Вихревые расходомеры
Данные объема просмотреть, как я писал ранее, не возможно - их в природе не существует.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 26
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
Вихревые расходомеры
Мысли выброшу сразу, как только увижу нормальную живую измерительную статистику. Пока буду видеть V1=V2 вне зависимости от температур и давлений с достоверностью 0,999999999.... , - извините, не поверю.Aleksey писал(а):По дальнейшему рассмотрению и анализу работы вихревого расходомера необходимо:
1. Выбросить мысли о умышленной настройке расходомера (параллель)
Прошу привести пример такой моей переменчивости, что то я этого не наблюдаю. Ровно наоборот, много раз я говорил только о том, что цена импульса влияет только на уровень "вибраций" часовых данных, не более того.Aleksey писал(а):По дальнейшему рассмотрению и анализу работы вихревого расходомера необходимо:
...
2. До конца определиться имеет ли такое важное значение литр импульс прибора, а то Вячеслав заявляет, что имеет потом - нет
Нет никакой предвзятости, и ДИС/АКС и кориолисы тоже не идеальны, но они демонстрируют живую, логичную, сопоставимую с заявленными характеристиками статистику. Вся "предвзятость" взята из архивов и их легкого анализа, повторить который может любой неленивый инженер.Aleksey писал(а):По дальнейшему рассмотрению и анализу работы вихревого расходомера необходимо:
...
3. Без предвзятости дать оценку работы этой пары расходомеров. Я на 101% согласен, что любой из расходомеров, будь то ультразвук, ЭМР, вихревой, вихреакустический, не идеален, идеальны ДИСы и стоящие с ними в одном ряду приборы, но вышеуказанные типы работают, и многие корректно на протяжении 2-4 лет до поверки.
Данную пару я проливал и калибровал самостоятельно в 2010 году - видать поверка прошла успешно, раз работа ВПС вызывает столько интереса.
Что касается "корректности на протяжении 2-4 лет", то кто ж против, я точно нет. Именно поэтому и хочется посмотреть на октябрь, ноябрь, декабрь, даже если в архивах нет объемов.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 9
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Вихревые расходомеры
Не факт, что "нагружают". Потому что
Aleksey » 11 ноя 2011, 21:58 писал(а):В приморье дела на счет положительных и отрицательных утечек (доливов) обстоят плачевно. Ежели счетчик показывает отрицательную разность - считают что узел не рабочий. Ежели утечка укладывается в 4% - и факт утечки не доказан, то отчет принимается без добавления Гкал за тонны горячей воды.