Уважаемые специалисты.
Помогите разобраться будет ли качественно, точно учитывать расходомеры типа ТеРосс расход (отбор с системы теплоносителя на нужды ГВС). Диаметр условный расходомера Ду 40мм.
Невелик ли диаметр расходомера? Или схему изменить в мкд?
отбор с системы малых расходов теплоносителя
- slavass
- Участник
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 31 янв 2018, 14:56
- Благодарил (а): 1 раз
отбор с системы малых расходов теплоносителя
- Вложения
-
- мкд 3.xls
- (88.5 КБ) 445 скачиваний
-
- мкд 2.xls
- (95 КБ) 439 скачиваний
-
- мкд 1.xls
- (79 КБ) 453 скачивания
-
- opisanie_tipa_teross.pdf
- (5.55 МБ) 391 скачивание
- slavass
- Участник
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 31 янв 2018, 14:56
- Благодарил (а): 1 раз
отбор с системы малых расходов теплоносителя
прикладываю схему потребления
- Вложения
-
- схема потребление в мкд.pdf
- (150.2 КБ) 456 скачиваний
-
- VIP персона
- Posts in topic: 1
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
отбор с системы малых расходов теплоносителя
Несомненно: уменьшение диаметра расходомеров благоприятно скажется на точности измерений расходов и, как следствие, разности расходов. Сегодня диаметр применяемых расходомеров (Ду40) завышен. В самом деле: для измерения расходов в 2,2 - 2,5 т/ч Ду40 - это много. При столь малых скоростях потока точность измерений расхода недостаточна, что неизбежно сказывается на точности измерения разности расходов (водоразбора М1 - М2).
Так, по данным архивов установлено, что фактическая погрешность измерения разности масс составила:
- в доме-1 - +103 %;
- в доме-2 - +80 %;
- в доме-3 - -81 %.
Понятно, что столь низкая точность измерений несовместима с понятием "коммерческий учёт". Для повышения точности измерений Мгвс = М1 - М2 нужно повышать степень согласования погрешностей расходомеров М1 и М2 и стабильность их работы. Но на практике согласованная пара стабильных расходомеров - большая редкость. По этой причине в узлах учёта мы, как правило, имеем дело с какими-то странными "показаниями", а не с результатами измерений.
Так, по данным архивов установлено, что фактическая погрешность измерения разности масс составила:
- в доме-1 - +103 %;
- в доме-2 - +80 %;
- в доме-3 - -81 %.
Понятно, что столь низкая точность измерений несовместима с понятием "коммерческий учёт". Для повышения точности измерений Мгвс = М1 - М2 нужно повышать степень согласования погрешностей расходомеров М1 и М2 и стабильность их работы. Но на практике согласованная пара стабильных расходомеров - большая редкость. По этой причине в узлах учёта мы, как правило, имеем дело с какими-то странными "показаниями", а не с результатами измерений.