Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Вопросы к "коммунальщикам"

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#171  Непрочитанное сообщение zajka » 26 июн 2018, 01:41

Очень жаль, но можно посмотреть другую таблицу с расчетом удельного теплосодержания 1 т воды, но с данными М1ГВС, М2ГВС и, желательно, Тхв.
zajka
Начинающий
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
93.3%
 
Сообщения: 29
Стаж: 10 месяцев 7 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#172  Непрочитанное сообщение AGL » 26 июн 2018, 04:45

Вот табличка со статистикой работы систем ГВС с циркуляцией в июне с.г.
Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3294
Стаж: 6 лет 11 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#173  Непрочитанное сообщение zajka » 26 июн 2018, 05:37

Спасибо!
zajka
Начинающий
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
93.3%
 
Сообщения: 29
Стаж: 10 месяцев 7 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#174  Непрочитанное сообщение AGL » 26 июн 2018, 05:43

зайка, а вот мне интересно: какая же может быть польза от М1гвс и М2гвс? На мой взгляд - ровно никакой... Куда можно приспособить М1гвс и М2гвс?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3294
Стаж: 6 лет 11 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

50 МКД

Сообщение номер:#175  Непрочитанное сообщение AGL » 27 июн 2018, 04:36

К 11-и домам (см. последнюю таблицу) добавлена статистика ещё 39-и домов. 50 домов - это уже достаточно представительная выборка. Но среднее теплосодержание 1-й тонны воды не изменилось - по прежнему Qг.уд. = 0,120 Гкал/т. И мы можем уверенно говорить о том, что расширять объём выборки не имеет смысла, т.к. это уже не повлияет на среднее значение Qг.уд.
Вложения
50 МКД. Qг.уд. = 0,120 Гкал-т.xls
(25.5 КБ) Скачиваний: 1210
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3294
Стаж: 6 лет 11 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#176  Непрочитанное сообщение zajka » 28 июн 2018, 07:02

Александр Григорьевич, спасибо за таблицу!
На сайте РТ Вы писали: "Чтобы убедиться в наличии ошибки в этих расчётах и тут же её исправить, можно заглянуть сюда (см. сообщ. № 137): viewtopic.php?f=14&t=481&start=130 .
Здесь в таблице приведена измерительная статистика для 27-и МКД (по данным часовых архивов теплосчётчиков, установленных в системах ГВС от ЦТП).
Как видим, температура на входе в систему ГВС (Т1гвс) каждого дома вполне себе нормальная - Т1гвс = 62 +/-2 °С. И на выходе в среднем имеем Т2гвс около 50 °С, что указывает на небольшую экономию на циркрасходе. Т.е. перерасхода теплопотребления тут нет из-за сравнительно низких Т1гвс и Т2гвс.
Однако более чем умеренные режимы теплоснабжения и теплопотребления в среднем для 27-и домов дали удельное теплосодержание 1-й тонны горячей воды Qг.уд. = 0,122 Гкал/т."
Я правильно поняла, что заключение о нормальной циркуляции Вы делаете на основании Т2гвс?
zajka
Начинающий
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
93.3%
 
Сообщения: 29
Стаж: 10 месяцев 7 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#177  Непрочитанное сообщение AGL » 28 июн 2018, 14:17

Всё правильно: нормальная циркуляция будет тогда, когда будет нормальная Т2гвс. Чтобы температура п/сушилок была на уровне Тпс = 54-56 °С, надо в теплоцентре среднестатистического дома иметь Т2гвс около 52 °С. А если экономия важнее Тпс, то тогда Тпс можно снижать за счёт снижения циркуляции, вплоть до М2гвс = 0. Т.е. максимальная экономия будет при полном перекрытии обратного трубопровода (однотрубная тупиковая система ГВС).
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3294
Стаж: 6 лет 11 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#178  Непрочитанное сообщение zajka » 28 июн 2018, 15:30

Требование к (t1-t2) при этом какое-то есть? Гарантирует ли Т2гвс около 52 °С и ниже нормальную циркуляцию в доме?
zajka
Начинающий
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
93.3%
 
Сообщения: 29
Стаж: 10 месяцев 7 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#179  Непрочитанное сообщение AGL » 28 июн 2018, 18:34

Такое требование на глаза не попадалось. Скорее всего, его и нет. Когда разрешенная Тгвс изменяется от 60 до 75 °С, то вслед за Тгвс будет изменяться и dTгвс.
Поменяв причину и следствие местами, получаем: нормальная (оптимальная) циркуляция в каждом контуре (стояке) системы ГВС гарантирует требуемую Т2гвс. А средневзвешенная общедомовая Т2гвс должна быть такой, чтобы п/сушилки имели нужную температуру.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3294
Стаж: 6 лет 11 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Сообщение номер:#180  Непрочитанное сообщение zajka » 28 июн 2018, 19:03

Почти весь июнь Тп/ сушителя 70-73°С.
Можно предположить, какую Т2 ГВС следует ожидать в суточных данных КМ5 (часовых не будет) в эти дни?
zajka
Начинающий
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
93.3%
 
Сообщения: 29
Стаж: 10 месяцев 7 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0