где
Wот = М2*(h1 - h2) - тепловая энергия на нужды отопления;
Wп = (М1 - М2)*(h1 - hхв) - тепловая энергия с подпиткой (на нужды ГВС).[/color]
Александр Григорьевич, пусть Т1 и постоянная, но уменьшение М2 обязательно сказывается на уменьшение Т2, а значит до какого-то порога объем теплопотребления не будет снижаться из-за компенсации dТ, которая увеличится.AGL » Сегодня, 08:19 писал(а): Между потреблением тепла на нужды отопления и расходом воды в системе отопления существует нелинейная связь. На данном объекте при уменьшении циркуляции в 2 раза и постоянной температуре Т1 объем теплопотребления сокращается в 1,4 раза.
Эта мысль нуждается в подтверждении, т.к. внутренне противоречива.Токарев Виктор писал(а):Из моих наблюдений, могу сказать что если dТ равна 5 градусам, то М2 увеличен в несколько раз, а теплопотребление минимально, и на объекте жарище.
Пока не удаётся найти подтверждения этому тезису.Токарев Виктор писал(а):пусть Т1 и постоянная, но уменьшение М2 обязательно сказывается на уменьшение Т2, а значит до какого-то порога объем теплопотребления не будет снижаться из-за компенсации dТ, которая увеличится.