимаются без труда повсеместно - в моём распоряжении имеются многие сотни таких архивов из множества городов (в т.ч. из Москвы и Московской области), и все они снимались очень быстро. В общем, надо попробовать. Думаю, что сервисная организация снимет часовой архив за несколько минут и перепишет его на флешку.
Вложения
Пример архива 4-трубки.rar
(45.27 КБ) 1048 скачиваний

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 34
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#62

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 06 апр 2014, 19:57

Председатель Совета » 10 минут назад писал(а): То есть на ноуте еще и специальная программа должна быть?
Конечно, эту программу можно взять на сайте производителя прибора.
Но если кто-то принтер подцепил, значит этот кто-то знает как и показания снимать.
Ибо я не уверен что в каждом подвале принтер у Вас там стоит.

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#63

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 06 апр 2014, 20:06

Токарев Виктор » 6 минут назад писал(а):Ибо я не уверен что в каждом подвале принтер у Вас там стоит.
Стоят. Только поискав инструкции по ВИС.Т и порядку снятия показаний с него не нашел возможности снятия с него почасовых архивов. Может у него нет такой функции?
Вложения
Снятие показаний с ВИС Т.PDF
(3.4 МБ) 872 скачивания

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#64

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 06 апр 2014, 20:42

Токарев Виктор » Сегодня, 11:49 писал(а):Это хорошо, когда люди не махают шашкой с горяча, а пытаются вникнуть, ну так вот V1 - V2 = это не есть кубы потребленные Вашим домом.
Вашим домом потреблено М1 - М2 = dM / ро, это и будет Ваш объем потребленной ГВС.
Судя по температурам в тепловом отчете ГВС за февраль ошибка реального потребления ГВС, конечно же присутствует, но весьма небольшая - Т1 и Т2 у ГВС достаточно близки, поэтому ее можно оценить, но вряд ли из этого будет толк.
А вот в контуре отопления - совсем другое дело. Это вполне может послужить одним из "концов", к которому подключен соответствующий "доильный аппарат". Для проверки этого предположения достаточно увидеть такой же тепловой отчет за февраль, но для контура отопления. Либо для всего дома в целом. Кстати - если дополнительно к ГВС в контуре теплоснабжения дома фиксируется положительная утечка теплоносителя, то она измеряется и вычисляется в чем? В кубометрах? К оплате со стороны ТСО предъявляется и оплачивается?

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#65

Непрочитанное сообщение AGL » 06 апр 2014, 20:44

Председатель Совета писал(а):поискав инструкции по ВИС.Т и порядку снятия показаний с него не нашел возможности снятия с него почасовых архивов. Может у него нет такой функции?
Такая функция есть у каждого ВИСТа. Иначе откуда бы у меня взялись часовые архивы с сотен ВИСТов, установленных в разных городах?
Пример часового архива с ВИСТа, установленного в системе отопления - на прищепке.
Вложения
Часовой ВИСТ отопление.rar
(36.73 КБ) 941 скачивание

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#66

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 06 апр 2014, 21:47

AGL писал(а):Такая функция есть у каждого ВИСТа.
Судя по прикрепленной фотографии у данного теплосчетчика целых три неопломбированных интерфеса для приема-передачи данных..., остается только разобраться куда ноутбук подключать :nez-nayu:
И еще заслуженная ретро-машинка: игольчатый принтер Эпсон LX-300 - полный зачет, без всяких приколов! На нем ленту в картридже часто приходится обновлять?
Вложения
Теплосчетчик.jpg

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#67

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 06 апр 2014, 21:54

Андрей Чигинев » 3 минуты назад писал(а):И еще заслуженная ретро-машинка: игольчатый принтер Эпсон LX-300 - полный зачет, без всяких приколов! На нем ленту в картридже часто приходится обновлять?
У меня на работе такой был. Когда надоело морочиться с лентой, просто стал вставлять два листа бумаги с копиркой между ними. Нашей управляшке идею подкинул, но они продолжают мучится. Ну, тупые :) (с)

