Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Вопросы к "коммунальщикам"

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#81  Непрочитанное сообщение majka » 01 авг 2017, 18:01

На пвторный запрос дослали суточные за 24-30.06.2017
Вложения
Сут. 25-30 июня 2017.txt
(4.14 КБ) Скачиваний: 964
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6.2%
 
Сообщения: 1593
Стаж: 5 лет 6 месяцев 12 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#82  Непрочитанное сообщение AGL » 05 авг 2017, 22:03

majka » 01 авг 2017, 17:04 писал(а):Александр Григорьевич, я в шоке!
Глазам своим не верю! Конвертируйте, плз, часы и суточную за июль и прокомментируйте увиденное

Комментарий тут короткий: однотрубная система (26 июня - 4 июля) была не совсем однотрубной.
4-го июля была восстановлена циркуляция, и параметры теплоснабжения вновь приобрели логичный характер. Скорее всего, нелогичность поведения параметров при однотрубке вызвана наличием перетока воды из подачи в обратку - например, через ТРЖ, или через элеватор, или ещё через какую-нибудь перемычку. Найти причину явления (не держит задвижка, закис обратный клапан) можно было бы в теплоцентре во время действия однотрубки.