Анализ почасовых архивов
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Анализ почасовых архивов
Подготовив архив к рабочему варианту строим первый график часовых масс.
Как правило, данный график строится всегда в первую очередь, на нем видна работа расходомеров, можно заметить сбои, "наладку", утечки и многое другое.
Как правило, данный график строится всегда в первую очередь, на нем видна работа расходомеров, можно заметить сбои, "наладку", утечки и многое другое.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Анализ почасовых архивов
Рассмотрев график №1, можно сказать, что расходомеры работают в штатном режиме, отбор теплоносителя осуществляется из подающего трубопровода (на это указывает шероховатость линий М1 и М3).
05.03.2014г. для чего-то увеличили циркуляционный объем в системе теплопотребления.
Погодного регулирования на объекте не наблюдается.
05.03.2014г. для чего-то увеличили циркуляционный объем в системе теплопотребления.
Погодного регулирования на объекте не наблюдается.
-
- Начинающий
- Posts in topic: 18
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25
Анализ почасовых архивов
Если выдерживать недельную кратность, то часть информации из снятого архива потеряется, неужели, если начать с понедельника, а не со среды будет правильнее Ну ладно! А почему мы тогда архив взяли до 13 марта, это же четверг? При построении диаграммы - какой нужно тип Графика выбирать, или это не принципиально? И еще - при построении диаграммы - какой берется диапазон? Я указал диапазон Дата-М1-М2-М3-М4, но что то график немного не такой получился. У меня левая ось от 0 до 25,а у вас от 0 до 9 и М4 у меня куда-то ввысь убежало. Где-то ошибка, но не пойму что сделано не так...
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Анализ почасовых архивов
1) Выдерживая кратность недель, дней, часов оно необходимо для дальней работы с архивом, например, можно скорректировать потребляемый объем, можно восстановить канал измерения (случаи его обрыва). Конечно, можно смотреть архив в любом виде, все зависит от Вашей цели, архива.
Например, если у нас архив с самого начала работы прибора, то стоит его смотреть целиком, чтобы увидеть пусконаладку, но представленный выше архив не является таковым, так что лично я предпочту кратность, нежели разнобой дней, часов.
2) А вот за 13 марта, вот тут действительно, взглянул я на календарь апреля и решил что 13 число и есть воскресенье, пока нам это не так и важно, но заметили во время.
3) Не могу знать, что у Вас там вылетело, хоть картинку покажите или архив.
Например, если у нас архив с самого начала работы прибора, то стоит его смотреть целиком, чтобы увидеть пусконаладку, но представленный выше архив не является таковым, так что лично я предпочту кратность, нежели разнобой дней, часов.
2) А вот за 13 марта, вот тут действительно, взглянул я на календарь апреля и решил что 13 число и есть воскресенье, пока нам это не так и важно, но заметили во время.
3) Не могу знать, что у Вас там вылетело, хоть картинку покажите или архив.
-
- Начинающий
- Posts in topic: 18
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Анализ почасовых архивов
Посмотрел Вашу версию архива, вижу тут проблема с построениями графиков, Вы не пробовали нажать правой кнопкой по оси У и Х, выбрать диапазон, какой Вам нужен?
Описать досконально процесс построения каждого графика я не могу.
Выше был вопрос, какие графики строить, стало быть, ответ: при анализе архивов строятся графики такого вида, который более наглядно даст нам представлении о работе датчиков. Чаще всего задействуются диаграммы точечные, графические, а так же с областями.
Если Вы желаете освоить азы, то необходимо тщательно трудиться, пролистывая многочисленные полезные темы форума встречаются много диаграмм, графиков, пытайтесь их воспроизвести самостоятельно. Врятли, кто-то будет тратить уйму времени, чтобы обучить кого-то работе Excel, Вам могут показать, подсказать по анализу, все остальное это Ваше время и труд.
Первая картинка мною построена, пытайтесь самостоятельно воспроизвести ее. Как только Вам удастся это сделать, тогда приступим ко второй.
Пожелание: внимательнее читайте замечания, по первому рабочему архиву было замечено, что столбец Час имеет ошибку, во втором рабочем архиве она не исправлена, исправьте ее.
Описать досконально процесс построения каждого графика я не могу.
