Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

Обсуждение режимов, качества и эффективности теплоснабжения
AGL
VIP персона
Posts in topic: 223
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#201

Непрочитанное сообщение AGL » 04 мар 2013, 19:23

Каханков Андрей писал(а):Что-то здесь не так, что-то не так, как у лысого доктора "и у пищеблока кошки съели собак".
Не печалься, Андрей Евгеньич: никто никого не съел, и все, к счастью, живы. :-): А тревоги твои навеяны тем, что ты ночное потребление 140 домов (35 т/ч на 4-м часу - это сумма для 140 домов) пытался примерить к одному единственному моему дому. На самом деле в моём доме (около 200 квартир, около 600 душ) горячеводная жизнь очень даже культурная:
373_Мгвс в доме на 200 квартир.png
Как видим, всё у нас хорошо: среднее минимальное потребление Мгвс на 4-м часу составило 0,347 т/ч, или всего 0,58 кг/ч на душу населения. Много это или мало - не знаю... Думаю, что на самом деле должно быть чуть больше - тут у нас тупиковая система ГВС (циркуляция стараниями ненавязчивого сервиса давно заглушена), стоит на трубе замызганный ЭМР Ду50, который, как ожидается, по ночам "экономит" в пользу "кого надо". Так что фактическое ночное потребление у нас будет повыше того, что зафиксировано в архиве теплосчетчика. Стало быть, и соотношение max:min = 9,1:1 - это слегка искаженное соотношение. На самом деле оно немного меньше (типа 8,5:1).[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 223
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#202

Непрочитанное сообщение AGL » 04 мар 2013, 22:40

А в ЦТП-31 режим отпуска холодной и горячей воды выглядит совсем иначе, чем в моём доме.
374_ЦТП-31. Мхв и Мгвс.png
На то похоже, что жители четырёх МКД, подключенных к ЦТП-31, бодрствуют по ночам и активно расходуют холодную и горячую воду. В самый сонный 4-й час суток холодной воды ЦТП отпускает в среднем 2,5 т/ч, а горячей - 2,1 т/ч.
Ну ладно: у жителей, как и у Андрея Евгеньича, повсеместно текут бачки, и потому хол. воды вытекает много. А в какие такие бачки утекает горячая вода с трёх до четырёх ночи?
Смотрите: статистическое (за 2 месяца) соотношение хол. и гор. воды практически одинаково: 4,2:1 на холодной воде и 4,1:1 на горячей. Соотношения получились, прямо скажем, расточительные - и холодная, и горячая вода по ночам (относительно вечера) льётся рекой. С холодной водой как бы понятно - ну, там, повсеместно бегущие унитазы, стиралки по выгодному ночному тарифу... А вот куда утекает горячая вода - это загадка. Может быть, дырявые внутриквартальные сети? Или это в теплых полах местных кулибиных горячая водичка льётся в канализацию? Вопросы сложные, не простые... [/color]

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#203

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 05 мар 2013, 03:08

AGL писал(а):А в ЦТП-31 режим отпуска холодной и горячей воды выглядит совсем иначе, чем в моём доме.
AGL писал(а):На то похоже, что жители четырёх МКД, подключенных к ЦТП-31, бодрствуют по ночам и активно расходуют холодную и горячую воду. В самый сонный 4-й час суток холодной воды ЦТП отпускает в среднем 2,5 т/ч, а горячей - 2,1 т/ч.
AGL писал(а):А в какие такие бачки утекает горячая вода с трёх до четырёх ночи?
Смотрите: статистическое (за 2 месяца) соотношение хол. и гор. воды практически одинаково: 4,2:1 на холодной воде и 4,1:1 на горячей.
Н-да-с... "Повезло" мне в очередной раз, но на этот раз с ЦТП-31... Особенно с выбором d20 для РППД на расходе холодной воды... А до кучи - по полной программе и за все остальное - и за бегущие унитазы, и за стиральную машинку у Андрея Евгеньевича, и за реки горячей и холодной воды... Не иначе, как очередная ковровая бомбардировка пристреливается: "недолет, перелет и ..." - а дальше Каханков подскажет, как это правильно делается...
Александр Григорьевич, а у Вас в доме как дела обстоят с учетом ХПВ по ночам, ну и, заодно, с утечкой в контуре отопления? Ну, или, скажем не у Вас в доме, а в другом каком-нибудь аналогичном питерском? Если посмотреть все контура внимательно: и ГВС, и отопление, и холодную воду?
Вот, например, в нашем случае ЦТП-31, если взять просто сумму подач отопления и ГВС и вычесть из нее соответствующую сумму обраток, то картина, начиная примерно с 1 февраля т.г. и до сегодняшнего дня, немного меняется в лучшую сторону... По крайней мере, уже вовсе не 1:4,1, а 1:4,5. А это, мне кажется, немало (нашли очередную дырочку и заткнули!) - или нет? А если к расходу тупиковой ГВС в отопительном сезоне на жилом доме (например, в Питере) прибавить еще и утечку (наладка режима называется :-) ) в контуре отопления, то чего уж тут удивляться - моются люди ночами, то душ принимают, то ванну, а то всё вместе и, причем, одновременно всей семьей сразу.
Вложения
1.png