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#68

Непрочитанное сообщение AGL » 06 апр 2014, 21:56

Председатель Совета » Сегодня, 19:03 писал(а):Где в моей распечатке значения этих "М1 - М2 = dM / ро"? И сколько кубов выходит по Вашим расчетам?
В распечатке этих "М1 - М2 = dM / ро", к сожалению, нет. (Будут часовые архивы - всё аккуратно сосчитаем). Но зато есть разность кубометров DV = V1 - V2, которая, судя по всему, и оплачивается жильцами (в распечатке нет разности тонн Мгвс = М1гвс - М2гвс, а кубы из распечатки вряд ли в ТСО пересчитывают в тонны). И жильцы не подозревают, что, помимо оплаты реально израсходованного теплоносителя, они оплачивают и воздух под видом теплоносителя. И этого воздуха тем больше, чем больше разность температур Т1 - Т2. И только при равенстве Т1 - Т2 (чего никогда не бывает) проблема кубометровой разности V1 - V2 исчезает.
Конечно же, так категорически нельзя делать - находить потребление горячей воды как разность кубов на входе и выходе дома (DV = V1 - V2), ибо разность DV не имеет никакого физического смысла ровно так же, как не имеет смысла вычитание из 5-и мешков яблок 3-х мешков груш.
Более подробно о масштабах проблемы кубометрового учёта можно почитать в прилагаемой записке.
Вложения
Про кубы и тонны (4).rar
(157.75 КБ) 902 скачивания

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#69

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 06 апр 2014, 22:11

Смысл понятен. Однако при прокачке за месяц 11 000 м3 воды и разнице температур в 5 градусов дельта составит около 30 "пропавших" кубов. Это в пересчете на квартиру будет около 20 рублей. Неприятно, но не принципиально.
Для тепловиков это уже серьезнее. У нас в квартале 1980 квартир. Только на этом "доход" составит около 40 тыс. в месяц.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#70

Непрочитанное сообщение AGL » 06 апр 2014, 22:28

Речь не идёт о том, что "20 рублей - это мало". Речь идёт о корректности финансовых расчетов и о том, законно ли незаконное обогащение тех, кто от яблок отнимает груши и имеет на этом навар в 40000 рублей только с одного квартала. А сколько таких кварталов в Вашем городе, в других городах и весях и в целом по стране? А ведь ещё есть системы отопления, в которых предприимчивые люди тоже находят кубовую утечку DV = V1 - V2, выставляют её на оплату и тоже имеют немалую прибыль из воздуха. Но в системах отопления dT = T1 - T2 во много раз больше, и навар многократно больше, чем в системах ГВС. А еще есть двухтрубные открытые системы с довольно большим dT, и там "кубов из ниоткуда" куда больше, чем в системах ГВС с небольшим дельтаТ...
Но, если 40 тыс. с квартала - это немного, то я согласен на то, чтобы и мне жители квартала ежемесячно подкидывали по 40 тыс. А что? В ТСО подкидывать можно, а мне - нельзя? Несправедливо как-то получается, не по-людски... Я тоже халявных 40 тыс. хочу! :)

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#71

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 06 апр 2014, 23:17

Все так, конечно. Возможно создателям этого ВИСТА тоже проплатили за то, чтобы по умолчанию распечатка давалась именно в таков виде.
Пока меня волнует больше сам принцип оплаты за нагрев воздуха, вместо платы за то, что вытекает из крана в виде горячей воды.
Понятна позиция тепловиков - счетчик показал - плати! Но возможно и суды правы, что нет никакого ущерба для их бизнеса. В тарифах уже достаточно заложено на всякие потери, чтобы им хватало на хлеб с маслом.
Что касается игр с "кубами-тоннами" это интересно, но стоит пока на втором плане. Если добуду сведения - обязательно буду заниматься и этим.

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 34
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#72

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 06 апр 2014, 23:28

Я представитель ТСО, задавайте конкретный вопрос, постараюсь дать ответ.
Пока же, я не понимаю, что там Вам суды наговорили, что нам на хлеб да масло хватает из без выставления ФАКТИЧЕСКОГО потребления, измеренного тепловым прибором учета, кстати чего велят Федеральные законы.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#73

Непрочитанное сообщение AGL » 07 апр 2014, 00:26

Токарев Виктор » 40 минут назад писал(а):Пока же я не понимаю, что там Вам суды наговорили, что нам на хлеб да масло хватает и без выставления ФАКТИЧЕСКОГО потребления, измеренного тепловым прибором учета, кстати, чего велят Федеральные законы.
Сейчас у меня нет под рукой Федеральных законов, чтобы взять из них пару-тройку цитат. Но есть Гражданский Кодекс, часть 2-я. Тоже вроде как нормативно-правовой акт. Вот две статьи из ГК:

Статья 541. Количество энергии
Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

Статья 544. Оплата энергии
Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии.

