Вот такая картина получилась с распределением допускаемой абсолютной погрешности измерения масс М2 на Г-2 по времени суток:Абсолютные погрешности рассчитаны при условии, что смещение нуля дифманометра равно допуску, т.е. 27 Па.
Видим, что минимум погрешности (в среднем
+/-3,4 т/ч) приходится на ночные часы (ночью расход М2 немного больше, чем в прочее время суток). В утренние и вечерние часы пик абс. погрешность измерения массы М2 максимальна (до
4,5 - 5 т/ч). За последние 12 суток допускаемая абсолютная погрешность измерения массы М2 на Г-2 составила в среднем
+/-3,9 т/ч (относительная погрешность равна
+/-0,19 % от М2).
Очевидно, что возможные
3,4 т/ч ошибки измерений М2 в ночные часы ничего не меняют в имеющейся ночной подпитке на уровне
232 т/ч. Т.е. вкладом погрешности М2 на Г-2 в ночную подпитку можно пренебречь как величиной второго порядка малости.
При необходимости эти допускаемые
+/-3,4 т/ч погрешности можно уже завтра довести до уровня менее
1 т/ч. Для этого нужно выставить ноль EJX110A в границах
+/-8 Па - например, отрегулировать ноль на уровне
4 Па. EJX хорошо держат ноль с течением времени. Если выставить ноль =
4 Па, то мы будем иметь гарантию того, что ноль не уйдёт за границы
+/-8 Па, что будет гарантировать абсолютную погрешность измерения
М2 не более
1 т/ч. [/color]