Анализ почасовых архивов

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 19
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Анализ почасовых архивов

#21

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 17 апр 2014, 01:05

Подготовив архив к рабочему варианту строим первый график часовых масс.
Как правило, данный график строится всегда в первую очередь, на нем видна работа расходомеров, можно заметить сбои, "наладку", утечки и многое другое.
Вложения
1 график.png

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 19
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Анализ почасовых архивов

#22

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 17 апр 2014, 01:13

Рассмотрев график №1, можно сказать, что расходомеры работают в штатном режиме, отбор теплоносителя осуществляется из подающего трубопровода (на это указывает шероховатость линий М1 и М3).
05.03.2014г. для чего-то увеличили циркуляционный объем в системе теплопотребления.
Погодного регулирования на объекте не наблюдается.

Adrenalin Splash
Начинающий
Posts in topic: 18
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25

Анализ почасовых архивов

#23

Непрочитанное сообщение Adrenalin Splash » 17 апр 2014, 16:50

Если выдерживать недельную кратность, то часть информации из снятого архива потеряется, неужели, если начать с понедельника, а не со среды будет правильнее :ne_vi_del: Ну ладно! А почему мы тогда архив взяли до 13 марта, это же четверг? При построении диаграммы - какой нужно тип Графика выбирать, или это не принципиально? И еще - при построении диаграммы - какой берется диапазон? Я указал диапазон Дата-М1-М2-М3-М4, но что то график немного не такой получился. У меня левая ось от 0 до 25,а у вас от 0 до 9 и М4 у меня куда-то ввысь убежало. Где-то ошибка, но не пойму что сделано не так...

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 19
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Анализ почасовых архивов

#24

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 18 апр 2014, 00:17

1) Выдерживая кратность недель, дней, часов оно необходимо для дальней работы с архивом, например, можно скорректировать потребляемый объем, можно восстановить канал измерения (случаи его обрыва). Конечно, можно смотреть архив в любом виде, все зависит от Вашей цели, архива.
Например, если у нас архив с самого начала работы прибора, то стоит его смотреть целиком, чтобы увидеть пусконаладку, но представленный выше архив не является таковым, так что лично я предпочту кратность, нежели разнобой дней, часов.

2) А вот за 13 марта, вот тут действительно, взглянул я на календарь апреля и решил что 13 число и есть воскресенье, пока нам это не так и важно, но заметили во время.
3) Не могу знать, что у Вас там вылетело, хоть картинку покажите или архив.

Adrenalin Splash
Начинающий
Posts in topic: 18
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25

Анализ почасовых архивов

#25

Непрочитанное сообщение Adrenalin Splash » 18 апр 2014, 04:24

Архив!
Вложения
Почасовые данные ФЕВРАЛЬ-МАРТ.xls
(810 КБ) 787 скачиваний

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 19
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Анализ почасовых архивов

#26

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 19 апр 2014, 00:08

Посмотрел Вашу версию архива, вижу тут проблема с построениями графиков, Вы не пробовали нажать правой кнопкой по оси У и Х, выбрать диапазон, какой Вам нужен?
Описать досконально процесс построения каждого графика я не могу.

Выше был вопрос, какие графики строить, стало быть, ответ: при анализе архивов строятся графики такого вида, который более наглядно даст нам представлении о работе датчиков. Чаще всего задействуются диаграммы точечные, графические, а так же с областями.

Если Вы желаете освоить азы, то необходимо тщательно трудиться, пролистывая многочисленные полезные темы форума встречаются много диаграмм, графиков, пытайтесь их воспроизвести самостоятельно. Врятли, кто-то будет тратить уйму времени, чтобы обучить кого-то работе Excel, Вам могут показать, подсказать по анализу, все остальное это Ваше время и труд.

Первая картинка мною построена, пытайтесь самостоятельно воспроизвести ее. Как только Вам удастся это сделать, тогда приступим ко второй.

Пожелание: внимательнее читайте замечания, по первому рабочему архиву было замечено, что столбец Час имеет ошибку, во втором рабочем архиве она не исправлена, исправьте ее.

Adrenalin Splash
Начинающий
Posts in topic: 18
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25

Анализ почасовых архивов

#27

Непрочитанное сообщение Adrenalin Splash » 19 апр 2014, 16:29

Исправил! Даже еще одну ошибку нашел. Думаю теперь должно быть все правильно. А можно поподробней рассказать как анализировать подобные диаграммы и на что обращать внимание?
Вложения
Почасовые данные ФЕВРАЛЬ-МАРТ.xls
(821 КБ) 692 скачивания

