Если бы в данном теплоцентре регулятор температуры ГВС был в наличии и исправно функционировал, то температура в подающем трубопроводе системы ГВС t3 (Т1гвс) была бы близка к константе на уровне, близком к заданном в регуляторе. Например, t3 = Т1гвс = 60 - 65 °С, независимо от значений Т1. Здесь же t3 (Т1гвс) практически равна Т1. Т.е. вся вода, подаваемая на вход системы ГВС, подаётся только из подающего трубопровода (см. схему измерений № 3 download/file.php?id=5016" onclick="window.open(this.href);return false;), а из обратного трубопровода вода в систему ГВС не поступает.Adrenalin Splash » Вчера, 22:47 писал(а):как Вы это увидели: "...тут не работает (или вовсе отсутствует) регулятор температуры воды, подаваемой в систему ГВС. Т.е. подмес обратной (более холодной) воды в систему ГВС не производится...".
Это из-за вот этих скачков между d12 и d34, которые отмечены стрелками на рисунке, или не в этом дело?
Можно ожидать, что в сильные морозы Т1 достигнет 110 - 115 °С, и в систему ГВС будет подана перегретая вода, что смертельно опасно и потому категорически недопустимо. Следовательно, надзорные органы (например, жилинспекция) обязаны выдать виновным грозное предписание на немедленную установку регулятора Т1гвс. В противном случае (не дай Бог, конечно!) рано или поздно в какой-то квартире случится разрыв трубы, перегретая вода хлынет на кухню и мгновенно превратится в пар, и жильцы тут же сварятся на высокотемпературном пару.
Скачки перепадов температур dt12 и dt34 никак не связаны с отсутствием регулирования t3 (Т1гвс), а обусловлены изменением напора на входе систем отопления и ГВС. Видимо, кто-то в теплоцентре периодически крутит задвижку. При этом изменяется напор (разность давлений DP12 = P1 - P2) и, как следствие, изменяются циркрасходы в системах отопления и вентиляции. Уменьшение расхода приводит к уменьшению Т2 (Т2гвс) и росту dT12 и dT34. И наоборот.