Находим показатели функционирования узла учета.

ТВ7 в доме-4. Мг по часам суток

Сообщение номер:#521  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 01 июн 2019, 22:29

AGL » 6 минут назад писал(а):[align=center]Как только сверхнормативное отрицательное рассогласование показаний пары флоу превышало реальный водоразбор, ТВ7 приступал к рисованию.

Александр Григорьевич, а почему Вы за ТВ7 так взялись? У меня к примеру такие же картинки рисует ТСРВ-024, СПТ-961.1 - рисует константы только в путь.
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
23%
 
Сообщения: 1115
Стаж: 7 лет 2 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 5

ТВ7 в доме-4. М1, М2, Мг

Сообщение номер:#522  Непрочитанное сообщение AGL » 01 июн 2019, 22:32

Токарев Виктор » 1 минуту назад писал(а):Из 20 узлов слабо разбежалось 4, остальные 16 изначально давали приличную ошибку.
Конечно, сейчас люди скажут, что по мгновенным расходам судить нельзя о разбежках, но метр шланга и разбежка... А что творится при 4-х канальном учете, чем больше расходомеров, тем больше вопросов?

Какая судьба постигла эти 16 с "приличной ошибкой"?
4-канальные ТС в двухтрубной открытой системе - это всегда интересно как с метрологической, так и с технологической точек зрения. Там такого насмотришься...
За последние недели мне из разных регионов народ подкинул архивы с более чем трёхсот УУТЭ на базе ТВ7. Среди них есть и 4-канальные. Надо будет повнимательнее их пошевелить да посмотреть, какую доблесть демонстрируют эти устройства.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

ТВ7 в доме-4. М1, М2, Мг

Сообщение номер:#523  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 01 июн 2019, 22:37

AGL » 2 минуты назад писал(а):Какая судьба постигла эти 16 с "приличной ошибкой"?

Судьба простая, доклад руководству - в итоге доблестный сервис поколдавал, разбежку убрали. Ком.учитывают...
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
23%
 
Сообщения: 1115
Стаж: 7 лет 2 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 5

ТВ7 в доме-4. Мг по часам суток

Сообщение номер:#524  Непрочитанное сообщение AGL » 01 июн 2019, 22:46

Токарев Виктор » 4 минуты назад писал(а):Александр Григорьевич, а почему Вы за ТВ7 так взялись? У меня к примеру такие же картинки рисует ТСРВ-024, СПТ-961.1 - рисует константы только в путь.

Потому что всё началось с "дома с окалиной". И если бы г-н Жульков не подливал масла в огонь, то лично мне глубоко плевать и на ТВ7, и на взлеты и на всех прочих жуликов. Через мои руки прошли многие десятки (сотни?) тысяч разномастных жуликов. И меня от них уже тошнит.
А теперь-то что? Г-н Жульков убеждает обчественность, что жульнический учёт - это исключительно во благо. Так, дескать, Термотроник "контролирует дисбалансы". Кто докажет, что Жульков традиционно заводит рака за камень, и истинные цели, преследуемые Т-троником, противозаконные? Пока желающих нет. (Видимо, страна солидарна с "контролёрами дисбаланса"). Вот мне и приходится тратить свои выходные, чтобы люди поменьше верили "обоснованиям" г-на Жулькова.
А мысль "про СПТ" меня заинтересовала. Я плотно работаю с множеством СПТ всех модификаций - начиная с 1990-го года. И ничего подобного не видел и не слышал. Прошу выкладывать архивы с СПТ961 - будем разбираться.
Последний раз редактировалось AGL 01 июн 2019, 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

ТВ7 в доме-4. М1, М2, Мг

Сообщение номер:#525  Непрочитанное сообщение AGL » 01 июн 2019, 22:52

Токарев Виктор » 11 минут назад писал(а):
AGL » 2 минуты назад писал(а):Какая судьба постигла эти 16 с "приличной ошибкой"?

Судьба простая, доклад руководству - в итоге доблестный сервис поколдовал, разбежку убрали. Ком.учитывают...