Каханков Андрей
Уважаемый форумчанин
Posts in topic: 42
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 14 янв 2012, 04:22
Поблагодарили: 1 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#204

Непрочитанное сообщение Каханков Андрей » 05 мар 2013, 03:10

Александр Григорьевич, согласен, полкило горячей воды на душу, или даже килограмм, вполне нормальная цифра, с учетом того, что на 100 спящих ДУШ, найдется одна, принимающая душ (скаламбурил однако :hi_hi_hi:). А вот в случае с ЦТП-31, как и во многих других случаях, остается загадкой - куда льётся горячая вода? Впрочем, с ЦТП-31, может Андрей Викторович подскажет? :mi_ga_et:

Каханков Андрей
Уважаемый форумчанин
Posts in topic: 42
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 14 янв 2012, 04:22
Поблагодарили: 1 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#205

Непрочитанное сообщение Каханков Андрей » 05 мар 2013, 03:14

Пока соглашался с Лупеем, появилось сообщение Чигинева. Почитаю, может уже есть ответ на вопрос.

Каханков Андрей
Уважаемый форумчанин
Posts in topic: 42
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 14 янв 2012, 04:22
Поблагодарили: 1 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#206

Непрочитанное сообщение Каханков Андрей » 05 мар 2013, 04:31

...на этот раз с ЦТП-31... Особенно с выбором d20 для РППД на расходе холодной воды... А до кучи - по полной программе и за все остальное - и за бегущие унитазы, и за стиральную машинку у Андрея Евгеньевича,...
Андрей Викторович, мой дом не от ЦТП-31 запитан, у нас ИТП по теплу и НС с ЧРП по холодной воде. И ночью, я если не сплю (тем паче если сплю), горячую воду не включаю и протечку бачка ликвидировал. :-):. А по ЦТП-31 все-таки вопрос, количество квартир можно узнать? Дома достаточно давно заселенные, можно принять количество жильцов на квартиру от 2-х до 4-х. И ещё, можно посмотреть какие-либо отдельные дома, только в старых кварталах. Новостройки (до 5-ти - 10-ти лет) частенько заселены процентов на 30-50 от расчетных значений. Сужу по своему дому.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 223
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#207

Непрочитанное сообщение AGL » 05 мар 2013, 05:34

Андрей Чигинёв писал(а):Александр Григорьевич, а у Вас в доме как дела обстоят с учетом ХПВ по ночам, ну и, заодно, с утечкой в контуре отопления? Ну, или, скажем не у Вас в доме, а в другом каком-нибудь аналогичном питерском? Если посмотреть все контура внимательно: и ГВС, и отопление, и холодную воду?
Дела у нас обстоят хорошо. На холодной воде стоит локальная вертушка Ду50 (давным-давно Водоканал поставил). Вертушка у нас шибко экономная - частично оприборенные жильцы по своим вертушкам сливают воды больше, чем накручивает вертушка в подвале :) И потому знаменитые ОДН у нас отрицательные - нечего предъявлять безвертушечным жильцам. Но такой комучет всем шибко ндравится, и потому никто не инициирует какие-либо действия по оживлению мертвой подвальной вертушки. А в целом про режимы хол. водопотребления горожанами ничего не известно - холводоучетная статистика устойчиво недоступна. Коммерческая тайна, понимаш... ;)
А с теплоучетом на системе отопления в нашем доме всё зашибись - самый передовой в городе внедряльщик УУ и в мой подвал тоже внедрил (по тройной рыночной цене) известное специзделие.
375_Спецкомучет.png
Теперь все просто не нарадуются - и продавец, и моё правление. А больше всех рад передовой внедряльшик лучшей техники от лучшего отечественного производителя. Как говорится, "поставил и забыл". Главное, не забыть вовремя получить бабки за "фирменное обслуживание"... :( Хотя техника настолько хороша (пара давным-давно умерших ЭМР-50 и сундук), что и обслуживать, собственно, нечего - уже лет семь-восемь чудо сие энергосберегает в нашем подвале, а разбежка за это время не изменилась ни на килограмм... Чем тебе не предмет для непрерывной гордости за отечественное теплосчетчикостроение! Умеем же клепать супергиперточную расходоизмерительную технику, когда захотим... :cry_ing: [/color]

