#83
Непрочитанное сообщение
majka » 05 фев 2014, 06:11
Александр Григорьевич, у меня очередной вопрос по разделению тепловой энергии на отопление и нужды ГВС.
В первом договоре с ТСО, нагрузка на отопление была указана 0,164 Гкал/час, и Вы подтверждали, что она рассчитана правильно.
Я воспользовалась Вашей формулой Qот=-0,003037*Тнв+0,0547 и рассчитала Qот при Тнв = -36° и получила 0,164 Гкал/час – договорную тепловую нагрузку на отопление в первом договоре. Т.е. она рассчитана на самую низкую температуру наружного воздуха зимой. Во втором договоре она завышена, как Вы и доказали своими расчетами. Мой расчет- это еще одно доказательство завышения нагрузки в последнем договоре? Она же получается для Тнв ниже чем -36°С и для Иркутска не применима без обоснования дополнительными причинами и расчетами? Так?
А теперь читаем ПКУТЭ и Т,2013, п. 115-117.
115. При отсутствии в точках учета приборов учета или работы
приборов учета более 15 суток расчетного периода определение количества
тепловой энергии, расходуемого на отопление и вентиляцию, осуществляется
расчетным путем и основывается на пересчете базового показателя по
изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период.
116. В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения.
Расчет количества тепловой энергии, расходуемого на отопление и вентиляцию, осуществляется расчетным путем и основывается на пересчете базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период.
116. В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения.
117. Пересчет базового показателя производится по фактической
среднесуточной температуре наружного воздуха за расчетный период,
принимаемой по данным метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления метеостанции территориального органа исполнительной власти, осуществляющего функции оказания государственных услуг в области гидрометеорологии.
Как нужно произвести этот пересчет базового показателя 0,0164 Гкал/час по фактической среднесуточной температуре наружного воздуха за расчетный период?
Так, как я сделала в таблице «РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО кол-ва ТЭ за дек 2012г, янв 2013» или нет?
Я по среднесуточной Тнв января = -17,9° рассчитала Q от за январь 2013г и получила 81,14 Гкал. Пересчитала за каждый день, разница получилась не большая. 81,186,
А при расчете бухгалтерии Q от за январь=106,4 Гкал.
Вычислив Qгвс как Qс-Qот, получила
120,9-81,186 =39,71 Гкал.
Т.о. расход ТЭ на приготовление 1м3 горячей воды равен
39,71 Гкал / 263,53м3=0,1507 Гкаг/м3,
что, как Вы и предвидели, больше, чем 0,121, который у меня получился из суммы фактических затрат на подогрев и Кп на трубах и циркуляции, больше на 0,0297Гкал.
В результате предъявленная сумма оплаты за отопление с 2216 руб уменьшилась до 1484 руб, а плата за 1 м3 горячей воды возросла с 65 руб до 154 руб. В первых проверочных расчетах начислений бухгалтерии я обнаружила разную стоимость 1 м3 горячей воды для квартир с разным потреблением воды. Но этот факт имел место только при расчетах бухгалтерии за не отопительный сезон, когда УК определяла
Qгвс, как Мгвс*0,055,
а остальную часть ТЭ распределяла как отопление и начисляла как за отопление, которого на самом деле не было.
Возвращаюсь к основному вопросу: Имею ли я право при отсутствии в точках учета (на трубе ГВС) приборов учета использовать п.115-117 для определения расчетным путем количества тепловой энергии, расходуемого на отопление? Спасибо!
- Вложения
-
- РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО кол-ва ТЭ за дек 2012г, янв 2013 (Автосохраненный).xlsx
- Примечание после таблиц не имеет к ним отношения.
- (44.63 КБ) 959 скачиваний