Выше был вопрос, какие графики строить, стало быть, ответ: при анализе архивов строятся графики такого вида, который более наглядно даст нам представлении о работе датчиков. Чаще всего задействуются диаграммы точечные, графические, а так же с областями.
Если Вы желаете освоить азы, то необходимо тщательно трудиться, пролистывая многочисленные полезные темы форума встречаются много диаграмм, графиков, пытайтесь их воспроизвести самостоятельно. Врятли, кто-то будет тратить уйму времени, чтобы обучить кого-то работе Excel, Вам могут показать, подсказать по анализу, все остальное это Ваше время и труд.
Первая картинка мною построена, пытайтесь самостоятельно воспроизвести ее. Как только Вам удастся это сделать, тогда приступим ко второй.
Пожелание: внимательнее читайте замечания, по первому рабочему архиву было замечено, что столбец Час имеет ошибку, во втором рабочем архиве она не исправлена, исправьте ее.
-
- Начинающий
- Posts in topic: 18
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25
Анализ почасовых архивов
Исправил! Даже еще одну ошибку нашел. Думаю теперь должно быть все правильно. А можно поподробней рассказать как анализировать подобные диаграммы и на что обращать внимание?
- Вложения
-
- Почасовые данные ФЕВРАЛЬ-МАРТ.xls
- (821 КБ) 692 скачивания
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
В данном файле download/file.php?id=5079" onclick="window.open(this.href);return false; (см. лист "Анализ1") Адреналин построил графики изменения во времени часовых масс G1, G2, G3 и G4. Всё тут хорошо (если не обращать внимание на оформление), но не хватает важных графиков двух разностей масс G1 - G2 и G3 - G4.
Заменим в таблице архива символы "G" на "М" (М - это масса; G - нечто безликое), введем обозначения dM12 = M1 - M2 - разность масс на вводе, Мгвс = М3 - М4 - разность масс в системе ГВС и построим на одной диаграмме все шесть временнЫх графиков:
Отсюда делаем уверенный вывод: данный архив 4-канального теплосчетчика (ТС) получен в узле учета, установленном в двухтрубной открытой системе теплоснабжения с линией циркуляции в системе ГВС. Схема измерений данного ТС (СИ-3) показана здесь: download/file.php?id=5016" onclick="window.open(this.href);return false;.
Для приобретения навыков обработки данных Адреналин может построить точно такое же семейство графиков и показать, что получилось.[/color]
Заменим в таблице архива символы "G" на "М" (М - это масса; G - нечто безликое), введем обозначения dM12 = M1 - M2 - разность масс на вводе, Мгвс = М3 - М4 - разность масс в системе ГВС и построим на одной диаграмме все шесть временнЫх графиков:
Видим, что пурпурный график Мгвс и зелёный график разности масс на вводе довольно точно совпадают. Т.е. любому изменению разности масс на вводе (dM12) соответствует практически такое же изменение разности масс в системе ГВС (Мгвс).
Отсюда делаем уверенный вывод: данный архив 4-канального теплосчетчика (ТС) получен в узле учета, установленном в двухтрубной открытой системе теплоснабжения с линией циркуляции в системе ГВС. Схема измерений данного ТС (СИ-3) показана здесь: download/file.php?id=5016" onclick="window.open(this.href);return false;.
Для приобретения навыков обработки данных Адреналин может построить точно такое же семейство графиков и показать, что получилось.[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
Дополнительным подтверждением тому, что в этом доме применяется схема измерений № 3, служат графики изменения температур t1 и t3.
На листе "Анализ1" данных о температурах нет, а на листе "Часовые" они есть (см. последний архив, выложенный Адреналином). По данным архива построим графики t1, t2, t3, t4, dt12 и dt34, а маркерами оси "Х" (ось времени) послужит "дата:время" в текстовом формате.
Таким образом, содержимое исходного архива позволило нам однозначно идентифицировать устройство данного теплоцентра и схему измерений, реализованную в данном узле учёта. [/color]
На листе "Анализ1" данных о температурах нет, а на листе "Часовые" они есть (см. последний архив, выложенный Адреналином). По данным архива построим графики t1, t2, t3, t4, dt12 и dt34, а маркерами оси "Х" (ось времени) послужит "дата:время" в текстовом формате.
