"Температурный график"
Добрый день знатоки форума!
Очень интересен вопрос "Температурного графика".
Расскажите пожалуйста, как его составляют. Как понять этот график рассчитан на систему потребителя или же это исходные данные источника тепла.
Я видел свои "Температурные графики" с 2009 года, надо сказать каждый отопительный сезон-это как правило новый температурный график. Возникает вопрос, почему он не стабильный, ведь графа температуры наружного воздуха стабильна, от -39 градусов до 8.
Цепляю на прищепку температурный график на 2012-2013гг.
Очень интересен вопрос "Температурного графика".
Расскажите пожалуйста, как его составляют. Как понять этот график рассчитан на систему потребителя или же это исходные данные источника тепла.
Я видел свои "Температурные графики" с 2009 года, надо сказать каждый отопительный сезон-это как правило новый температурный график. Возникает вопрос, почему он не стабильный, ведь графа температуры наружного воздуха стабильна, от -39 градусов до 8.
Цепляю на прищепку температурный график на 2012-2013гг.
- Вложения
-
- Температурный график 2012-2013.rar
- (2.45 КБ) 1810 скачиваний
-
- Уважаемый форумчанин
- Posts in topic: 1
- Сообщения: 533
- Зарегистрирован: 14 янв 2012, 04:22
- Поблагодарили: 1 раз
"Температурный график"
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ
РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/Metodichesk ... ii232.html
-
- Участник
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 16:51
"Температурный график"
а источник как работает? и как у вас со сверхнормативными потерями? сколько протяженность трасс от источника до абонента? Для нас это график при котором мы будем работать в еще больший убыток, чем сейчас работаем.
-
- Участник
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 16:51
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
"Температурный график"
Источник работает в стабильном режиме.Светлана Р. писал(а):а источник как работает? и как у вас со сверхнормативными потерями? сколько протяженность трасс от источника до абонента? Для нас это график при котором мы будем работать в еще больший убыток, чем сейчас работаем.
Обычно отопительный сезон начинается с 15 сентября и по 15 мая, но там смотрят на погодные условия.
Протяженность трассы приличная, точные метры и км я не скажу.
Для меня вопросом является на каком основании температурный график меняют ежегодно.
Выше даны ссылки на нормативные документы, зашел в них заблудился полностью.
Схема теплопотребления открытая.
-
- Участник
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 16:51
"Температурный график"
мы меняем раз в три года, т.к. меняется гидравлика сетей в связи с ремонтами, расшивкой, новыми подключениями и другими такими вещами.
у нас +8 источник на +75 т.к. необходимо греть теплообменники.
22 км от источника до первого потребителя
у нас самая высокая обратка по графику 58 градусов на 110 графике.
У нас нет столько воды, чтоб делать обратку при -17 55 градусов.
вообще надо у диспетчера главного спросить почему мы так обратки заставляем "занижать".
у нас +8 источник на +75 т.к. необходимо греть теплообменники.
22 км от источника до первого потребителя
у нас самая высокая обратка по графику 58 градусов на 110 графике.
У нас нет столько воды, чтоб делать обратку при -17 55 градусов.
вообще надо у диспетчера главного спросить почему мы так обратки заставляем "занижать".