Трёхканальный вычислитель
Трёхканальный вычислитель
Здравствуйте Уважаемые коллеги!!!
Открываю новую тему для анализа трёхканальных вычислителей.
Будем разбирать архивы и спорить ведь только в споре рождается истина)))))
Вот и первый самый свежий архив.
Открываю новую тему для анализа трёхканальных вычислителей.
Будем разбирать архивы и спорить ведь только в споре рождается истина)))))
Вот и первый самый свежий архив.
- Вложения
-
- Архив 1.xlsx
- (33.13 КБ) 3264 скачивания
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Для начала необходимы данные об допускаемых относительных погрешностей (паспортные величины).sirius писал(а):Здравствуйте Уважаемые коллеги!!!
Открываю новую тему для анализа трёхканальных вычислителей.
Будем разбирать архивы и спорить ведь только в споре рождается истина)))))
Вот и первый самый свежий архив.
Ну, а потом и начать можно ;)
Трёхканальный вычислитель
Из представленного архива за 179 часов расходы составили
М1=2111,40 тонн
М2=1789,32 тонн
Мгвс=212,12 тонн
Мут=М1-М2=322,10 тонн
Т.е. показания Мгвс в 1,51 раза меньше чем Мут. А допускаемая относительная погрешность измерения разности М1 и М2 = +- 12,11 %
Т.е. точность измерения Мгвс в 6 раз выше если бы мы измеряли расход ГВС косвенным методом разности масс.
М1=2111,40 тонн
М2=1789,32 тонн
Мгвс=212,12 тонн
Мут=М1-М2=322,10 тонн
Т.е. показания Мгвс в 1,51 раза меньше чем Мут. А допускаемая относительная погрешность измерения разности М1 и М2 = +- 12,11 %
Т.е. точность измерения Мгвс в 6 раз выше если бы мы измеряли расход ГВС косвенным методом разности масс.
- SMS
- Наш человек
- Posts in topic: 1
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 07 мар 2012, 05:48
- Поблагодарили: 4 раза
Трёхканальный вычислитель
Наверное имелось в виду, если я правильно понял: Т.е. точность измерения Мгвс в 6 раз выше, ЧЕМ если бы мы измеряли расход ГВС косвенным методом разности масс.sirius писал(а):Т.е. точность измерения Мгвс в 6 раз выше если бы мы измеряли расход ГВС косвенным методом разности масс.
А еще... Я как-то представлял себе трехканальный вычислитель, вычисляющий тепло с использованием трех каналов измерения расхода, а тут просто еще один отдельный канал для расхода ГВС обсуждается Это можно просто еще расходомер поставить, или вычислитель с многими каналами измерения расхода и один из них на ГВС пустить. Или опять я что неправильно понял. В чем трехканальность вычисления?
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
Трёхканальный вычислитель
Часовой архив 3-х канального теплосчетчика. Объект: Школа детского творчества.
Конфигурация:
- вычислитель ТВ7-03
- расходомеры на подаче/обратке Питерфлоу РС32-30С
- расходомер в канале ГВС Питерфлоу РС20-6С
Узел в данной конфигурации эксплуатируется с ноября 2012 г.
Конфигурация:
- вычислитель ТВ7-03
- расходомеры на подаче/обратке Питерфлоу РС32-30С
- расходомер в канале ГВС Питерфлоу РС20-6С
Узел в данной конфигурации эксплуатируется с ноября 2012 г.
- Вложения
-
- 12002201 tv1 h.rar
- Часовой архив 3-х канального теплосчетчика
- (87.73 КБ) 3169 скачиваний
Трёхканальный вычислитель
Из представленного часового архива получается:
За 718 часов работы
М1=584,976584 тонн
М2=566,371842 тонн
dM=18,604737 тонн
Мгвс=19,816627 тонн
Допускаемое рассогласование величин dM и Мгвс =+-8,145 тонн
Фактическое рассогласование =-1.21 тонн
Т.е. фактическое рассогласование разности масс М1-М2 и массы Мгвс в 8 раз меньше допускаемого рассогласования.
Вывод: Приборы продолжают работать на благо теплоучёта)))
За 718 часов работы
М1=584,976584 тонн
М2=566,371842 тонн
dM=18,604737 тонн
Мгвс=19,816627 тонн
Допускаемое рассогласование величин dM и Мгвс =+-8,145 тонн
Фактическое рассогласование =-1.21 тонн
Т.е. фактическое рассогласование разности масс М1-М2 и массы Мгвс в 8 раз меньше допускаемого рассогласования.