Видим, что среднечасовые температуры t1 (температура на вводе в теплоцентр) и t3 (температура в подающем трубопроводе ГВС) довольно точно совпадают, а их расхождение в среднем составило всего 0,2 °С, что в несколько раз меньше допускаемого расхождения, вызванного отличием погрешностей измерения температур t1 и t3. К сожалению, тут не работает (или вовсе отсутствует) регулятор температуры воды, подаваемой в систему ГВС. Т.е. подмес обратной (более холодной) воды в систему ГВС не производится, что приводит к ненужному перегреву системы ГВС (особенно зимой, когда t1 высока) и увеличению потребления тепла и, соотв., платы за это потребление.
Таким образом, содержимое исходного архива позволило нам однозначно идентифицировать устройство данного теплоцентра и схему измерений, реализованную в данном узле учёта. [/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
Так выглядит фрагмент исходного архива (см. лист "Часовые" в последнем файле архива, выложенном Адреналином).
В столбце А (Дата) мы не наблюдаем номеров часов, хотя часы на самом деле есть. В командной строке видно, что первая строка архива начинается меткой времени "04.02.2014 15:00:00". Наша задача - добыть в столбце А часы, минуты и секунды и преобразовать дату-время в текст, чтобы Excel не воспринимал ось Х как ось времени.[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
Если на графиках масс и разностей масс по оси Х отложить дату из столбца А, то графики искажаются до неузнаваемости:
А проблема в том, что Excel 24 часа каждых суток собирает на одну вертикальную линию, соответствующую конкретной дате. А растянуть каждый час вдоль оси Х Excel не может. Поэтому будем переделывать формат "Дата время" в короткий текстовый формат. [/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
Чтобы добыть часы:минуты:секунды в столбце "Дата", выделяем этот столбец и идём в меню "Формат". Там прокладываем такой путь: ячейки - число - дата - 14.03.01 13:30. Кликаем ОК, и в столбце "Дата" появляются "часы:минуты".
Осталось дело за малым: надо формат "дата время" переделать в краткий текстовый формат.[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
Текстовый формат даты:времени мы получим в три этапа.
Сначала заменим один или два пробела между датой и временем символом ":".
Затем удалим ненужные символы ":00:00" (для укорачивания текстовой записи даты:времени).
На третьем шаге укоротим год, удалив из него первые две цифры.
И всё - текстовый формат "даты:времени" можно использовать как маркеры оси "Х" на временнЫх графиках.
Пошаговая инструкция для проведения этой процедуры - на прищепке.
Сначала заменим один или два пробела между датой и временем символом ":".
Затем удалим ненужные символы ":00:00" (для укорачивания текстовой записи даты:времени).
На третьем шаге укоротим год, удалив из него первые две цифры.
И всё - текстовый формат "даты:времени" можно использовать как маркеры оси "Х" на временнЫх графиках.
Пошаговая инструкция для проведения этой процедуры - на прищепке.
- Вложения
-
- Преобразование даты-времени в текст.rar
- (1.66 МБ) 669 скачиваний
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Анализ почасовых архивов
Исключительно в качестве совета:
- Дато-временной формат оси абсцисс в Экселе представляет собой порой немало неожиданностей, и зачастую не очень приятных при построении диаграмм. Но курочить из-за этого формат столбца данных из даты-времени в текстовый вовсе не обязательно, потому что потом он очень даже может пригодиться для разных других целей. Просто исправляем в свойствах оси диаграммы (клик правой кнопки мыши на оси абсцисс) одно свойство - как показано на картинках.
- Дато-временной формат оси абсцисс в Экселе представляет собой порой немало неожиданностей, и зачастую не очень приятных при построении диаграмм. Но курочить из-за этого формат столбца данных из даты-времени в текстовый вовсе не обязательно, потому что потом он очень даже может пригодиться для разных других целей. Просто исправляем в свойствах оси диаграммы (клик правой кнопки мыши на оси абсцисс) одно свойство - как показано на картинках.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
К сожалению, в Excel-2003 нет "оси текста". Поэтому приходится обманывать Ёксель, вручную переделывая дату-время в текст. Опять же: Excel-2010 даёт длинное обозначение даты-времени (01.11.13 0:00), которое занимает много места на диаграмме. Было бы неплохо убрать три символа-паразита (:00). А в случаях (каких - не ясно), когда необходимо иметь "настоящую" дату-время, перед переделкой её в текст можно скопировать исходный столбец "дата время" в соседний столбец. Или за 6 секунд вручную создать столбец "дата время"... Только я не припомню ни одного случая, чтобы настоящие "дата время" вдруг взяли и понадобились.
