Находим показатели функционирования узла учета.

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#411  Непрочитанное сообщение AGL » 13 апр 2019, 00:53

*ANB* » 40 минут назад писал(а):
AGL » Сегодня, 12:56 писал(а):А что - в акте от 19-го числа борцы с окалиной "забыли" указать день и час, когда они боролись?
Да, в акте не указан момент, когда "это" произошло.

Не стоит искать то, чего нет. А почему бы не задать вопрос о дате:времени якобы извлечения окалины самим борцам за единство измерений? Надеюсь, в "акте" фамилии имеются? Пусть люди ещё чего-нибудь соврут...
А липовый акт - в печку. И незамедлительно заняться приведением узла учёта в должное состояние. Потому как признаков учёта тут нет с незапамятных времён.
И ещё одна непонятка: кто настаивает на пересчёте - продавец или потребитель? За какой период времени инициатор пересчёта желает пересчитать? В какую сторону инициатор желает пересчитывать - в сторону увеличения галимых "показаний" или в сторону уменьшения? Каким конкретно образом (по какой методике) надо что-то пересчитывать?
И, пожалуй, последний вопрос. Складывается впечатление, что лично Вам, АНБ, нравится кем-то придуманная сказочка "про окалину". Кого понадобилось отмазать байкой "про окалину" - надзирателя за этим УУ, сервисмена или УК? Сдаётся мне, что Вы что-то важное не договариваете... :-(
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#412  Непрочитанное сообщение *ANB* » 13 апр 2019, 04:45

Из потерпевшего превратился в подозреваемого... Нет, просто есть обращение (59-ФЗ подгоняет), есть желание разобраться. Понятно, что первое желание было просто всех послать куда подальше... Надеюсь считать журналы ТВ7 на следующей неделе для полноты информации.
*ANB*
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
20%
 
Сообщения: 170
Стаж: 1 год 7 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 10

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#413  Непрочитанное сообщение *ANB* » 13 апр 2019, 04:52

У меня также есть сомнения по поводу соотношения максимум/минимум после "извлечения". Для такого домины должно быть побольше немного? А то получается, что все ночью строго спят?
*ANB*
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
20%
 
Сообщения: 170
Стаж: 1 год 7 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 10

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#414  Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 13 апр 2019, 05:30

Да, необходимы дополнительные данные. Тем более, что есть вопросы по работе узла:
- почему пропадала температура по обратке;
- почему иногда регистрируются нулевые объемы.
Только необходим архив, полученный "родной" программой Архиватор или файл в формате tvb с SD-карты, пульта USB-ППД или мобильного телефона.
Жульков Владимир
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
52%
 
Сообщения: 202
Стаж: 6 лет 11 месяцев 19 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#415  Непрочитанное сообщение AGL » 13 апр 2019, 19:25

*ANB* » Сегодня, 04:52 писал(а):У меня также есть сомнения по поводу соотношения максимум/минимум после "извлечения". Для такого домины должно быть побольше немного? А то получается, что все ночью строго спят?

Сомнения не напрасны. Благодаря умершим Прамерам и стараниям чистильщика в лице ТВ7 соотношение среднего вечернего максимума водоразбора (22-й час) и среднего ночного минимума (4-й час) составило 45:1!
Находим показатели функционирования узла учета.
Но люди так не живут! Тем более в таком немаленьком "доме с окалиной", в котором никогда не бывает по ночам нулевого водопотребления. Здесь при фактическом среднемесячном потреблении горячей воды, равном 1,26 т/ч, это соотношение должно быть около 10:1. И даже в небольших домах со средним водоразбором в несколько сотен кг/ч 45:1 мы никогда не встретим (если, конечно, вместо рисовальщика будет стоять честный вычислитель с хорошими расходомерами).
В общем, в понедельник рисовальщика надо уничтожить. Поработав несколько суток, убедиться в глубокой неисправности Прамеров и всё это хозяйство свезти в реанимацию. А лучше сразу в костёр. А к принимальщику УУ, который "не видит" малохудожественного рисования, применить строгие меры дисциплинарного взыскания. Всё, что украли мертвецы при поддержке рисовальщика (а украдено немало!), взыскать из зарплаты виновных в разграблении казны. Глядишь, и желающих грабить казну поубавится.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#416  Непрочитанное сообщение AGL » 13 апр 2019, 20:09

А здесь мы видим измеренное (не нарисованное стараниями ТВ7!) ночное относительное водопотребление в "доме с окалиной".
Находим показатели функционирования узла учета.
По мнению ТВ7 жители большого МКД частенько по ночам со 2-го по 6-й час потребляют ноль кг воды. По мнению мертвых Прамеров эти же жители потребляют отрицательную воду. Много отрицательной воды! Зафиксированный минимум водопотребления - минус 1,8 % от М2, хотя при этом фактическое водопотребление заведомо положительное.
В общем, руководство ТСО/РСО знает, кто по выходным, по ночам и по праздникам должен аккуратно пересчитать всё это теплоучётное безобразие с целью взыскания украденного. Надеюсь, что "лучший отечественный производитель" рисовальщиков возглавит пересчётную команду. А в перерывах между пересчётами навсегда заблокирует возможность рисовать комучёт, пускать пыль в глаза и создавать видимость успешных измерений.