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Прошла зима, настало лето...

#208

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 24 май 2013, 21:04

Отопительный сезон окончен (у нас уже месяц как), проведена по его окончанию опрессовка тепловых сетей и сейчас в нашем районе срочно устраняются ее последствия, чтобы подать всем потребителям ГВС по нормальной циркуляционной схеме. На диаграмме видно, как за последнюю неделю (с 17 по 23 мая) прирастает циркуляционный расход М1 и М2 - это как раз и означает, что все у большего и большего количества потребителей появляется циркуляция ГВС. В точке учета на границе с источником сейчас фактически работают четыре комплекта РППД - два расходомера на подаче и два на обратке. В принципе они работают в режиме ДИС, но переключение дифманометров выполняется 1 раз в сутки, поэтому с точки зрения часовых архивов - это обычные РППД.
Вложения
АЗР-1.png

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Прошла зима, настало лето...

#209

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 24 май 2013, 21:17

Соотношение максимального и минимального расхода подпитки за эту неделю составило в среднем 6,6 : 1. Но на диаграмме четко видно, что, несмотря на рост циркуляции, день ото дня снижается ночной минимум подпитки теплосети, и это несомненно является следствием устранения многочисленных порывов и утечек, возникших в результате опрессовки. Кстати, никаких перетоков между нашими и чужими магистралями, искажающих учет, сегодня точно нет - все подозрительные места гарантировано закрыты.
В результате сокращения утечек очень заметно к концу недели подросло соотношение максимального и минимального расхода подпитки - вплоть до значения 8,6 : 1, т.е. уже до величины (для почти полумиллионного населения района), которую Александр Григорьевич называет "люди так не живут". Мне же представляется, что в ближайшие дни (как минимум еще неделю) это соотношение будет расти и далее. Затем наступит лето, значительная часть жителей района переедет жить на дачи..., в общем, посмотрим, что будет далее...
Вложения
АЗР-2.png

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Прошла зима, настало лето...

#210

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 25 май 2013, 21:17

Попробуем выполнить оценку до какой величины расхода подпитки будет снижаться её ночной минимум. Для этого можно использовать результаты измерений непосредственно перед опрессовкой, когда тепловые сети были еще не нарушены испытаниями, а режим теплоснабжения района производился по летнему режиму - с низким уровнем циркуляции.
На диаграмме представлены расходы М1 и М2 и их разности dM=(М1-М2) за две недели - с 22 по 28 апреля (обычная рабочая неделя) и с 2 по 8 мая - праздничные, выходные и рабочие дни вперемешку.
Вообще говоря, никакой существенной разницы в смысле потребления ГВС между этими двумя неделями нет.
Вложения
АЗР-3.png

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Прошла зима, настало лето...

#211

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 25 май 2013, 22:19

На прикрепленной диаграмме обозначены значения минимального и максимального расхода подпитки в течение двух недель сразу после окончания отопительного сезона в нашем районе, пока тепловые сети еще не были "раздавлены" опрессовкой. В результате осмелюсь предположить, что:
1. Минимальный расход подпитки, который установится у нас к концу мая - началу июня т.г. также составит примерно 190 т/ч.
2. В течение всего лета соотношение Макс/Мин расхода подпитки без учета разного рода летних ремонтных работ (дренирование и заполнение магистральных трубопроводов) будет не менее чем 10 : 1.
Вложения
АЗР-4.png

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Прошла зима, настало лето...