Понятно. Всех причастных к вопиющему нарушению Закона во главе с колдунами - под суд и на лесоповал.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

ТВ7 в доме-4. Обнуленные водоразборы

Сообщение номер:#526  Непрочитанное сообщение AGL » 01 июн 2019, 23:48

Последняя иллюстрация к вопросу "о контроле дисбалансов" в доме-4.
Находим показатели функционирования узла учета.
21 % времени местный борец с дисбалансами с помощью ТВ7 среди ночи уничтожал результаты кривых измерений парой дохлых флоу. Этот борец понимал, что отрицательное водопотребление до -3 % - это аморально и стыдно. И вбил в мозги ТВ7 команду обнулять всё, что не перешагивает планку в -4 %. Может быть, тут вместо -4 % вбита планка в -8 % - этого мы не знаем.
Как ни крути, а уничтожать результаты измерений только для того, чтобы враги не раскусили неисправное состояние расходомеров - это противозаконно.
Нужно немедленно изъять из мозгов всех ТВ7 эту противозаконную функцию.
Ну, а итог незаконного "энергосбережения" (читай - воровства) в доме-4 таков: по причине глубокой неисправности расходомеров и активации в ТВ7 функции фальсификации результатов учёта поставщику нанесён финансовый ущерб в размере 25 % от стоимости воды, фактически потреблённой домом-4. Надеюсь, что руководство этой ТСО решит, кто будет компенсировать нанесённый ущерб.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

ТВ7 в доме-5. Обнуляем всё подряд

Сообщение номер:#527  Непрочитанное сообщение AGL » 02 июн 2019, 18:31

Дому-5 несказанно повезло - тут ТВ7 трудится в поте лица и обнуляет всё к чертям почти круглосуточно.
Находим показатели функционирования узла учета.
И только в вечерние часы энергосберегательная рука изделия в рамках "контроля дисбаланса" не смогла ничего обнулить.
У местных сдавальщиков-принимальщиков своя арифметика: 1 + 1 = 8. Но "энергосбережение" в исполнении пары мёртвых флоу столь велико, что по ночам измеренный водоразбор перешагивает за 8-процентную зону обнуления и достигает -10 %. Как ни старался рисовальщик комучёта, а 22 тонны ГВСа обнулить таки не смог.
В этой связи вношу рацпредложение: надо срочно научить ТВ7 обнулять комучёт в любых границах! Потому как в 16-процентный коридор обнуления якобы 1-процентные флоу уложиться не могут... :cry_ing:
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

ТВ7 в доме-5. Обнулённый относительный водоразбор

Сообщение номер:#528  Непрочитанное сообщение AGL » 02 июн 2019, 18:53

Так выглядят результаты "контроля дисбалансов" в понимании изделий от Термотроника:
Находим показатели функционирования узла учета.
В течение 265-часов (37 % времени) ТВ7 уничтожил результаты измерений, заменив их нулями. Но промашка вышла ужасная: водоразборы вылезли за назначенную границу обнуления. И стало понятно, что тут 1 + 1 = 8. И никого не стошнило от такой метрологии.
Вопрос к знатокам теплоучёта: законны ли такие действия ТВ7 в коммерческих УУТЭ?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

ТВ7 в доме-5. Результаты "энергосбережения"

Сообщение номер:#529  Непрочитанное сообщение AGL » 02 июн 2019, 19:33

На картинке зелёный график - это то, что позволил себе намерять "контролёр дисбаланса" ТВ7 при "техподдержке" дохлых флоу.
Пурпурный график - это то, что он должен быть измерить.
Находим показатели функционирования узла учета.
Видно, что от действительного потребления ТВ7 оставил только макушки ГВСа. А три четверти реального водопотребления ушли под лёд и были скрыты от продавца чудо-программой ТВ7. И только опытный и внимательный работник отдела сбыта, принимающий на оплату распечатки, при визуальном анализе распечатки заподозрит что-то неладное. А часовой архив мгновенно указал бы на грандиозную химию в доме-5. Но увы: всё это вопиющее беззаконие ушло в "начисления" на радость УК - купить 105 тонн и тут же перепродать 397 тонн - это ли не мечта любого бизьнесмена?
А начальник отдела сбыта ТСО/ЭСО пусть продолжает безуспешно искать ответ на вопрос "ну куда же исчезают тонны, гиги и рубли?".
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

ТВ7 в доме-6. М1, М2, Мг

Сообщение номер:#530  Непрочитанное сообщение AGL » 03 июн 2019, 00:33

В доме-6 имеем на недельном интервале времени такую картину:
Находим показатели функционирования узла учета.
ТВ7 трудится не покладая рук, днём и ночью старательно обеспечивая нулевую метрологию и нулевое потребление воды. И за неделю нулевая метрология была успешно обеспечена на 40 % часовых интервалов. Молодец. Настоящий стахановец.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3485
Стаж: 7 лет 8 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Заслуженная репутация: 23

Пред.След.

Вернуться в Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2