Находим показатели функционирования узла учета.

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#331  Непрочитанное сообщение *ANB* » 20 сен 2018, 22:52

УК пожаловалась на низкую t ГВС в МКД-184. Во вложении примерная схема поключения этого и ещё нескольких МКД, расположенных на одной ветке от ЦТП, а также архивы 4-х т/счётчиков, в остальных МКД их нет. В трёх домах к т/сч подключены и расходомеры на ХВС (в 194 нет). Два МКД без циркуляции. В дополнительном файле (сравнение) данные сведены в одну таблицу, за исключением ХВС, и добавлены данные по t под. и t цирк. с ЦТП. В нём же построены простенькие графики. Помогут ли собранные данные определить причину недовольства жителей? В МКД-184 вызывает вопросы поведение P1 и P2. В МКД-186 давление P2 плавно ползёт вверх. Это проблемы с ДД или проблемы с гидравликой? Не влияет ли МКД-186 на МКД-184 каким-то образом?
Возможно, не совсем по теме, но по ходу пьесы наверняка будут затронуты вопросы функционирования...
Вложения
ЖАЛОБЫ 184.rar
(703.51 КБ) Скачиваний: 1228
Находим показатели функционирования узла учета.
*ANB*
Опытный
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
50%
 
Сообщения: 115
Стаж: 10 месяцев 1 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#332  Непрочитанное сообщение AGL » 21 сен 2018, 15:40

Причин низкой Т1гвс в доме-184 может быть две.
1. Неисправность канала (каналов) измерения температуры в теплосчётчике. Наличие (отсутствие) этой проблемы проверяется путём сравнения показаний прибора с показаниями ртутных термометров.
2. Значительные тепловые потери (до 10 и более градусов) при движении воды от ЦТП до дома-184 (скорость воды мала, теплотрасса протяженная, изоляция плохая и т.д.). Эта причина представляется наиболее вероятной.
Частично решить проблему можно путём увеличения циркрасхода. Сейчас циркрасход недопустимо мал (около 0,75 т/ч - это очень мало для этого дома), а в часы пик М2гвс вообще стремится к нулю. Т.е. двухтрубная система ГВС превращается в однотрубную. Надо найти ту задвижку (в доме-186 или в доме-184), которая почти полностью перекрывает расход М1гвс (по этой причине М2гвс часто стремится к нулю), и приоткрыть её таким образом, чтобы средний циркрасход увеличился хотя бы на 1 т/ч. При этом Т1гвс в доме-184 подрастёт на несколько градусов, и температура п/сушилок также увеличится. Возможно, что изменение режима работы системы ГВС снизит остроту проблемы и жильцы не будут жаловаться.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3325
Стаж: 7 лет 1 месяц 27 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#333  Непрочитанное сообщение AGL » 21 сен 2018, 16:17

*ANB* » Вчера, 22:52 писал(а):В МКД-184 вызывает вопросы поведение P1 и P2.

Скорее всего, в доме-184 умер преобразователь давления Р1.
Находим показатели функционирования узла учета.
Надо заглянуть в подвал и посмотреть, что показывают стрелочные манометры на подаче и обратке.
Сейчас давление Р2 выглядит правдоподобно, а Р1 - не очень...
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3325
Стаж: 7 лет 1 месяц 27 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#334  Непрочитанное сообщение *ANB* » 21 сен 2018, 18:11

Удалось собрать данные по 184 и 186 домам с мая 2018. Получилось 2 файла. В 184 на график добавлены давления по 186. Интересно, что "свистопляска" P2 в 184 началась с 03.06, до этого его поведение было иное. Может быть сейчас немного прояснится картина? В подвал обязательно сходим немного попозже, а пока нет никакой возможности. Искать будем полузакрытые задвижки, заросшие обратные клапаны, может, ещё чего найдём...
Вложения
184 май-сентябрь.xlsx
(3.14 МБ) Скачиваний: 1216
186 май-сентябрь.xlsx
(3.01 МБ) Скачиваний: 1199
*ANB*
Опытный
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
50%
 
Сообщения: 115
Стаж: 10 месяцев 1 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#335  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 23 сен 2018, 18:49

*ANB* » 21 сен 2018, 11:11 писал(а):В подвал обязательно сходим немного попозже, а пока нет никакой возможности. Искать будем полузакрытые задвижки, заросшие обратные клапаны, может, ещё чего найдём...