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#28

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 18:11

В данном файле download/file.php?id=5079" onclick="window.open(this.href);return false; (см. лист "Анализ1") Адреналин построил графики изменения во времени часовых масс G1, G2, G3 и G4. Всё тут хорошо (если не обращать внимание на оформление), но не хватает важных графиков двух разностей масс G1 - G2 и G3 - G4.
Заменим в таблице архива символы "G" на "М" (М - это масса; G - нечто безликое), введем обозначения dM12 = M1 - M2 - разность масс на вводе, Мгвс = М3 - М4 - разность масс в системе ГВС и построим на одной диаграмме все шесть временнЫх графиков:
4-канальный ТС (1).png
Видим, что пурпурный график Мгвс и зелёный график разности масс на вводе довольно точно совпадают. Т.е. любому изменению разности масс на вводе (dM12) соответствует практически такое же изменение разности масс в системе ГВС (Мгвс).
Отсюда делаем уверенный вывод: данный архив 4-канального теплосчетчика (ТС) получен в узле учета, установленном в двухтрубной открытой системе теплоснабжения с линией циркуляции в системе ГВС. Схема измерений данного ТС (СИ-3) показана здесь: download/file.php?id=5016" onclick="window.open(this.href);return false;.
Для приобретения навыков обработки данных Адреналин может построить точно такое же семейство графиков и показать, что получилось.[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#29

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 19:17

Дополнительным подтверждением тому, что в этом доме применяется схема измерений № 3, служат графики изменения температур t1 и t3.
На листе "Анализ1" данных о температурах нет, а на листе "Часовые" они есть (см. последний архив, выложенный Адреналином). По данным архива построим графики t1, t2, t3, t4, dt12 и dt34, а маркерами оси "Х" (ось времени) послужит "дата:время" в текстовом формате.
4-канальный ТС (2).png
Видим, что среднечасовые температуры t1 (температура на вводе в теплоцентр) и t3 (температура в подающем трубопроводе ГВС) довольно точно совпадают, а их расхождение в среднем составило всего 0,2 °С, что в несколько раз меньше допускаемого расхождения, вызванного отличием погрешностей измерения температур t1 и t3. К сожалению, тут не работает (или вовсе отсутствует) регулятор температуры воды, подаваемой в систему ГВС. Т.е. подмес обратной (более холодной) воды в систему ГВС не производится, что приводит к ненужному перегреву системы ГВС (особенно зимой, когда t1 высока) и увеличению потребления тепла и, соотв., платы за это потребление.
Таким образом, содержимое исходного архива позволило нам однозначно идентифицировать устройство данного теплоцентра и схему измерений, реализованную в данном узле учёта. [/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#30

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 20:17

Так выглядит фрагмент исходного архива (см. лист "Часовые" в последнем файле архива, выложенном Адреналином).
747_4-канальный ТС (4).png
В столбце А (Дата) мы не наблюдаем номеров часов, хотя часы на самом деле есть. В командной строке видно, что первая строка архива начинается меткой времени "04.02.2014 15:00:00". Наша задача - добыть в столбце А часы, минуты и секунды и преобразовать дату-время в текст, чтобы Excel не воспринимал ось Х как ось времени.[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#31

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 20:26

Если на графиках масс и разностей масс по оси Х отложить дату из столбца А, то графики искажаются до неузнаваемости:
746_4-канальный ТС (3).png
А проблема в том, что Excel 24 часа каждых суток собирает на одну вертикальную линию, соответствующую конкретной дате. А растянуть каждый час вдоль оси Х Excel не может. Поэтому будем переделывать формат "Дата время" в короткий текстовый формат. [/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#32

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 20:49

Чтобы добыть часы:минуты:секунды в столбце "Дата", выделяем этот столбец и идём в меню "Формат". Там прокладываем такой путь: ячейки - число - дата - 14.03.01 13:30. Кликаем ОК, и в столбце "Дата" появляются "часы:минуты".
748_4-канальный ТС (5).png
Осталось дело за малым: надо формат "дата время" переделать в краткий текстовый формат.[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#33

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 21:21

Текстовый формат даты:времени мы получим в три этапа.
Сначала заменим один или два пробела между датой и временем символом ":".
Затем удалим ненужные символы ":00:00" (для укорачивания текстовой записи даты:времени).
На третьем шаге укоротим год, удалив из него первые две цифры.
И всё - текстовый формат "даты:времени" можно использовать как маркеры оси "Х" на временнЫх графиках.
Пошаговая инструкция для проведения этой процедуры - на прищепке.
Вложения
Преобразование даты-времени в текст.rar
(1.66 МБ) 669 скачиваний

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 2
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Анализ почасовых архивов

#34

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 19 апр 2014, 22:00

Исключительно в качестве совета:
- Дато-временной формат оси абсцисс в Экселе представляет собой порой немало неожиданностей, и зачастую не очень приятных при построении диаграмм. Но курочить из-за этого формат столбца данных из даты-времени в текстовый вовсе не обязательно, потому что потом он очень даже может пригодиться для разных других целей. Просто исправляем в свойствах оси диаграммы (клик правой кнопки мыши на оси абсцисс) одно свойство - как показано на картинках.
Вложения
P1.png
P2.png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#35

