Страница 1 из 1

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 22 апр 2022, 08:20
slavass
Обязательно ли вводить в вычислитель температуру холодной воды и давления подпитки с котельной

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 22 апр 2022, 20:44
AGL
Обязательно. Только надо вводить не давление подпитки, а среднее давление холодной воды Рхв. По итогам месяца следует скорректировать теплопотребление с учётом фактической Тхв, имевшей место на источнике в отчётный период (см. ГОСТ Р 8.592-2002).

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 24 апр 2022, 01:11
Токарев Виктор
Согласно п.9 методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя:
9. При применении расчетного (приборно-расчетного) метода в договоре (приложении к договору) указываются источники, из которых принимается информация, необходимая для осуществления коммерческого учета согласованным сторонами договора методом.

При расчете количества тепловой энергии с использованием значений энтальпии холодной воды (далее -hхв) (кроме источников тепловой энергии) допускается принимать hхв = 0 ккал/кг в соответствии с пунктом 112 Правил с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды.

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 24 апр 2022, 06:25
slavass
Токарев Виктор писал(а):
24 апр 2022, 01:11
При расчете количества тепловой энергии с использованием значений энтальпии холодной воды (далее -hхв) (кроме источников тепловой энергии) допускается принимать hхв = 0 ккал/кг в соответствии с пунктом 112 Правил с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды.
я так думаю . требуется взять параметры холодной воды давления и температуры с котельной

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 28 апр 2022, 01:12
Токарев Виктор
В вычислитель следует запрограммировать такие параметры Рхв и Тхв. при которых hхв будет равно 0 ккал/кг. При этом ежемесячно, либо в другой, оговоренный в договоре, срок производить корректировку по фактической температуре холодной воды используемой для подпитки на источнике теплоты.
Почему следует запрограммировать 0 ккал/кг , а не другое число, все просто, при пересчете с 0 ккал/кг на фактическую энтальпию, мы всегда будем снижать зафиксированную тепловую энергию теплосчетчиком, следовательно у абонентов будет меньше вопросов.
А при использовании других значений энтальпии, порой при перерасчете потребленная тепловая энергия будет превышать зафиксированную теплосчетчиком, что сложнее пояснить потребителю.

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 28 апр 2022, 16:51
slavass
Токарев Виктор писал(а):
28 апр 2022, 01:12
В вычислитель следует запрограммировать такие параметры Рхв и Тхв. при которых hхв будет равно 0 ккал/кг. При этом ежемесячно, либо в другой, оговоренный в договоре, срок производить корректировку по фактической температуре холодной воды используемой для подпитки на источнике теплоты.
Почему следует запрограммировать 0 ккал/кг , а не другое число, все просто, при пересчете с 0 ккал/кг на фактическую энтальпию, мы всегда будем снижать зафиксированную тепловую энергию теплосчетчиком, следовательно у абонентов будет меньше вопросов.
А при использовании других значений энтальпии, порой при перерасчете потребленная тепловая энергия будет превышать зафиксированную теплосчетчиком, что сложнее пояснить потребителю.
в данный момент на котельной давления подпитки 3 кгс/см2 и температура 2°С

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 28 апр 2022, 20:47
Токарев Виктор
Это за отчетный период или текущее значение, что планируете делать с этими значениями?

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 29 апр 2022, 16:06
slavass
Токарев Виктор писал(а):
28 апр 2022, 20:47
Это за отчетный период или текущее значение, что планируете делать с этими значениями?
текущее и постоянное

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 30 апр 2022, 11:33
Токарев Виктор
Измеренное значение энтальпии не может быть постоянным, постоянным может быть нарисованное значение. Снимайте часовой архив за месяц с параметрами Рхв и Тхв и выкладывайте, будем смотреть.

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 01 май 2022, 16:48
slavass
Токарев Виктор писал(а):
30 апр 2022, 11:33
Измеренное значение энтальпии не может быть постоянным, постоянным может быть нарисованное значение. Снимайте часовой архив за месяц с параметрами Рхв и Тхв и выкладывайте, будем смотреть.
нету архива . измерения ведется по манометру и термометру. ничего больше нет.

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 02 май 2022, 21:00
Токарев Виктор
Плохо, очень плохо.
Измеренные значения должны Рхв и Тхв должны регистрироваться тепловычислителем. Вообще на источнике теплоснабжения есть теплосчетчик, который измеряет отпущенное тепло в тепловые сети потребителей? Если он есть, то Рхв и Тхв должны быть подцеплены к тепловычислителю данного теплосчетчика, ведь эти измеренные значения участвуют в формуле отпуска тепловой энергии.

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 03 май 2022, 06:46
slavass
Токарев Виктор писал(а):
02 май 2022, 21:00
Плохо, очень плохо.
Измеренные значения должны Рхв и Тхв должны регистрироваться тепловычислителем. Вообще на источнике теплоснабжения есть теплосчетчик, который измеряет отпущенное тепло в тепловые сети потребителей? Если он есть, то Рхв и Тхв должны быть подцеплены к тепловычислителю данного теплосчетчика, ведь эти измеренные значения участвуют в формуле отпуска тепловой энергии.
нету теплосчетчика на котельной

настройки tx и Px в вычислитель

Добавлено: 03 май 2022, 13:48
Токарев Виктор
Значит нет теплового учета в городе.
261-ФЗ не исполнен.