Формула тепла на закрытой системе
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Формула тепла на закрытой системе
Работников тепловой инспекции начальство уже лишило премия за неисполнение потребителями данных указаний. Идет проверка ТСО на соблюдение закона при выписки данной бумаге. Ждем результата
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Формула тепла на закрытой системе
Стало быть страсти в разгаре.
А может руководство ТСО специально придумало этот странный ход, что бы деньжат сэкономить на премиальных подопечных?
А может руководство ТСО специально придумало этот странный ход, что бы деньжат сэкономить на премиальных подопечных?
-
- VIP персона
- Posts in topic: 4
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Формула тепла на закрытой системе
Алексей, а какая структура ведёт проверку в связи с рассылкой этого "уведомления"? Видимо, кто-то из потребителей таки нажаловался "куда надо"? А как ведут себя рядовые сотрудники ТСО - они решительно настаивают на "перепрограммировании алгоритма", или делают вид, что ничего не знают об этом "уведомлении"? Есть ли уже случаи, когда в допуске УУ письменно отказано в связи с неисполнением "уведомления"?
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Формула тепла на закрытой системе
Председатель ТСЖ написала письмо губернатору края, тот отписал вниз на город в Жилищную инспекцию. Те в свою очередь направили запрос на имя директора ТСО, и проводят проверку по поводу законности письма. Отказов в приемке пока не наблюдал по своим объектам, но допуски длятся очень долго, вплоть до конца года.
Осталось ждать около 2-х недель до результата проверки.
Осталось ждать около 2-х недель до результата проверки.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Формула тепла на закрытой системе
Очень интересно, с каких пор ГЖИ имеет функции проверяющего органа ТСО?
Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 (ред. от 29.10.2014) "О государственном жилищном надзоре" (вместе с "Положением о государственном жилищном надзоре"), в данном документе про полномочия проверять ТСО жилищным надзором ничего не сказано, стало быть ГЖИ не может ничего требовать с ТСО на законных основаниях.
А если ГЖИ ничего предъявить ТСО не может, то смысл данной проверки, очередной раз показуха реагирования на обращение граждан?
Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 (ред. от 29.10.2014) "О государственном жилищном надзоре" (вместе с "Положением о государственном жилищном надзоре"), в данном документе про полномочия проверять ТСО жилищным надзором ничего не сказано, стало быть ГЖИ не может ничего требовать с ТСО на законных основаниях.
А если ГЖИ ничего предъявить ТСО не может, то смысл данной проверки, очередной раз показуха реагирования на обращение граждан?
-
- VIP персона
- Posts in topic: 4
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Формула тепла на закрытой системе
Как бы там ни было, но факт налицо: принимальщики УУ пока не вспоминают про "уведомление" своего начальства и не нагибают потребителей срочно "перепрограммировать алгоритм". Как знать - может быть, это именно вмешательство ГЖИ притормозило процесс повального "перепрограммирования"?
Будем ждать результатов проверки. Должна же ГЖИ что-то ответить в ТСЖ, что нажаловалось губернатору?
Будем ждать результатов проверки. Должна же ГЖИ что-то ответить в ТСЖ, что нажаловалось губернатору?
-
- VIP персона
- Posts in topic: 4
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Формула тепла на закрытой системе
Очевидно, что отрицательная утечка после "перепрограммирования алгоритма" занизит результаты учёта суммарного теплопотребления. Сколь велико будет это занижение в случае, если расходомер на подаче занизит свои показания на -2 %, а на обратке, наоборот, завысит на те же 2 %?Aleksey » 07 окт 2015, 08:39 писал(а): Можно, конечно, в рамках "метрологического закона" сделать не "утечку" на узле, а официально разрешенный "долив", и тогда уже тепловики будут должны людям денюжку, и, насколько я понимаю, разницей в 1 - 4 % по расходу можно уменьшить потребления тепла на 10 - 20 %
Возьмём часовой архив из закрытой системы отопления жилого дома из небольшого городка. Местная котельная топит плохо (Т1сред = 55 °С), средний перепад температур dT12 невелик - всего 8 °C.
При наличии "долива" на уровне 4 % от циркуляции имеем такую картину:
Для поставщика, жаждущего "перепрограммировать алгоритм", картина получается безрадостная - занижение учёта тепла изменялось от -14 до -65 %, а средневзвешенное занижение учёта суммарного потребления тепла (тепло отопления + тепло "долива") составило -24,1 %. Т.е. в данном случае поставщик в надежде померять мифическую утечку лишился бы четверти своих доходов при исправных расходомерах.
Интересно: понимают ли авторы "уведомления" масштаб финансовой угрозы, что возникнет после внедрения в закрытых системах формулы подсчета тепла W = W1 - W2? Может быть, не следует пытаться поймать журавля в небе, а довольствоваться синицей в руке в виде всегда положительной нормативной утечки, начисление которой предписано "методикой осуществления ..."?[/color]