#212

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 01 июн 2013, 01:11

Андрей Чигинёв писал(а):...осмелюсь предположить, что:
1. Минимальный расход подпитки, который установится у нас к концу мая - началу июня т.г. также составит примерно 190 т/ч.
2. В течение всего лета соотношение Макс/Мин расхода подпитки без учета разного рода летних ремонтных работ (дренирование и заполнение магистральных трубопроводов) будет не менее чем 10 : 1.
Вроде как начинаю понимать, что немного поторопился со своими прогнозами... Конец мая - уже сегодня, а начало июня - буквально завтра... Это, во-первых, насчет минимального уровня подпитки в ночные часы. За последнюю неделю он составил примерно 251 т/ч. Во-вторых, насчет соотношения Макс/Мин, но об этом немного позже...
На диаграмме (данные приведены за двухнедельный период с 17 до 30 мая включительно) видно, что рост циркуляционного расхода теплоносителя в последнюю неделю практически прекратился. Это означает, что практически все потребители сегодня подключены к системе теплоснабжения и используют в нормальном режиме ГВС.
Вложения
АЗР-5.png

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#213

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 01 июн 2013, 01:59

Насчет соотношения Макс/Мин величины подпитки (расхода ГВС) на весь наш район. На диаграмме видно, что величина ночного/утреннего минимума в последнюю неделю также стабилизировалась на среднем уровне 251 т/ч. И одновременно с этим заметно стал снижаться уровень вечернего максимума потребления ГВС. Причин последнему явлению может быть только две - рост температуры холодной воды и выезд на летнее жительство за город определенного количества населения...
Вложения
АЗР-6.png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 223
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#214

Непрочитанное сообщение AGL » 02 июн 2013, 19:16

На картинке - две недели работы одной из наших открытых магистралей со средней подпиткой 843 т/ч.
484_Пороховская Мп.png
Средняя подпитка 4-го часа (минимум подпитки) равна 196 т/ч, средняя подпитка в вечерний час пик (22-й час) - 1383 т/ч.
Мпmax:Мпmin = 1383:196 = 7,1:1.
В Тольятти за две недели мая тоже получилось 7,1:1. Всё совпало. Стало быть, люди везде одинаковые... И люди становятся одинаковыми всякий раз, когда с измерениями всё в порядке. Аксиома, однако! :a_g_a: [/color]

Каханков Андрей
Уважаемый форумчанин
Posts in topic: 42
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 14 янв 2012, 04:22
Поблагодарили: 1 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#215

Непрочитанное сообщение Каханков Андрей » 03 июн 2013, 22:48

В Тольятти за две недели мая тоже получилось 7,1:1. Всё совпало. Стало быть, люди везде одинаковые... И люди становятся одинаковыми всякий раз, когда с измерениями всё в порядке. Аксиома, однако!
НЕ ВЕРЮ!
Вот не хотел встревать, своих проблем выше крыши, но не верю я ни в 3:1, ни в 7:1, ни даже в 10:1.
Ну не живут так люди и не льют они ночью горячую воду почем зря. А тут, кстати, подвернулся архивчик. Спасибо Андрею Викторовичу. г.Тольятти, ул. Жукова, д.6. 250 квартир.
Люди живут вот так! Ночью потребление горячей воды 0 литров в час. И даже если принять min - 0.1 м3/час, а max - 3 м3/час, то получим соотношение 30:1, и это минимум, что должно быть, а максимум должен улетать в бесконечность. Так что, ::yaz-yk: Андрей Викторович и Александр Григорьевич, ищите минимальное ночное потребление 190 и 250 тонн в час не в социальной сфере, а в технологии и метрологии.
Вложения
Диаграмма.xlsx
(9.67 КБ) 150 скачиваний
Новый рисунок.png

