При ближайшем рассмотрении оказалось, что "производные" от Т1 ведут себя так, как то предписано законами теплообмена - с ростом Т1 наблюдается рост всех "производных".Виталий Коробов » Вчера, 04:23 писал(а):самое интересное случилось в эти выходные. По графику чётко видно, что температура Т1 растёт, а все её производные Т2 (обратка), ГВС и РЦ падают! Отметил этот момент красным на графике. Неужели подмешивают воду из холодного водопровода? Или есть другие, логические объяснения?
Регулятора Т1гвс в доме нет, поэтому в систему ГВС подавалась вода в основном из обратного трубопровода с небольшим постоянным подмесом более горячей воды с температурой Т1. По этой причине и Т1гвс возрастала на те же 0,21 °С при при росте Т1 на 1 °С.
А вот Т2гвс при росте Т1 изменялась незначительно - в среднем всего на +0,02 °С при росте Т1 на 1 °С. Отсутствие более интенсивного роста Т2гвс связано как с быстрым похолоданием, так и со значительным (в 2 раза) уменьшением напора на вводе в дом. Это снижение напора привело к естественному снижению циркуляции в системе ГВС и, как следствие, к снижению Т2гвс.
Так что коммунальщики тут ни при чём - при отсутствии автоматики в системах отопления и ГВС теплопотребление в доме управлялось только естественными изменениями напора на вводе и изменениями температуры Т1. [/color]