Но сочинители последних ПП для ЖКХ дружно проигнорировали требования ГК придерживаться принципа "что употребил, за то и заплатил" и почему-то решили: в ЖКХ надо платить лишь за часть фактического потребления (часто - существенно меньшую часть). А когда разграбленные ТСО кинулись в суды в надежде восстановить законность и справедливость, суды сказали: да, мы, конечно, понимаем, что вы все в убытках; но ничего поделать не можем - вон, партия и правительство решили, что поставщиков тепла (равно как и УК) надо грабить в особо крупных размерах!..
Помнится, как в решении какого-то суда по поводу п/сушилок и прочих потерь тепла в системах ГВС было написано: мол, крепитесь, недограбленные ТСО, у вас, конечно, грандиозные убытки из-за незаконных ПП; но эти убытки надо возмещать иными методами... Что такое "иные методы" и как они выглядят - скромный суд постеснялся разъяснить...

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#74

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 07 апр 2014, 01:07

Коэффициент теплосодержания (или подогрева, или как еще его там называют...) ГВС, равный 0,065 или около того подразумевает под собой только лишь горячую воду с температурой 65*С, слитую через умывальник/ванну/душ непосредственно в канализацию. И совершенно никак не учитывает циркуляцию в контуре горячего водоснабжения на отопление ванных комнат через полотенцесушители.
"Эти теплопотери учтены в тарифах" - в этой фразе исключена пара слов, в действительности она звучит так: "эти теплопотери ДОЛЖНЫ БЫТЬ учтены в тарифах". Если они были учтены в самом деле, то какой температуры получится горячая вода из крана, если ей надо еще обогреть несколько десятков (или даже сотню-другую) ванных комнат и высушить при этом примерно столько же полотенец, носков и трусов? Так и останется 65*С? - Если да, то вечный двигатель благополучно изобретен!
Есть судебная практика - кажется, из Ульяновска, когда полотенцесушители в ванных комнатах официально были признаны неотопительными приборами (интересно, а на чем тот судья свои носки в ванной сушит?). И взимание оплаты за тепловую энергию, поставляемую при помощи этих девайсов в квартиру, было признано незаконным. Помнится, я как-то выкладывал соответствующую ссылку на решение суда в темах этого сайта. В подобных вопросах в последнее время всё зависит только от подкованности юристов и текущего политического момента, а физика с алгеброй элементарно отдыхают.

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 61
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#75

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 07 апр 2014, 01:17

Председатель Совета » Сегодня, 16:17 писал(а):...Возможно создателям этого ВИСТА тоже проплатили за то, чтобы по умолчанию распечатка давалась именно в таков виде...
Создатели ВИСТА в данном случае наверняка вовсе ни при чем. В смысле они были просто вынуждены перейти на показания расхода теплоносителя, измеренные в кубометрах - в соответствии с последними решениями партии и правительства. Либо просто ваша ТСО элементарно перенастроила этот самый ВИСТ для печати отчетов в кубометрах - опять же в соответствии с...

