Здравствуйте уважаемые форумчяне, я тут озадачился расчетом пропускной способности теплосети, т.е. нужно посчитать сколько теплоносителя будет пропускать труба определенного диаметра в час.
Если кто располагает какой информацией, поделитесь пожалуйста.
За ранее спасибо!
Рачет пропускной способности.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Рачет пропускной способности.
Пропускная способность теплосети - понятие растяжимое. Тут всё зависит от того, какие потери на трение мы можем себе позволить. Когда-то проектировщики мне говорили, что считается хорошим тоном иметь потери на уровне 8 мм/м для магистралей и до 20 мм/м для абонентских вводов.
У меня нашлась старинная (из советских времен) номограмма, позволяющая быстро подобрать диаметр теплотрассы в зависимости от требуемых потерь. Вы посмотрите эту номограмму и задайте вопросы, ежели таковые возникнут.
У меня нашлась старинная (из советских времен) номограмма, позволяющая быстро подобрать диаметр теплотрассы в зависимости от требуемых потерь. Вы посмотрите эту номограмму и задайте вопросы, ежели таковые возникнут.
Рачет пропускной способности.
А в каких единицах ,Вам Александр Григорьевич, проектировщики говорили потерю давления, случайно не мм/в.ст?
-
- VIP персона
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Рачет пропускной способности.
Именно так я и написал: 8 мм/м (для магистралей) или 20 мм/м (для абонентских вводов). Разумеется, что речь идёт о мм вод. ст.
Следует обратить внимание на то, что эти номограммы рассчитаны для эквивалентной шероховатости Кэ = 0,5 мм. На старых трубах реальная шероховатость всегда больше, чем 0,5 мм. Стало быть, вместо 8 мм/м на чистых трубах на старых (заросших) трубах мы получим потери больше, чем 8 мм/м.
Следует обратить внимание на то, что эти номограммы рассчитаны для эквивалентной шероховатости Кэ = 0,5 мм. На старых трубах реальная шероховатость всегда больше, чем 0,5 мм. Стало быть, вместо 8 мм/м на чистых трубах на старых (заросших) трубах мы получим потери больше, чем 8 мм/м.