-
- Начинающий
- Posts in topic: 18
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25
Анализ почасовых архивов
Все проделал и построил! А можно все-таки немного задержаться на самом анализе диаграмм? Пожалуйста, объясните как Вы это увидели: "...тут не работает (или вовсе отсутствует) регулятор температуры воды, подаваемой в систему ГВС. Т.е. подмес обратной (более холодной) воды в систему ГВС не производится..." Это из-за вот этих скачков между d12 и d34,которые отмечены стрелками на рисунке, или не в этом дело?
- Вложения
-
- Почасовые данные ФЕВРАЛЬ-МАРТ.xls
- (1.5 МБ) 453 скачивания
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
Исходный архив начинается с 15-го часа. Неполные сутки могут нам помешать. Поэтому нужно удалить в начале архива все строки, в которых номер часа изменяется от 15 до 00 включительно. Час с номером "00" - это последний, 24-й час предыдущих суток; с часа "00" архив не должен начинаться. Также следует удалить последние строки архива, начиная с 17-го марта, т.к. с 17-го марта начались сбои в работе расходомеров ГВС.
В результате получаем рабочий архив, что на прищепке. С ним мы и будем работать в дальнейшем.
В результате получаем рабочий архив, что на прищепке. С ним мы и будем работать в дальнейшем.
- Вложения
-
- Рабочий архив 4-канального ТС.rar
- (136.28 КБ) 672 скачивания
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
И это радует! Только не радует мрачное оформление графиков... Это ежели для себя (чтобы никто не видел), то можно для экономии времени не подвергать построения форматированию. Но людям такие зловещие картинки желательно не показывать - у людей враз может испортится настроение. Поэтому просьба остаётся прежней - оформите, плз, картинки точь-в-точь, как это показано здесь: download/file.php?id=5081" onclick="window.open(this.href);return false;. Навыки быстрого придания эстетичного вида своим трудам очень пригодятся при оформлении официальных документов. Формат рисунка - А5 (для экономии места и трафика при скачивании). И впредь недоделанных картинок на суд общественности желательно не предъявлять.Adrenalin Splash писал(а):Все проделал и построил!
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Анализ почасовых архивов
Нет сейчас по руками Excel 97-2003, но где-то там эти настройки были... Насчет форматирования подписей оси - в Excel-2010 выбираем подпункт "Число" слева на окне свойств оси, потом в списке - "Дата" - и делаем с ней что хотим, хоть трех паразитов убираем, хоть четырех. А по настоящей дате-времени иногда удобно возвращаться к исходной сортировке или, скажем, функцию Час() использовать... Но я это просто так...AGL » Сегодня, 15:20 писал(а):К сожалению, в Excel-2003 нет "оси текста". Поэтому приходится обманывать Ёксель, вручную переделывая дату-время в текст. Опять же: Excel-2010 даёт длинное обозначение даты-времени (01.11.13 0:00), которое занимает много места на диаграмме. Было бы неплохо убрать три символа-паразита (:00). А в случаях (каких - не ясно), когда необходимо иметь "настоящую" дату-время, перед переделкой её в текст можно скопировать исходный столбец "дата время" в соседний столбец. Или за 6 секунд вручную создать столбец "дата время"... Только я не припомню ни одного случая, чтобы настоящие "дата время" вдруг взяли и понадобились.
Андрей Чигинев писал(а):Исключительно в качестве совета...
-
- VIP персона
- Posts in topic: 32
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Анализ почасовых архивов
Вернуться к исходной сортировке мне помогает столбец "номер строки". Если при начале работы с архивом такой столбец не создан, то часто архив нельзя вернуть к исходному состоянию после сортировок.
Столбец "час" тоже создаётся в шесть секунд (через функцию "=час()") в начале обработки архива, т.к. этот столбец нужен почти всегда.
Таким образом, исходный столбец "дата время" для работы с архивом без надобности...
Столбец "час" тоже создаётся в шесть секунд (через функцию "=час()") в начале обработки архива, т.к. этот столбец нужен почти всегда.
Таким образом, исходный столбец "дата время" для работы с архивом без надобности...