Сообщение номер:#21  Непрочитанное сообщение AGL » 11 июн 2019, 21:11

slavass писал(а):Нету учёта подпитки. Сплошная на диаграмме говорит наверно о неисправном одном расходомере.

Плохо, что нет учёта подпитки. Но наверняка есть учёт холодной (водоканальской) воды, которую потребляет котельная для подпитки и немного на свои хознужды. Поинтересуйтесь при случае: сколько м3 холодной воды ежемесячно котельная берёт от Водоканала? Учёт холодной воды в котельной наверняка есть.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3484
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#22  Непрочитанное сообщение slavass » 11 июн 2019, 21:14

AGL » 2 минуты назад писал(а):
slavass писал(а):Нету учёта подпитки. Сплошная на диаграмме говорит наверно о неисправном одном расходомере.

Плохо, что нет учёта подпитки. Но наверняка есть учёт холодной (водоканальской) воды, которую потребляет котельная для подпитки и немного на свои хознужды. Поинтересуйтесь при случае: сколько м3 холодной воды ежемесячно котельная берёт от Водоканала? Учёт холодной воды в котельной наверняка есть.

Хорошо поспрашиваю
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
4%
 
Сообщения: 32
Стаж: 1 год 4 месяца 17 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#23  Непрочитанное сообщение AGL » 11 июн 2019, 21:15

slavass писал(а):Есть ещё на одном доме постоянная утечка в плюс. Показания постоянны. Проверим, что будет после чистки.

А что показывает часовой архив? Может быть, оба изделия отказались измерять и просто рисуют константу утечки и их надо реанимировать?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3484
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#24  Непрочитанное сообщение AGL » 11 июн 2019, 21:24

slavass » 48 минут назад писал(а):Вот еще один архив. Тут видно хорошее расхождение расходов. После чистки расходомеров расходы согласовались и начали падать. С чем это связано.

На ул. 60 лет Октября, 2, учёт благополучно скончался и в с-ме отопления, и в системе ГВС. Всех четверых мучеников - в реанимацию. А лучше сразу в морг. Если и тут стоят ВЭПСы, то связаны все эти бредни с тонким методом измерений. И вряд ли удастся эти изделия привести в чувство. А если и удастся, то ненадолго.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3484
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#25  Непрочитанное сообщение AGL » 11 июн 2019, 21:56

slavass » Сегодня, 20:31 писал(а):Вот еще один архив. Тут видно хорошее расхождение расходов. После чистки расходомеров расходы согласовались и начали падать.

Действительно: расхождение показаний в системе отопления хорошее. Лучше уже не бывает:
приемка отчетной ведомости УУТЭ
Пишите предписание с требованием привести изделия в порядок. Отопсезон у вас начинается рано. Надо "фирменному сервису" поторопиться. А то опять "специалисты" Администрации начнут неуклюже отмазывать мертвецов...
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3484
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#26  Непрочитанное сообщение AGL » 11 июн 2019, 23:02

А это метрологические достижения пары изделий в системе ГВС (тот же МКД по ул. 60 лет Октября, 2).
приемка отчетной ведомости УУТЭ
До 21-го апреля имело место отрицательное рассогласование М1 и М2 до минус 12,5 %, из-за чего занижение измеренного водоразбора составило совсем неприличную величину. А с 7-го мая изделие на подаче вовсе отказалось служить Отечеству (изделие - это тоже ВЭПС?). А с одним изделием на обратке много ГВСов не намеряешь... :cry_ing:
Интересно: каким же образом ресурсники-сбытовики начисляли этому МКД плату за "ресурс" в апреле-мае? Почему никто не принимает мер по восстановлению более-менее приличных "показаний"?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3484
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#27  Непрочитанное сообщение AGL » 12 июн 2019, 01:13

Вот такую отрицательную воду потребляли жители дома по ул. 60 лет Октября, 2, в первой половине апреля:
приемка отчетной ведомости УУТЭ
По ночам относительный водоразбор в доме достигал -12,5 % от циркуляции (от М2), а днём жители сливали горячей воды до -6,2 % от циркрасхода.
Почти точные расчёты показали: из-за огромного отрицательного рассогласования погрешностей пары изделий занижение учёта горячей воды составило около 56 % от её фактического потребления. Т.е. пара изделий недосчитала более половины того, что надо было насчитать.
slavass, у меня к вам несколько простых вопросов: какая сегодня обстановка у "ресурсника" с небалансами? Какая доля отпущенных воды и тепла исчезает в неизвестность? Что руководство "ресурсника" планирует предпринять для противодействия существующим (видимо, немалым) потерям в реализации воды и тепла?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3484
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#28  Непрочитанное сообщение AGL » 12 июн 2019, 03:08

slavass » Вчера, 19:03 писал(а):На основании результатов поверки расходомеры допущены по классу 1 или 2 и всё. Рассматривая это условие Еf= ± (1+0,01Gmax/G), погрешность не более ±3,5 %.
Приборы с разным классом установлены. (Подача класс 1 и обратка класс 2).

Учитывая разноточность пары ВЭПСов, имеем такое соотношение фактического и допускаемого рассогласования масс М1 и М2:
приемка отчетной ведомости УУТЭ
Допускаемое рассогласование масс М1 и М2 в данный период времени равно +/-2,3 %. Фактическое рассогласование более чем в два раза превысило допуск и составило -4,8 %.
Вывод: один или оба ВЭПСа гарантированно неисправны.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3484
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#29  Непрочитанное сообщение slavass » 12 июн 2019, 15:57

AGL » Вчера, 22:56 писал(а):
slavass » Сегодня, 20:31 писал(а):Вот еще один архив. Тут видно хорошее расхождение расходов. После чистки расходомеров расходы согласовались и начали падать.

Действительно: расхождение показаний в системе отопления хорошее. Лучше уже не бывает:
Вложение 1146_МКД на 60 лет Октября. М1, М2, Мут.png больше недоступно
Пишите предписание с требованием привести изделия в порядок. Отопсезон у вас начинается рано. Надо "фирменному сервису" поторопиться. А то опять "специалисты" Администрации начнут неуклюже отмазывать мертвецов...


на диаграмме видно чистка была 28.05 в 17:00 , потом расход начал падать.
Вложения
Часовой_архив_узла 60_лет_Октября_2_.xls
(1.43 МБ) Скачиваний: 176
приемка отчетной ведомости УУТЭ
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
4%
 
Сообщения: 32
Стаж: 1 год 4 месяца 17 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

приемка отчетной ведомости УУТЭ

Сообщение номер:#30  Непрочитанное сообщение slavass » 12 июн 2019, 16:02

AGL » Вчера, 22:56 писал(а):
slavass » Сегодня, 20:31 писал(а):Вот еще один архив. Тут видно хорошее расхождение расходов. После чистки расходомеров расходы согласовались и начали падать.

Действительно: расхождение показаний в системе отопления хорошее. Лучше уже не бывает:
Вложение 1146_МКД на 60 лет Октября. М1, М2, Мут.png больше недоступно
Пишите предписание с требованием привести изделия в порядок. Отопсезон у вас начинается рано. Надо "фирменному сервису" поторопиться. А то опять "специалисты" Администрации начнут неуклюже отмазывать мертвецов...
Вложения
приемка отчетной ведомости УУТЭ
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
4%
 
Сообщения: 32
Стаж: 1 год 4 месяца 17 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Пред.След.

Вернуться в Учет тепловой энергии

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Последние темы