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#76

Непрочитанное сообщение AGL » 07 апр 2014, 01:38

Председатель Совета » 05 апр 2014, 15:51 писал(а): Ценники на горячую воду выросли в некоторых случаях до 400%. И формально нарушений вроде нет - ведь вся тепловая энергия потрачена внутри дома и никто кроме жителей эту энергию оплачивать не собирается.
Что-то в этой методике не стыкуется. Ведь и раньше не дураки сидели, устанавливая коэффициенты нагрева на уровне примерно 0,065-0,067. И всем всего хватало.
Никак не пойму в чем хитрость и почему такой резкий рост затрат тепла?
Действительно – раньше сидели далеко не дураки. Дураки вряд ли придумали бы, как "без шуму и пыли" уменьшить платежи народонаселения в N раз без снижения тарифов и объёмов потребления. И вот "не дураки" придумали судьбоносный "коэффициент подогрева" (Кп) в размере 0,065 – 0,067. В среднем получилось, что Кп = 0,066 Гкал/м3 (пока будем считать, что 1 м3 равен 1 тонне).
Как недураки вывели Кп = 0,066 – этого мы не узнаем никогда. Но можно предположить, что ход мыслей у недураков был такой.
Известно, что часто нормотворцы принимают температуру ГВС Тгвс = 60 °С (что верно), а температуру холодной воды почему-то считают равной Тхв = 5 °С (что категорически неверно).
Получается, что нормативный 1 м3 горячей воды содержит в себе тепла Кп = 0,001*(60 – 5) = 0,055 Гкал/м3.
Известно, что в некоторых городах (если не в большинстве городов) благодаря недуракам и по сей день действует Кп = 0,055 Гкал/м3 (не знаю – может быть, в последние месяцы такого бреда уже нет). Понятно, что в Кп = 0,055 нет ни одной калории теплопотерь с охлаждением труб систем ГВС. Но все заинтересованные в столь низком Кп хором доносят до ушей судей, что, мол, теплопотери в стояках уже учтены в тарифе! На самом же деле в тарифе нет ничего, кроме тепла, сливаемого с Тгвс = 60 °С при дурацкой Тхв = 5 °С.

Вот Председатель Совета пишет про Кп = 0,066. Это уже чуть лучше, чем Кп = 0,055, и получился этот "улучшенный Кп" так: Кп = 1,2*0,055 = 0,066. Т.е. недураки, придумавшие Кп = 0,066, таки накинули на сливаемое тепло аж 20 %. Видимо, полагая, что этих 20 % достаточно для компенсации потерь в системе ГВС.
Но эти умные люди жестоко просчитались (или сильно покривили душой – этого мы не знаем). Сегодня в стране мы не найдём ни одного МКД, в котором теплопотери ГВС были бы близки к 20 % от сливаемого тепла. Чаще всего реальные потери (по данным архивов теплосчетчиков) составляют многие десятки и даже сотни процентов! (Председатель упоминал даже про 400 %).
И тут начинаются гадкие спекуляции – мол, эти кровопивцы (имеются ввиду ТСО и/или УК) второй раз хотят вывернуть кошельки добропорядочных жильцов! (см., например, статью, на которую выше есть ссылка). На самом деле разорённые неплатежами "кровопивцы" хотят одного: чтобы потребитель честно оплачивал весь купленный товар, а не только его малую часть.
А доверчивые судьи всё принимают на веру – им говорят, что "потери уже учтены в тарифах", и они и верят... И ещё ни один суд не догадался проверить – а учтено ли? А если учтено, то сколько конкретно учтено, и сколько надо еще доплатить, чтобы весь товар был оплачен?

По данным распечатки, выложенной Председателем, находим, что тут фактический Кп = 0,094 (на самом деле он ещё больше, если вредные кубы пересчитать в тонны). А это в 1,42 раза больше "нормативного" Кп = 0,066. А во многих (если не во всех) известных мне двухтрубных открытых системах, да при отсутствии регулятора Тгвс, да при пофигизме людей из УК фактический Кп = (0,1 - 0,2) - это норма жизни...
Вопрос: кто возместит финансовый ущерб поставщику, равный 42 % от "нормативного" потребления, если потребитель не желает оплачивать всё своё фактическое теплопотребление?
На этот простой вопрос годами нет ответа.
Скорей бы уже т.н. двухкомпонентный тариф (стоимость воды + стоимость ВСЕГО тепла) стал применяться повсеместно. Очень хочется надеяться, что беспардонному разорению поставщиков тепла и УК таки придёт решительный конец.

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#77

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 07 апр 2014, 03:47

Я понимаю логику, приведенную в ваших сообщениях. И даже готов с ней согласиться, учитывая требования ГК РФ.
Только вот гложет меня некоторое сомнение по следующему поводу:
Андрей Чигинев » Сегодня, 01:07 писал(а):"Эти теплопотери учтены в тарифах" - в этой фразе исключена пара слов, в действительности она звучит так: "эти теплопотери ДОЛЖНЫ БЫТЬ учтены в тарифах".
Это явное передергивание. Речь идет не о коэффициенте нагрева, а о тарифе.
Как известно, стоимость горячей воды определяется не только коэффициентом нагрева, но и тарифом на 1 Гкал тепловой энергии. А вот методика расчета этой величины гораздо менее прозрачна, чем коэффициент нагрева воды.
И уж даже не хочу вспоминать про шалости тех, кто сначала закладывает полную стоимость топлива в вырабатываемую на ТЭЦ электроэнергию, а потом тепло, являющееся в этом процессе побочным продуктом, уже полностью оплаченным, продает вторично как самостоятельный продукт.
Давно ли энергетика стала у нас убыточной отраслью? А ведь послушать - энергетикам едва компенсируют треть всех их действительных расходов! Как-то не вяжется все это.