Вывод: Приборы продолжают работать на благо теплоучёта)))
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Однозначно увиденное на данном графике на учет мало смахивает, а вот показания все же есть.sirius писал(а):График
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Анализируя архив №1 от Сириуса, получил следующую картинку, она указывает на разрегулировку средств измерений.
Согласно Закона "Об обеспечении единства измерений" данные приборы должны быть изъяты и подвергнуты ремонту (регулировке) поверке средств измерений.
Узел учета необходимо выводить из коммерческого учета.
Согласно Закона "Об обеспечении единства измерений" данные приборы должны быть изъяты и подвергнуты ремонту (регулировке) поверке средств измерений.
Узел учета необходимо выводить из коммерческого учета.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Вопрос к Вам, данные расходомеры оснащены "датчиком пустой трубы"?Жульков Владимир писал(а):Часовой архив 3-х канального теплосчетчика. Объект: Школа детского творчества.
Конфигурация:
- вычислитель ТВ7-03
- расходомеры на подаче/обратке Питерфлоу РС32-30С
- расходомер в канале ГВС Питерфлоу РС20-6С
Узел в данной конфигурации эксплуатируется с ноября 2012 г.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Ну да на вид циферки красивые, залезем чуть дальше.sirius писал(а):Из представленного часового архива получается:
За 718 часов работы
М1=584,976584 тонн
М2=566,371842 тонн
dM=18,604737 тонн
Мгвс=19,816627 тонн
Допускаемое рассогласование величин dM и Мгвс =+-8,145 тонн
Фактическое рассогласование =-1.21 тонн
Т.е. фактическое рассогласование разности масс М1-М2 и массы Мгвс в 8 раз меньше допускаемого рассогласования.
Вывод: Приборы продолжают работать на благо теплоучёта)))
Так сказать обертка красивая, а что под ней?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Долго лазить не пришлось, 4 график и усе, обертки нет.
Вопрос возникает, что за константы на трубопроводе ГВС?
Вопрос возникает, что за константы на трубопроводе ГВС?
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
Трёхканальный вычислитель
Конкретно на этом узле - нетТокарев Виктор писал(а):Вопрос к Вам, данные расходомеры оснащены "датчиком пустой трубы"?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Если не составит трудности, поделитесь каким-нибудь архивом с использование данной функции "неполной трубы".Жульков Владимир писал(а):Конкретно на этом узле - нетТокарев Виктор писал(а):Вопрос к Вам, данные расходомеры оснащены "датчиком пустой трубы"?
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
Трёхканальный вычислитель
Виктор, в файле с архивом есть страничка с настройками вычислителя. По всем 3-м трубопроводам стоит режим контроля часового объема "Счет с подстановкой". И это не прихоть клиента, а требование ТСО.Токарев Виктор писал(а):Долго лазить не пришлось, 4 график и усе, обертки нет.
Вопрос возникает, что за константы на трубопроводе ГВС?
Величина 0,013 м3 - нижний предел расходомера Питерфлоу РС20-6С. Если реальный расход меньше этой цифры, но не ноль, то вычислитель и подставляет константу.
Скрывать здесь ничего и никто не собирается.
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
Трёхканальный вычислитель
У меня пока таких архивов нет.Токарев Виктор писал(а):Если не составит трудности, поделитесь каким-нибудь архивом с использование данной функции "неполной трубы".
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Трёхканальный вычислитель
Да я посмотрел уже на настройки.Жульков Владимир писал(а):Виктор, в файле с архивом есть страничка с настройками вычислителя. По всем 3-м трубопроводам стоит режим контроля часового объема "Счет с подстановкой". И это не прихоть клиента, а требование ТСО.Токарев Виктор писал(а):Долго лазить не пришлось, 4 график и усе, обертки нет.
Вопрос возникает, что за константы на трубопроводе ГВС?
Величина 0,013 м3 - нижний предел расходомера Питерфлоу РС20-6С. Если реальный расход меньше этой цифры, но не ноль, то вычислитель и подставляет константу.
Скрывать здесь ничего и никто не собирается.
Ну да, так как минусового ГВС не бывает, то лучше его спрятать. Иначе бороться с отрицательной утечкой не получается, знаю по своему небольшому хозяйству.
Но могу уверенно заявить, нулевых значений мы если и намерим, то в единичном случае.
Нулевого потребления ГВС, даже в школах, садах тем более не бывает.
Одной из причин являются метрологические свойства средств измерений.
Второй причиной, по крайней мере у меня в городе, является фактом то, что ночью сторожа чистят картофель детишкам.