Видим, что часовые массы (среднечасовые расходы) на входе и выходе системы отопления высокоточно (до 13 кг/ч) совпадают, и измеренная утечка из системы отопления Мут = М1от - М2от близка к нулю.
Разности масс, измеренные на вводе в дом (dM12) и в системе ГВС (Мгвс), также совпадают с высокой (до 2,3 %) точностью (закон сохранения массы требует, чтобы dM12 = Мгвс при Мут = 0), что многократно меньше допускаемого расхождения двух разностей масс.
Очевидно, что при наличии на вводе в теплоцентр двухканального теплосчётчика фактические расходы в системах отопления и ГВС определить невозможно. По этой причине невозможно правильное разделение суммарного теплопотребления на две составляющие (тепло отопления и тепло ГВС).[/color]