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 22:20

К сожалению, в Excel-2003 нет "оси текста". Поэтому приходится обманывать Ёксель, вручную переделывая дату-время в текст. Опять же: Excel-2010 даёт длинное обозначение даты-времени (01.11.13 0:00), которое занимает много места на диаграмме. Было бы неплохо убрать три символа-паразита (:00). А в случаях (каких - не ясно), когда необходимо иметь "настоящую" дату-время, перед переделкой её в текст можно скопировать исходный столбец "дата время" в соседний столбец. Или за 6 секунд вручную создать столбец "дата время"... Только я не припомню ни одного случая, чтобы настоящие "дата время" вдруг взяли и понадобились.

Adrenalin Splash
Начинающий
Posts in topic: 18
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 апр 2014, 23:25

Анализ почасовых архивов

#36

Непрочитанное сообщение Adrenalin Splash » 19 апр 2014, 22:47

Все проделал и построил! А можно все-таки немного задержаться на самом анализе диаграмм? Пожалуйста, объясните как Вы это увидели: "...тут не работает (или вовсе отсутствует) регулятор температуры воды, подаваемой в систему ГВС. Т.е. подмес обратной (более холодной) воды в систему ГВС не производится..." Это из-за вот этих скачков между d12 и d34,которые отмечены стрелками на рисунке, или не в этом дело?
Вложения
Почасовые данные ФЕВРАЛЬ-МАРТ.xls
(1.5 МБ) 453 скачивания
Безымянный.jpg

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#37

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 22:50

Исходный архив начинается с 15-го часа. Неполные сутки могут нам помешать. Поэтому нужно удалить в начале архива все строки, в которых номер часа изменяется от 15 до 00 включительно. Час с номером "00" - это последний, 24-й час предыдущих суток; с часа "00" архив не должен начинаться. Также следует удалить последние строки архива, начиная с 17-го марта, т.к. с 17-го марта начались сбои в работе расходомеров ГВС.
В результате получаем рабочий архив, что на прищепке. С ним мы и будем работать в дальнейшем.
Вложения
Рабочий архив 4-канального ТС.rar
(136.28 КБ) 672 скачивания

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#38

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2014, 23:38

Adrenalin Splash писал(а):Все проделал и построил!
И это радует! Только не радует мрачное оформление графиков... :cry_ing: Это ежели для себя (чтобы никто не видел), то можно для экономии времени не подвергать построения форматированию. Но людям такие зловещие картинки желательно не показывать - у людей враз может испортится настроение. Поэтому просьба остаётся прежней - оформите, плз, картинки точь-в-точь, как это показано здесь: download/file.php?id=5081" onclick="window.open(this.href);return false;. Навыки быстрого придания эстетичного вида своим трудам очень пригодятся при оформлении официальных документов. Формат рисунка - А5 (для экономии места и трафика при скачивании). И впредь недоделанных картинок на суд общественности желательно не предъявлять.

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 2
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Анализ почасовых архивов

#39

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 19 апр 2014, 23:52

AGL » Сегодня, 15:20 писал(а):К сожалению, в Excel-2003 нет "оси текста". Поэтому приходится обманывать Ёксель, вручную переделывая дату-время в текст. Опять же: Excel-2010 даёт длинное обозначение даты-времени (01.11.13 0:00), которое занимает много места на диаграмме. Было бы неплохо убрать три символа-паразита (:00). А в случаях (каких - не ясно), когда необходимо иметь "настоящую" дату-время, перед переделкой её в текст можно скопировать исходный столбец "дата время" в соседний столбец. Или за 6 секунд вручную создать столбец "дата время"... Только я не припомню ни одного случая, чтобы настоящие "дата время" вдруг взяли и понадобились.
Нет сейчас по руками Excel 97-2003, но где-то там эти настройки были... Насчет форматирования подписей оси - в Excel-2010 выбираем подпункт "Число" слева на окне свойств оси, потом в списке - "Дата" - и делаем с ней что хотим, хоть трех паразитов убираем, хоть четырех. А по настоящей дате-времени иногда удобно возвращаться к исходной сортировке или, скажем, функцию Час() использовать... Но я это просто так...
Андрей Чигинев писал(а):Исключительно в качестве совета...

AGL
VIP персона
Posts in topic: 32
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Анализ почасовых архивов

#40

Непрочитанное сообщение AGL » 20 апр 2014, 00:16

Вернуться к исходной сортировке мне помогает столбец "номер строки". Если при начале работы с архивом такой столбец не создан, то часто архив нельзя вернуть к исходному состоянию после сортировок.
Столбец "час" тоже создаётся в шесть секунд (через функцию "=час()") в начале обработки архива, т.к. этот столбец нужен почти всегда.
Таким образом, исходный столбец "дата время" для работы с архивом без надобности...

Ответить