Регулятор Т1гвс обязан быть при любом числе расходомеров. Если регулятора нет, то допускающий человек обязан перекрыть и опломбировать задвижки на системе ГВС и выдать предписание на немедленную установку регулятора.Токарев Виктор » Вчера, 22:23 писал(а):Я думаю, если в доме установлено два расходомера, то навряд ли в доме имеется регулятор температуры воды, подаваемой в систему ГВС. А отсюда тепловую энергию на нужды ГВС необходимо определять по Т1 или Т2 (зависит от водозабора - подающий трубопровод или обратный), которые нашим двухканальным вычислителем фиксируются. Для чего какие-то коэффициенты придумывать?
При 2-канальном ТС никто и никогда не определит, с какой температурой вода подавалась в систему ГВС.
Кроме того, при подаче воды "из обратки" в систему ГВС вода поступает не с температурой Т2, а с температурой Т2от (температура обратки отопления), которая существенно отлична от Т2. Очевидно, что Т2 – это средневзвешенная температура двух обратных потоков (из системы отопления и системы ГВС). Но никто не знает, чему были равны М2от, М2гвс, Т2от и Т2гвс, и потому узнать Т1гвс совершенно невозможно.
И ещё. Часто на практике регулятор ничего не регулирует, а является смесителем с постоянным к-том смешения Ксм (недавно мне попадался на глаза такой чудо-смеситель). Чему равен такой Ксм – никто в городе и в стране не знает: ни в ТСО, ни в УК, ни в Советах дома. И чему равна Т1гвс при неизвестном Ксм = const – неведомо.
Отсюда вывод: когда никто ничего не знает и когда нет никаких правдивых исходных данных, любые попытки рассчитать Qгвс – это тычок пальцем в синее небо. Главная задача таких, с позволенья сказать, расчётов – насчитать нечто большее нуля и меньшее бесконечности. И совершенно не важно, чего там будет насчитано – считаем ведь деньги чужие, не свои...