Начало отопительного периода 2017 - 2018 г.

Обсуждение вопросов организации и ведения учета тепловой энергии
AGL
VIP персона
Posts in topic: 44
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Переход зима - лето на тепломагистрали Ду1000

#71

Непрочитанное сообщение AGL » 15 июн 2018, 00:39

На графиках показан постепенный переход с зимнего режима теплоснабжения на летний на крупной открытой магистрали Ду1000.
1173_Ду1000. Зима-лето. М1 М2 Мп.png
Как видим, подпитка магистрали не заметила снижения циркуляции. Что, собственно, и должно быть, т.к. объёмы горячей воды, потребляемой жителями, не зависят от температуры батарей отопления. Поэтому минимальная подпитка (подпитка 4-го часа) оставалась почти неизменной и при наличии отопления, и после его отключения. [/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 44
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подпитка не зависит от циркуляции

#72

Непрочитанное сообщение AGL » 15 июн 2018, 00:49

Так выглядит взаимосвязь подпитки и циркуляции на магистрали Ду1000:
1174_Ду1000. Зима-лето.png
Независимость средней и ночной подпиток от циркуляции (масса М2) стала возможной благодаря отсутствию мультипликативной составляющей расхождения погрешностей измерения масс М1 и М2. [/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 44
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Архив

#73

Непрочитанное сообщение AGL » 15 июн 2018, 02:00

Архив с магистрали, благополучно перешедшей с зимы на лето.
Вложения
Зима-лето. Ду1000.xls
(483 КБ) 1508 скачиваний

AGL
VIP персона
Posts in topic: 44
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Зима-лето на магистрали Ду700

#74

Непрочитанное сообщение AGL » 09 июл 2018, 04:50

Есть у нас небольшая (Ду700) магистраль, не имеющая перемычек с прочими магистралями. Официально отопсезон у нас завершился 10-го мая, но некоторые потребители стали отключать отопление с начала мая. Поэтому снижение циркрасхода происходило постепенно. Но подпитка магистрали (на стороне потребителей - ГВС) - как среднесуточная, так и ночная - оставалась неизменной.
1185_Зима-лето. М1, М2, Мп (Ду700).png
[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 44
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Начало отопительного периода 2017 - 2018 г.

#75

Непрочитанное сообщение AGL » 09 июл 2018, 05:03

На этой диаграмме показано, что ночной минимум подпитки оставался неизменным на уровне 10 т/ч при постепенном снижении циркуляции с 500 т/ч до 100 т/ч. Этот факт указывает на отсутствие мультипликативной составляющей расхождения ГХ расходомеров.
1186_Зима-лето. Мп = f(M2) (Ду700).png
Майский архив с этой магистрали - на прищепке. [/color]
Вложения
Переход зима-лето (Ду700).xls
(657 КБ) 1319 скачиваний

AGL
VIP персона
Posts in topic: 44
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Начало отопительного периода 2017 - 2018 г.

#76

Непрочитанное сообщение AGL » 25 сен 2019, 20:43

В этом году в сентябре у нас целых два рекорда.
10-го сентября побит рекорд температуры наружного воздуха. По официальным данным максимум Тнв в этот день составил 26,7 °С, чего не наблюдалось в этот день никогда. А после 15:00 я перемещался по городу, и градусник в машине показывал за бортом +27!
Но недолго музыка играла - как-то быстро похолодало. Да так похолодало, что 16-го числа в городе начался отопсезон! Такого раннего (прям как на северах!) отопсезона у нас не случалось никогда... Обычно отопление начинают включать в конце сентября - начале октября.
На картинке показано, как одна из наших магистралей переходила из лета в зиму.
1230_Начало отопсезона.png
К счастью, постепенное подключение отопления обошлось без видимых аварий. Показатель наличия утечек - ночная подпитка - осталась в начале отопсезона такой же, какой она была и летом.
В общем, наша зима началась без приключений! :-):

Ответить