В РЭ опечатки нет. Именно так и устроен ТВ7 (равно как и его старший брат-близнец ВКТ7).*ANB* » Вчера, 19:59 писал(а):Тепловычислитель ТВ7 Руководство по эксплуатации с. 15
Параметры настройки ТВ1 и ТВ2
Параметры по трубопроводам ТР1, ТР2 и ТР3
dMmax | Уставка на небаланс часовой массы dМч: 0 ÷ 4 % от (М1ч+М2ч)
В РЭ опечатка?
По задумке сначала Теплокома, затем Термотроника относительные границы обнуления измеренной разности масс нужно отсчитывать именно от суммы (М1ч + М2ч), а не от полусуммы (М1ч + М2ч)/2, т.е. от среднего циркрасхода. Но люди в подвалах высчитывают нужные им проценты традиционным привычным способом - от полусуммы, а не от суммы, как то прописано в РЭ.
Например, люди, обременённые метрологическими знаниями, считают, что два 1-процентных Питерфлоу (пара ПРЭМов, пара Прамеров и т.д.) имеют право в закрытой системе расходиться в своих показаниях на 4 %. Бред, конечно, но ничего не поделаешь - в мозгах людей намертво засело, что 2 % + 2 % = 4 %. А то, что в метрологии 1 + 1 = 1,41 - профессионалы от теплоучёта понимать напрочь отказываются.
И вот люди вбивают в мозги ТВ7 и ВКТ7 эти дурацкие 4 %. Полагая при этом, что изделия приступят к обнулению измеренной разности масс тогда, когда увидят расхождение М1ч и М2ч, не превышающее +/-4 % (или только -4 % - в зависимости от задания).
Но ТВ7 (ВКТ7), увидев такое задание, обнуляют все разности масс, изменяющиеся в границах +/-8 %! На радость сервисмену и на горе поставщикам-сбытовикам, у которых "лучшие изделия" уже украли сотни миллиардов честно заработанных рублей.
Вот такой вот преступный комучёт страна имеет благодаря заботе мудрых "лучших отечественных производителей".