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#216

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 04 июн 2013, 01:06

Каханков Андрей писал(а):НЕ ВЕРЮ!
Вот не хотел встревать, своих проблем выше крыши, но не верю я ни в 3:1, ни в 7:1, ни даже в 10:1.
Интересный архивчик Андрей Евгеньевич умудрился прикрепить - екселевский файл то пустой... :-(
Прикрепляйте заново, только со всеми данными, Александр Григорьевич быстро его раздербанит, и не останется от 30:1 ровным счетом ничегошеньки... А если и останется, то...
Дом-то по Жукова совсем новый. А вот если взять четыре шестнадцатиэтажки от ЦТП-31, старенькие, постройки начала 70-х годов без капремонта, то картина будет совсем иной - на диаграмме. Здесь претензий к качеству учета - минимум, т.к. трудятся моноблочные РППД с йокогавовскими дифманометрами.
Поэтому первый вывод: действительно люди живут везде более или менее одинаково, но старый и новый жилой фонд отличается утечками и, соответственно, отношением Макс/Мин кардинально.
И второй: поскольку люди живут везде одинаково, то они точно так же везде в последнее время здорово подсократили свое потребление воды - писал об этом уже множество раз. Могу и еще раз: за пять месяцев 2013 года потребление горячей и холодной воды у нас в районе опять снизилось на 11% по сравнению с таким же периодом 2012 года. В результате получается, что вот это замечательное соотношение Макс/Мин, которое пять или пусть даже три года назад было 6:1, теперь значительно изменилось. Причем утверждаю, что в бОльшую сторону.
Вложения
ЦТП.png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 223
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#217

Непрочитанное сообщение AGL » 04 июн 2013, 02:30

Каханков Андрей писал(а):НЕ ВЕРЮ!
Хошь верь, Андрей Евгеньич, хошь не верь, но учёта на Жукова-6 НЕТ.
Какие-никакие показания, конечно, в наличии, а вот учёта тут нет. Вези-ка ты эту пару изделий в реанимацию, пока не поздно. Или поменяй изделия местами, ежели оные одного калибра. И сам убедишься в острой необходимости срочной госпитализации чересчур "экономных" изделий.
И вместо пустого файла прицепи первородный архив, предварительно сжав его RARом или ZIPом (а то у меня весьма скудный трафик). Будет архив - будет более-менее достоверная оценка масштаба "экономии" из кармана продавца.

Каханков Андрей
Уважаемый форумчанин
Posts in topic: 42
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 14 янв 2012, 04:22
Поблагодарили: 1 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#218

Непрочитанное сообщение Каханков Андрей » 04 июн 2013, 03:06

И вместо пустого файла прицепи первородный архив,
Первородный архив у Чигинева. Александр Григорьевич, я тебе отправил то, что получил от Андрея Викторовича (предварительно переведя часовой архив из текста в таблицу и сжав её :-): )

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 210
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#219

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 04 июн 2013, 03:14

Каханков Андрей писал(а):...Первородный архив у Чигинева. Александр Григорьевич, я тебе отправил то, что получил от Андрея Викторовича...
Ну вот те нате... У Чигинева, оказывается, первородный... Поищу так и быть... У меня этих первородных столько, что компа уже не хватает файлы сохранять. А твой первородный, Евгеньич, я тебе отправил и забыл про него. Кстати, надо спросить председателя вашего ТСЖ, а почему это он не хочет подключаться к нашей системе диспетчеризации? Оно, это самое подключение бесплатно - в т.ч. и дальнейшее использование... Вот там бы первородный и сохранился в лучшем виде...

AGL
VIP персона
Posts in topic: 223
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо

#220

Непрочитанное сообщение AGL » 04 июн 2013, 03:19

Каханков Андрей писал(а):НЕ ВЕРЮ!
Вот не хотел встревать, но не верю я ни в 3:1, ни в 7:1, ни даже в 10:1. Ну не живут так люди и не льют они ночью горячую воду почем зря.
Льют, Андрей Евгеньич, ещё как льют... 3:1 и 10:1 - это конечно, перебор для среднего МКД, а вот 7:1 - это уже ближе к истине.
Вот, к примеру, образцово-показательный узел учета в ЦТП-31 выдаёт нам образцово-показательный учет ГВСа как разности масс Мгвс = М1гвс - М2гвс:
491_ЦТП-31. ГВС. 6,3-1.png
В вечерний час пик (а это всегда 22-й час) четыре дома, подключенных к ЦТП-31, сливают горячей воды в среднем 6803 кг/ч, а в самый сонный час (4-й) эти же жильцы сливают (в среднем за 2 недели) 1087 кг/ч. Т.е. в спящем доме ГВСа расходуется всего в 6,3 раза меньше, чем с девяти до десяти вечера, когда всё народонаселение МКД крутит все краны подряд.
Тонна в час, однако, в ночь глухую утекает. Что скажешь, Андрей Евгеньич? Или эта тонна утекает исключительно вне территории домов, на сотне метров дистанции от ЦТП до дома, а в домах - только ноль потребления или нечто отрицательное (типа как на Жукова-6)?[/color]

Ответить