Начало отопительного периода 2017 - 2018 г.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 44
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Переход зима - лето на тепломагистрали Ду1000
На графиках показан постепенный переход с зимнего режима теплоснабжения на летний на крупной открытой магистрали Ду1000.
Как видим, подпитка магистрали не заметила снижения циркуляции. Что, собственно, и должно быть, т.к. объёмы горячей воды, потребляемой жителями, не зависят от температуры батарей отопления. Поэтому минимальная подпитка (подпитка 4-го часа) оставалась почти неизменной и при наличии отопления, и после его отключения. [/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 44
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Подпитка не зависит от циркуляции
Так выглядит взаимосвязь подпитки и циркуляции на магистрали Ду1000:
Независимость средней и ночной подпиток от циркуляции (масса М2) стала возможной благодаря отсутствию мультипликативной составляющей расхождения погрешностей измерения масс М1 и М2. [/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 44
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Зима-лето на магистрали Ду700
Есть у нас небольшая (Ду700) магистраль, не имеющая перемычек с прочими магистралями. Официально отопсезон у нас завершился 10-го мая, но некоторые потребители стали отключать отопление с начала мая. Поэтому снижение циркрасхода происходило постепенно. Но подпитка магистрали (на стороне потребителей - ГВС) - как среднесуточная, так и ночная - оставалась неизменной.
[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 44
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Начало отопительного периода 2017 - 2018 г.
На этой диаграмме показано, что ночной минимум подпитки оставался неизменным на уровне 10 т/ч при постепенном снижении циркуляции с 500 т/ч до 100 т/ч. Этот факт указывает на отсутствие мультипликативной составляющей расхождения ГХ расходомеров.
Майский архив с этой магистрали - на прищепке. [/color]
- Вложения
-
- Переход зима-лето (Ду700).xls
- (657 КБ) 1322 скачивания
-
- VIP персона
- Posts in topic: 44
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Начало отопительного периода 2017 - 2018 г.
В этом году в сентябре у нас целых два рекорда.
10-го сентября побит рекорд температуры наружного воздуха. По официальным данным максимум Тнв в этот день составил 26,7 °С, чего не наблюдалось в этот день никогда. А после 15:00 я перемещался по городу, и градусник в машине показывал за бортом +27!
Но недолго музыка играла - как-то быстро похолодало. Да так похолодало, что 16-го числа в городе начался отопсезон! Такого раннего (прям как на северах!) отопсезона у нас не случалось никогда... Обычно отопление начинают включать в конце сентября - начале октября.
На картинке показано, как одна из наших магистралей переходила из лета в зиму.
В общем, наша зима началась без приключений!
10-го сентября побит рекорд температуры наружного воздуха. По официальным данным максимум Тнв в этот день составил 26,7 °С, чего не наблюдалось в этот день никогда. А после 15:00 я перемещался по городу, и градусник в машине показывал за бортом +27!
Но недолго музыка играла - как-то быстро похолодало. Да так похолодало, что 16-го числа в городе начался отопсезон! Такого раннего (прям как на северах!) отопсезона у нас не случалось никогда... Обычно отопление начинают включать в конце сентября - начале октября.
На картинке показано, как одна из наших магистралей переходила из лета в зиму.
К счастью, постепенное подключение отопления обошлось без видимых аварий. Показатель наличия утечек - ночная подпитка - осталась в начале отопсезона такой же, какой она была и летом.
В общем, наша зима началась без приключений!