учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- slavass
- Участник
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 31 янв 2018, 14:56
- Благодарил (а): 1 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Здраствуйте, помогите разобраться с установкой формулы учета в тепловычислитель.
Объект потребления: многоквартирный дом.
Система открытая.
Разбор с системы отопления на ГВС.
Вопрос возникает: Какую формулу установить учета Теросс 2о или 2ок.
Условия:
Плата за ГВС по приборам .согласно счетвиков типа свк-15 ду 15. У кого нету приборов тогда по нормативам.
Плата за отопления по нормативам Гкал/м2
Каким образом вычесть отопительное тепло из суммарного тепла.
Если рассмотреть формулу формулу ТеРосс-ТМ (2ок)
Q=M1*(h1*hx)-M2*(h2-hx) - это будет наверно суммарное тепло (отопительное и ГВСное).
Qгв= (М1-М2)*(h3-hx)
Q отопительное = Q – Q гвс
Объект потребления: многоквартирный дом.
Система открытая.
Разбор с системы отопления на ГВС.
Вопрос возникает: Какую формулу установить учета Теросс 2о или 2ок.
Условия:
Плата за ГВС по приборам .согласно счетвиков типа свк-15 ду 15. У кого нету приборов тогда по нормативам.
Плата за отопления по нормативам Гкал/м2
Каким образом вычесть отопительное тепло из суммарного тепла.
Если рассмотреть формулу формулу ТеРосс-ТМ (2ок)
Q=M1*(h1*hx)-M2*(h2-hx) - это будет наверно суммарное тепло (отопительное и ГВСное).
Qгв= (М1-М2)*(h3-hx)
Q отопительное = Q – Q гвс
- Вложения
-
- формулы.pdf
- (174.35 КБ) 530 скачиваний
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
А какая схема учета тепловой энергии применяется на объекте? Иными словами сколько расходомеров, датчиков температур и давлений участвует в схеме учета?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Формула ТеРосс - ТМ (2ок), конечно выглядит привлекательной, но опять про нее Вы ничего не найдете в Методики осуществления коммерческого учета, прийдется изобретать велосипед, а оно надо?
- slavass
- Участник
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 31 янв 2018, 14:56
- Благодарил (а): 1 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Токарев Виктор писал(а): ↑15 мар 2020, 18:28Формула ТеРосс - ТМ (2ок), конечно выглядит привлекательной, но опять про нее Вы ничего не найдете в Методики осуществления коммерческого учета, прийдется изобретать велосипед, а оно надо?
2 расходомера (подача, обратка) два преобразователя давления. подобранная пара термрпреобразователей. и что делать. зачем насчитывать больше.. сейчас на мкд стоит формула учета 2о. больше насчитывает наверно
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Вот они схемы измерений, которые должны быть в наших подвалах.
- Вложения
-
- 9_schem_izmereniy.rar
- (68.93 КБ) 558 скачиваний
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Картина прорисовывается, у Вас обычный стандартный узел, каких по всей стране большое количество. Возникает вопрос, как Вы с данным узлом хотите реализовать схему ТеРосс - ТМ (2ок)? Ведь для реализации данной схемы, Вам необходимо еще два средства измерений t3 и P3.
На сегодняшний день Вы имеете формулу учета: Q = (М1*(h1-hхв) - М2*(h2-hхв))/1000, данная формула в идеале рассчитывает суммарную тепловую энергию, которая состоит из тепловой энергии ГВС и тепловой энергии отопления, тепловых потерь. Для использования данной формулы Вам необходимо периодически вычленять тепловую энергию исходной воды по формуле: Qисх = (М1-М2) * hхв / 1000.
В общем итоге выставлять потребителю Гкал, за минусом Qисх. Но скорее всего от Вас требуют разбивку суммарной тепловой энергии на две составляющие: отопление и ГВС?
- slavass
- Участник
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 31 янв 2018, 14:56
- Благодарил (а): 1 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
наверно так и придется. Qисх это и есть Q гвсное. Буду пробывать.Токарев Виктор писал(а): ↑15 мар 2020, 18:49Картина прорисовывается, у Вас обычный стандартный узел, каких по всей стране большое количество. Возникает вопрос, как Вы с данным узлом хотите реализовать схему ТеРосс - ТМ (2ок)? Ведь для реализации данной схемы, Вам необходимо еще два средства измерений t3 и P3.
На сегодняшний день Вы имеете формулу учета: Q = (М1*(h1-hхв) - М2*(h2-hхв))/1000, данная формула в идеале рассчитывает суммарную тепловую энергию, которая состоит из тепловой энергии ГВС и тепловой энергии отопления, тепловых потерь. Для использования данной формулы Вам необходимо периодически вычленять тепловую энергию исходной воды по формуле: Qисх = (М1-М2) * hхв / 1000.
В общем итоге выставлять потребителю Гкал, за минусом Qисх. Но скорее всего от Вас требуют разбивку суммарной тепловой энергии на две составляющие: отопление и ГВС?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Да нет, Qисх. я назвал тепло исходной воды, это та тепловая энергия, которая содержится в холодной воде при поступлении на источник тепловой энергии.
К Вам простой вопрос: какая задача перед Вами стоит? Для чего требуется выбрать формулу расчета тепловой энергии?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Почитайте вот эту тему viewtopic.php?p=12918#p12919, думаю многие вопросы у Вас прояснятся.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 1
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Формула "2о" обеспечивает учёт фактического теплопотребления домом. Если все приборы исправны, то "насчитать больше" Те-Росс при схеме измерений "2о" не сможет.
К сожалению, при схеме измерений "2о" правильно разделить суммарное фактическое теплопотребление (Q) на тепло отопления (Qот) и тепло ГВС (Qгвс) невозможно.