Анализ показаний часовых

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#1  Непрочитанное сообщение slavass » 05 апр 2019, 06:37

Помогите разобраться с показаниями часовыми. Принимать этот расчетный период. или принять согласно правил 1034 за предшествующий год марта 2018 г.?

Расходомеры Карат PC ду 50
тепловычислитель Спт 941.10
Вложения
Часовой_архив_узла__СПТ941_10 март 2019_.xlsx
(95.22 КБ) Скачиваний: 793
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6%
 
Сообщения: 33
Стаж: 1 год 7 месяцев 21 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#2  Непрочитанное сообщение AGL » 05 апр 2019, 15:11

К сожалению, в марте на этом объекте учёта не было - ни до 16-го числа, ни, тем более, после 16-го. Но брать для оплаты данные прошлогоднего марта - это самое худшее, что могли придумать нормотворцы. Год назад на объекте всё могло быть по другому - и расходы, и температуры могли существенно отличаться, и Тнв была другая. Следовательно, тепло в марте 2018-го - это далеко не то тепло, что в марте 2019-го. И мы в этом убедимся, если сравним "показания" двух мартов. Выкладывайте архив за прошлогодний март.
Если бы "начальником был я", то я, руководствуясь принципом гуманности, по данным часового архива рассчитал бы мартовское теплопотребление по формуле Q = 0,001*М2*(h1 - h2). Надеюсь, государство со своими антинародными правилами не обидится за то, что при таком подходе продавец и потребитель понесли наименьший ущерб.
Анализ показаний  часовых
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#3  Непрочитанное сообщение AGL » 05 апр 2019, 16:22

На картинке представлены показатели функционирования этой пары Каратов до 15-го марта, когда изделия ещё пытались демонстрировать какие-то "показания".
Анализ показаний  часовых
Только один показатель (строка № 7) получил вердикт "годен". И то только потому, что на рабочих расходах огромная положительная аддитивная ошибка скомпенсирована столь же огромной отрицательной мультипликативной ошибкой. Надо проверить веса импульсов в настройках СПТ - не исключено, что ранее 1-го марта борец за единство измерений, подгоняя М1 к М2 (или М2 к М1), исправил ВИ1 или ВИ2.
В общем, комучитывать тут не получается. Надо везти убитые изделия в реанимацию и внеочерёдно поверять.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#4  Непрочитанное сообщение slavass » 05 апр 2019, 18:35

AGL » Сегодня, 17:22 писал(а):На картинке представлены показатели функционирования этой пары Каратов до 15-го марта, когда изделия ещё пытались демонстрировать какие-то "показания".
Вложение 1117_Показатели пары Каратов.png больше недоступно
Только один показатель (строка № 7) получил вердикт "годен". И то только потому, что на рабочих расходах огромная положительная аддитивная ошибка скомпенсирована столь же огромной отрицательной мультипликативной ошибкой. Надо проверить веса импульсов в настройках СПТ - не исключено, что ранее 1-го марта борец за единство измерений, подгоняя М1 к М2 (или М2 к М1), исправил ВИ1 или ВИ2.
В общем, комучитывать тут не получается. Надо везти убитые изделия в реанимацию и внеочерёдно поверять.

добавляю показания март 2018 г. на там расход немного другой. около 10 м3/час. выставить по договорным значением.

сегодня была чистка расходомеров. в понедельник сниму показания. посмотрю что изменилось.
Вложения
Часовой_архив_узла__СПТ941 март 2018.xlsx
(91.73 КБ) Скачиваний: 784
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6%
 
Сообщения: 33
Стаж: 1 год 7 месяцев 21 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#5  Непрочитанное сообщение AGL » 05 апр 2019, 18:44

Файл не открывается. Сохраните его как *.XLS (не XLSX).
Последний раз редактировалось AGL 05 апр 2019, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#6  Непрочитанное сообщение slavass » 05 апр 2019, 18:50

AGL » 4 минуты назад писал(а):Файл открывается. Сохраните его как *.XLS (не XLSX).
Вложения
Часовой_архив_узла__СПТ941 март 2018.xls
(152.5 КБ) Скачиваний: 772
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6%
 
Сообщения: 33
Стаж: 1 год 7 месяцев 21 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#7  Непрочитанное сообщение AGL » 05 апр 2019, 18:55

XLS открылся нормально.
slavass писал(а):сегодня была чистка расходомеров

Присутствовал ли при этой процедуре человек из ТСО/РСО? Проверил ли этот человек вес импульсов (ВИ1, ВИ2) в настройках СПТ?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#8  Непрочитанное сообщение slavass » 05 апр 2019, 18:59

AGL » 3 минуты назад писал(а):XLS открылся нормально.
slavass писал(а):сегодня была чистка расходомеров

Присутствовал ли при этой процедуре человек из ТСО/РСО? Проверил ли этот человек вес импульсов (ВИ1, ВИ2) в настройках СПТ?

ВЕС ИМПУЛЬСА как в по паспорту прибора. его не меняли.
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6%
 
Сообщения: 33
Стаж: 1 год 7 месяцев 21 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#9  Непрочитанное сообщение slavass » 05 апр 2019, 19:04

slavass » менее минуты назад писал(а):
AGL » 3 минуты назад писал(а):XLS открылся нормально.
slavass писал(а):сегодня была чистка расходомеров

Присутствовал ли при этой процедуре человек из ТСО/РСО? Проверил ли этот человек вес импульсов (ВИ1, ВИ2) в настройках СПТ?

ВЕС ИМПУЛЬСА как в по паспорту прибора. его не меняли.



расход менялся потому что как говорили жарко было в кабинетах административного здания . изменили расход. как сказали прижать здания.. только в марте такие
рассогласование . сегодня сняли прочистили расходомеры. на подаче был больше загрязнен. замазученность.
slavass
Участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6%
 
Сообщения: 33
Стаж: 1 год 7 месяцев 21 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Анализ показаний часовых

Сообщение номер:#10  Непрочитанное сообщение AGL » 05 апр 2019, 19:05

Тот же вопрос: присутствовал ли при этой процедуре человек из ТСО/РСО?
Человек из ТСО это (ВИ1, ВИ2) видел своими глазами?
Или "про это" ему рассказал сервисмен?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3620
Стаж: 7 лет 11 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 22

След.

Вернуться в Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Последние темы

cron