Я не пойму ход действий, зачем искать то, не зная что?
В чем сложность посетить подвал? Если жители данного дома сами к Вам обращаются.
Архив глянули, возникли подозрения на поведение датчика давления на подающей трубе, так вперед, контрольный манометр в руки и в подвал.
Возможно давление там в норме, а измерения давления нет. Да и вентиль, о котором говорит Александр Григорьевич, вполне может быть, именно в этом подвале. Так что начинать решать проблему нужно непосредственно посетив данный подвал.
Последний раз редактировалось Токарев Виктор 23 сен 2018, 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
12.2%
 
Сообщения: 1061
Стаж: 6 лет 5 месяцев 20 дней
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Заслуженная репутация: 5

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#336  Непрочитанное сообщение AGL » 23 сен 2018, 20:43

Как следует из архива дома-184, какой-то вентиль на подаче почти закрыли в незапамятные времена - ранее 1-го мая. С той поры именно по этой причине пляшет циркрасход М2, в часы пик снижаясь до нуля. При этом Т1гвс снижается, и п/сушилки почти холодные.
Находим показатели функционирования узла учета.
Надо приоткрыть этот вентиль, и горячеводная жизнь в квартирах если не нормализуется (транспортное охлаждение тут велико), то заметно улучшится.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3325
Стаж: 7 лет 1 месяц 27 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#337  Непрочитанное сообщение AGL » 23 сен 2018, 21:08

Токарев Виктор » Сегодня, 18:49 писал(а):Возможно давление там в норме, а измерения давления нет.

На то похоже, что оба преобразователя давления в доме-184 давно и благополучно скончались.
Находим показатели функционирования узла учета.
До 3-го июня Р1 как-то подозрительно прыгал и плавал, а Р2 рисовал неправдоподобную константу. Но в воскресенье 3-го июня (ровно в 12:00 и ни минутой больше!) показания Р2 рухнули вниз, а манометр Р1 не спеша начал сбрасывать показания до неприлично малых размеров. Неужели ответственный товарищ в воскресный день, строго в полдень, боролся с давлениями? При этом в расходах М1 и М2 - никаких изменений не случилось...
В общем, надо с помощью контрольного манометра проверять работу Р1 и Р2. После чего обоих - в реанимацию.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3325
Стаж: 7 лет 1 месяц 27 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#338  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 23 сен 2018, 22:16

AGL » Сегодня, 14:08 писал(а):На то похоже, что оба преобразователя давления в доме-184 давно и благополучно скончались.

О том и речь, дабы убедиться в этом, нужно сходить в подвал и проверить давление контрольным манометром.
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
12.2%
 
Сообщения: 1061
Стаж: 6 лет 5 месяцев 20 дней
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Заслуженная репутация: 5

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#339  Непрочитанное сообщение AGL » 23 сен 2018, 22:27

Манометры никуда не денутся - столько месяцев (лет?) ждали и ещё подождут... Сейчас задача № 1 - это крутануть задвижку. А то, не ровен час, активисты завалят инстанции жалобами. А оно им (инстанциям) надо? У инстанций своих забот полон рот. А тут ещё какая-то зловредная задвижка...
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3325
Стаж: 7 лет 1 месяц 27 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#340  Непрочитанное сообщение *ANB* » 18 окт 2018, 23:44

В МКД после поверки по данным архива произошло увеличение количества сливаемой воды. После перестановки ПРЭМов появились отрицательные значения. Со слов тех, кто их проливал на стенде, на холодной воде всё было прекрасно. Возможно, здесь имеет место значительная температурная зависимость? Александр Григорьевич, помогите разобраться!
Находим показатели функционирования узла учета.
Вложения
Перестановка.xlsx
(120.1 КБ) Скачиваний: 1023
*ANB*
Опытный
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
50%
 
Сообщения: 115
Стаж: 10 месяцев 1 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0