С заблуждениями кухарки может расправиться только сама кухарка. Аксиома, однако.
Одно из заблуждений - это когда кухарка считает, что вода, поступающая в систему ГВС из обратной трубы, должна быть бесплатной для кухарки. На этот счёт у нас имеется вот такая картинка:Видим, что температура воды на вводе в дом (Т1 = 100 °С) слишком высока, и её нельзя подавать в систему ГВС. В тоже время температура обратной воды, возвращаемой в ТЦ из системы отопления (Т2о), равна 60 °С. Поэтому в систему ГВС подаётся вода из "обратки", с температурой Т1г = Т2о = 60 °С.
При заданных расходах и температурах имеем:
1). Суммарное теплопотребление Wc = W1 - W2 = Wо + Wг =
1,325 Гкал;
2). Потребление тепла в системе ГВС Wг = W1г - W2г = Wг(сл) + Wг(охл) =
0,325 Гкал;
3). Потребление тепла в системе отопления Wо = W1о - W2о =
1,000 Гкал.
Сложим тепло ГВС и тепло отопления:
Wсум = Wг + Wo = 0,325 + 1,000 = 1,325 Гкал.
Как видим, закон сохранения энергии сработал в полной мере:
Wсум = Wc = 1,325 Гкал.
А теперь предположим, что в систему ГВС из "обратки" подаётся нулевое тепло (поскольку это бесплатная "отработанная вода"), и возвращается в ТЦ тоже нулевое тепло (раз на входе нулевое тепло). И от закона сохранения энергии не осталось и следа: на вводе в дом Wc по прежнему 1,325 Гкал, а в системе отопления по прежнему Wo = 1,000 Гкал. Выходит так, что приличная доля тепла, измеренного на вводе, бесследно исчезла!
Стало быть, деваться подручной кухарки некуда: надо или признавать закон сохранения энергии и платить сполна за "отработанную воду", или завязывать с теплоучётом и перемещаться из теплоцентра к своим сковородкам и кастрюлькам.
Для закрепления "пройденного матерьяла" рекомендую на картинке задать какие-нибудь другие правдоподобные значения расходов и температур во всех трубах и на собственном опыте убедиться, что никакой бесплатной воды не получается. При этом нужно непрерывно помнить о законах сохранения массы и энергии (чтобы не получилось что-то типа "2 + 2 = 6"). [/color]