Но, как бы то ни было, у нас сейчас в эксплуатации действительно находится 6-канальный теплосчетчик, который производит измерения тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых от одного из наших ЦТП. Схема учета, реализованная на этом ЦТП, выглядит вот так:
- двухканальный, когда теплосчетчик измеряет все просто на двух трубах ввода теплосети,
- "правильный" по действующим "ПУТЭиТ" - два расходомера на общем вводе теплосети и еще два - на контуре ГВС с циркуляцией,
- "грабительский" - по мнению некоторых экспертов, когда потребление тепловой энергии и ГВС завышается в разы.
В прилагаемом архиве часовых данных всего десять дней, больше пока нет по разным объективным причинам. Но для начала разговора и выработки методологии анализа, надеюсь, вполне достаточно.
Коротко о приборах, которые выполняют измерения на данном ЦТП: все расходомеры - ЭМР "Питерфлоу", теплосчетчики - ТВ-7. Если речь пойдет о каких-то точных деталях измерений, готов выложить полную спецификацию на все датчики, чтобы, например, при необходимости можно было посчитать погрешности измерений.
Обозначения столбцов в приложенном архиве соответствуют обозначениям на приведенной выше схеме. Дополнительно следует пояснить, что Wтс, Wо, Wгвс - это тепловые мощности на вводе тепловой сети ЦТП, в контуре отопления и контуре ГВС ЦТП соответственно.