Председатель Совета
Опытный
Posts in topic: 73
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:27
Благодарил (а): 13 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#78

Непрочитанное сообщение Председатель Совета » 07 апр 2014, 03:59

AGL » Сегодня, 01:38 писал(а): Т.е. недураки, придумавшие Кп = 0,066, таки накинули на сливаемое тепло аж 20 %. Видимо, полагая, что этих 20 % достаточно для компенсации потерь в системе ГВС.
Но эти умные люди жестоко просчитались (или сильно покривили душой – этого мы не знаем). Сегодня в стране мы не найдём ни одного МКД, в котором теплопотери ГВС были бы близки к 20 % от сливаемого тепла. Чаще всего реальные потери (по данным архивов теплосчетчиков) составляют многие десятки и даже сотни процентов! (Председатель упоминал даже про 400 %).
Из моих цифр и приведенных выше мнений реальные теплопотери при циркуляции составляют около трети.
Начальная температура в 5 градусов в Москве, например, не бывает. Зимой она около 10, а летом - больше двадцати. Так что коэффициент 0,065 вполне себе оправдан.
Упомянутые мной 400% - результат наложение одновременного увеличения тарифа (подняли на 39%) и новой методики расчета стоимости горячей воды.
Андрей Чигинев » Сегодня, 01:17 писал(а):
Председатель Совета » Сегодня, 16:17 писал(а):.Создатели ВИСТА в данном случае наверняка вовсе ни при чем. В смысле они были просто вынуждены перейти на показания расхода теплоносителя, измеренные в кубометрах - в соответствии с последними решениями партии и правительства. Либо просто ваша ТСО элементарно перенастроила этот самый ВИСТ для печати отчетов в кубометрах - опять же в соответствии с...
Достаточно почитать инструкцию к нему, чтобы понять, что ТСО тут не причем. Это его штатная выдача информации. Кстати допускаю, что там используются не просто объемы, а уже приведенные к определенной температуре. Т.е. расчетные. Но тут надо разбираться специалистам, к которым я явно не отношусь. потому и обратился к вам за разъяснениями.
В ответ же получаю обвинения в стремлении к халяве.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#79

Непрочитанное сообщение AGL » 07 апр 2014, 04:12

Председатель Совета писал(а):Начальная температура в 5 градусов в Москве, например, не бывает. Зимой она около 10, а летом - больше двадцати.
Можно посмотреть, как изменяется среднечасовая Тхв в течение года в северном СПб и почти южном Тольятти. Можно уверенно предположить, что в Москве и Московской области Тхв изменяется примерно так же. Так что вряд ли мы в столичном регионе встретим зимой "около 10", а летом - "больше двадцати". Хотя "больше 20-и" летом может быть - несколько дней в жарком июле. А вот зимой "около 10" не бывает никогда.
Тхв на ТЭЦ.png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

#80

Непрочитанное сообщение AGL » 07 апр 2014, 04:34

Председатель Совета писал(а):Я понимаю логику, приведенную в ваших сообщениях. И даже готов с ней согласиться, учитывая требования ГК РФ.
Конечно же, надо соглашаться. Иного и быть не может для законопослушных граждан.
Если в дом по показаниям исправного теплосчётчика от поставщика пришло 500 Гкал (например, за месяц), а ушло из дома к поставщику 300 Гкал, то дом употребил Q = 500 - 300 = 200 Гкал. Аксиома, однако. И иного решения тут быть не может.
Совершенно очевидно, что эти 200 Гкал дом должен оплатить поставщику по установленному тарифу. Т.е. должен действовать принцип "выпил воду - плати за воду; выпил коньяку - плати за коньяк". Опять же, законопослушные граждане обязаны исполнять требования Гр. Кодекса и не искать возможности кушать коньячок, а платить за воду.

Ответить