Здравствуйте возник вопрос по функционирование УУ ГВС в МКД.
1.Возник вопрос по регистрации температуры по УУ ГВС (нестабильная температура ≈60 °С. Так ли должно. Или нестабильный режим на котельной. ( ГВС открытая система).
2.Подозрительный расход dV=V1-V2 , в ночные часы смотреть на диаграмме.
Расходомеры по УУ ГВС ВСКМ Ду20 ДГ
нестабильная работа УУ ГВС в МКД
-
- VIP персона
- Posts in topic: 1
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
нестабильная работа УУ ГВС в МКД
1. Температура Т1 должна быть у потребителя в точке водоразбора не менее 60 °С. Фактически вода поступает в дом со средней температурой Т1 = 56,5 °С, а в точке водоразбора Т1 ещё меньше. Но на нарушение режима теплоснабжения никто не обращает внимания...
2. Очевидно, что проблемы в учёте водоразбора обусловлены плохой работой вертушек: ночные относительные водоразборы изменятся от -15 % до +8 % в то время, когда этот показатель должен стремиться к нулю (в этом небольшом доме ночью все люди обычно спят и горячей водой не пользуются).
Самое верное решение - это заменить вертушки на более надёжные расходомеры.
2. Очевидно, что проблемы в учёте водоразбора обусловлены плохой работой вертушек: ночные относительные водоразборы изменятся от -15 % до +8 % в то время, когда этот показатель должен стремиться к нулю (в этом небольшом доме ночью все люди обычно спят и горячей водой не пользуются).
Самое верное решение - это заменить вертушки на более надёжные расходомеры.