АНБ, у меня к Вам полезное предложение. Почему бы нам не познакомиться с комучётом в исполнении других экземпляров ТВ7 и его старшего брата ВКТ7? (По-первости я подумал, что в "дом с окалиной" проник брат-близнец ВКТ7). Наверняка ведь ТВ7 в "доме с окалиной" - не единственный экземпляр, что "успешно энергосберегает" в вашем муниципальном "образовании/поселении"? Я готов (совершенно бесплатно!) потратить на эту работу несколько своих выходных дней, пока отцы-создатели рисовальщиков отдыхают...
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#417  Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 14 апр 2019, 06:00

AGL » Сегодня, 14:09 писал(а):По мнению ТВ7 жители большого МКД частенько по ночам со 2-го по 6-й час потребляют ноль кг воды. По мнению мертвых Прамеров эти же жители потребляют отрицательную воду. Много отрицательной воды! Зафиксированный минимум водопотребления - минус 1,8 % от М2, хотя при этом фактическое водопотребление заведомо положительное.

ТВ7 не имеет собственного мнения. Если он обнуляет разность масс, значит это делается с согласия ТСО, утвердившей проект.

Посмотрим, насколько "частенько" идет потребление НОЛЯ воды. Возьмем целый месяц с 28 февраля по 27 марта, то есть за 28 дней. Всего количество часов с 2 до 6 за 28 дней 140. По данным архива количество отрицательной разности масс составляет:
- от 0 до минус 0,5% - 16 часов;
- от минус 0,5% до минус 1% - 14 часов;
- от минус 1% до минус 1,5% - 5 часов;
- от минус 1,5% до минус 2% - 3 часа;
- менее минус 2% - 2 часа.
Это "частенько" относительно 140?
Сумма отрицательных значений dM за месяц составляет 2,8т. Это много, учитывая что положительная разность масс равна 695,5 т?

То, что в течение 2 часов из 140 (с 2-х до 6-ти) относительное расхождение превышает 2%, позволяет ли делать вывод о том, что ПРАМЕРы мертвые? Какие есть основания?
Жульков Владимир
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
52%
 
Сообщения: 202
Стаж: 6 лет 11 месяцев 19 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#418  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 14 апр 2019, 22:45

AGL » Вчера, 13:09 писал(а):А здесь мы видим измеренное (не нарисованное стараниями ТВ7!) ночное относительное водопотребление в "доме с окалиной".[align=center][attachment=0]1125_ТВ7.

Лично мне ТВ7 нравится, за несколько лет работы с данным вычислителем не вижу особых проблем. Обнуления ТВ7, в моем хозяйстве, никаких не производит. Интерфейс прост удобен, есть косяк по использованию SD карты, иногда ,люди вставляют ее мимо гнезда и она падает в монтажный отсек. Других замечаний по работе ТВ7 не имею. Все в этой жизни относительно...
AGL » Вчера, 13:09 писал(а):По мнению ТВ7 жители большого МКД частенько по ночам со 2-го по 6-й час потребляют ноль кг воды.
Да нет, это мнение тех, кто настроил ТВ7 и допустил в эксплуатацию.
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
32.4%
 
Сообщения: 1162
Стаж: 7 лет 2 месяца 28 дней
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Заслуженная репутация: 15

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#419  Непрочитанное сообщение AGL » 15 апр 2019, 03:23

Ну что, АНБ? Теперь Вы знаете, что ТВ7 - честный, белый и пушистый, людЯм по всей стране шибко ндравятся шибко экономные изделия. Люди повсеместно любят изделия т-троников. А тысячи разграбленных ТСО - это потому что сами дураки и деньги им девать просто некуда.
Дарю г-ну Жулькову всего один сюжет из жизни тысяч и тысяч "экономных" изделий от Термотроника, обманным путём проникших в подвалы ЖКХ.
Находим показатели функционирования узла учета.
Покажите этот сюжет руководству своей компании и спросите: доколе будет продолжаться глумление над Законом и над людьми, доверившими свои трудовые деньги изделиям типа ТВ7? Не пришла ли пора превратить ТВ7 в средство измерений, пригодное для коммерческого учёта?
А что решит руководство - это вы нам тут и расскажете. Надеюсь, решение будет правильным, и в ближайшее время ТВ7 навсегда освободится от противозаконных "спецфункций".
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#420  Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 15 апр 2019, 06:34

AGL » Вчера, 21:23 писал(а):Ну что, АНБ? Покажите этот сюжет руководству своей компании и спросите: доколе будет продолжаться глумление над Законом и над людьми, доверившими свои трудовые деньги изделиям типа ТВ7? Не пришла ли пора превратить ТВ7 в средство измерений, пригодное для коммерческого учёта?
А что решит руководство - это вы нам тут и расскажете. Надеюсь, решение будет правильным, и в ближайшее время ТВ7 навсегда освободится от противозаконных "спецфункций".

Александр Григорьевич, так не пойдет. Картинку передавать начальству не буду. Хотите ответ - давайте исходные данные. Нужны исходные данные непосредственно из вычислителя. Там можно посмотреть настройки, нештатки и сами данные. Данные получать программой от Термотроника. Тогда отвечу за каждую цифру.
Можно сообщить зав. номер вычислителя, может он есть в моей базе. Можно сообщить координаты ответственного лица (анонимность гарантирую и объек так и останется просто МКД).

И вопрос: над каким Законом идет глумление? Конкретизируйте.

P.S. ТВ7 выходит из производства с настройками, в которых ВСЕ подстановки отключены.
Жульков Владимир
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
52%
 