Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Вопросы к "коммунальщикам"

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#61  Непрочитанное сообщение AGL » 28 июл 2017, 22:58

majka писал(а):При плохой регулировке может быть "хорошая" средневзвешенная Т2гвс?

Может. Потому что "в среднем по больнице" всегда 36,6...
majka писал(а):Вы полагаете, что кто-то их там поставил?

Полагаю. Потому что такие градусники быть обязаны. В противном случае не ясно, как же регулировать стояки системы ГВС? На слух, что ли?
AGL
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
94.1%
 
Сообщения: 2912
Стаж: 5 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#62  Непрочитанное сообщение AGL » 28 июл 2017, 23:11

majka писал(а):Файл "Часы,июнь-2017.Л-73" это же не шаблон? Я спрашивала о затратах времени на его создание.

В некотором смысле это уже шаблон, который можно изменять, наращивать и модифицировать в зависимости от решаемых задач. Например, в этот файл можно скопировать часовой архив за любой иной интервал времени. Все расчётные параметры пересчитаются автоматически, и все иллюстрации перестроятся тоже автоматически. А чтобы не связываться с расчётами уд. энтальпий, в формулах отыскания расчётной энергии (Qp) надо все уд. энтальпии заменить на соответствующие температуры. Если этого не сделать, получится лабуда.
Это достаточно простой шаблон. На его создание и аккуратное оформление иллюстраций нужно несколько часов.
AGL
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
94.1%
 
Сообщения: 2912
Стаж: 5 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#63  Непрочитанное сообщение AGL » 28 июл 2017, 23:19

majka писал(а):Спрашивая об этом, я думала о трудозатратах при наличие файла "Часы,июнь-2017.Л-73" на построение графика (диаграммы) изменения Мгвс по данным часовой наработки. Мне хочется проследить динамику изменений Мгвс, найти ЧНН утренний и вечерний и, может, удастся обнаружить связь часов роста Мгвс с часами перетока, которые у меня зафиксированы...

В этом файле есть всё необходимое для решения поставленной задачи. Пробуйте строить графики, функции и (или) диаграммы. Не забудьте показать результаты с комментариями и выводами.
AGL
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
94.1%
 
Сообщения: 2912
Стаж: 5 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#64  Непрочитанное сообщение majka » 28 июл 2017, 23:21

AGL писал(а): AGL » 4 минуты назад
majka писал(а):
Вы полагаете, что кто-то их там поставил?
Полагаю. Потому что такие градусники быть обязаны. В противном случае не ясно, как же регулировать стояки системы ГВС? На слух, что ли?

Очень хочу надеяться, что я ошибаюсь, но я думаю, что никто за последне 7-8 лет никогда не регулировал стояки. У нас же Тгвс достигала 100°! Весь 2016г при снижении Т1 Тгвс была (на моем стояке точно, на других не зню) на уровне 37-50°С. О какой регулировке могла идти речь? Но за последние пару месяцев что-то могло измениться. О регулировке балансира, который заменил ТРЖ, мне инженер подрядной говорил, что он требует перенастройки на летний и зимний режим, которую он и выполнил с небольшой задержкой! (от 15 мая) в начале июля. Тгвс поднялась в квартире на 4-5°, но до 60° не дотянули...
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6.2%
 
Сообщения: 1593
Стаж: 5 лет 4 месяца 19 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#65  Непрочитанное сообщение AGL » 28 июл 2017, 23:25

Вода камень точит. Поэтому будем надеяться, что с годами разрухи в теплохозяйстве дома будет всё меньше, а элементарного порядка - всё больше...
AGL
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
94.1%
 
Сообщения: 2912
Стаж: 5 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#66  Непрочитанное сообщение majka » 28 июл 2017, 23:27

AGL писал(а):AGL » 3 минуты назад
В этом файле есть всё необходимое для решения поставленной задачи. Пробуйте строить графики, функции и (или) диаграммы. Не забудьте показать результаты с комментариями и выводами.

Вы знаете, что строить графики, функции и (или) диаграммы я не умею.
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6.2%
 
Сообщения: 1593
Стаж: 5 лет 4 месяца 19 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#67  Непрочитанное сообщение majka » 28 июл 2017, 23:32

AGL писал(а): В некотором смысле это уже шаблон, который можно изменять, наращивать и модифицировать в зависимости от решаемых задач. Например, в этот файл можно скопировать часовой архив за любой иной интервал времени. Все расчётные параметры пересчитаются автоматически, и все иллюстрации перестроятся тоже автоматически. А чтобы не связываться с расчётами уд. энтальпий, в формулах отыскания расчётной энергии (Qp) надо все уд. энтальпии заменить на соответствующие температуры. Если этого не сделать, получится лабуда.
Это достаточно простой шаблон. На его создание и аккуратное оформление иллюстраций нужно несколько часов.[/color]

Спасибо за подробности, я попробую обязательно.
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6.2%
 
Сообщения: 1593
Стаж: 5 лет 4 месяца 19 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#68  Непрочитанное сообщение AGL » 28 июл 2017, 23:35

majka писал(а):Вы знаете, что строить графики, функции и (или) диаграммы я не умею.

У неумелого руки не болят. Когда-то все мы не умели ни ползать, ни ходить...
Так что пробуйте - на самом деле это очень просто! Стоит только попробовать, и всё получится...
AGL
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
94.1%
 
Сообщения: 2912
Стаж: 5 лет 11 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#69  Непрочитанное сообщение majka » 28 июл 2017, 23:45

AGL писал(а): AGL » 3 минуты назад
majka писал(а):
Вы знаете, что строить графики, функции и (или) диаграммы я не умею.
У неумелого руки не болят. Когда-то все мы не умели ни ползать, ни ходить...
Так что пробуйте - на самом деле это очень просто! Стоит только попробовать, и всё получится...

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Спа-си-бо!.jpg (24.71 КБ) Просмотров: 4475
за урок и добрые пожелания.
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6.2%
 
Сообщения: 1593
Стаж: 5 лет 4 месяца 19 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#70  Непрочитанное сообщение majka » 30 июл 2017, 05:03

AGL писал(а):Сообщение номер:#56 AGL » 28 июл 2017, 20:24
majka писал(а):
почему после отключения отопления в мае Т2 с 48°С поднялась до 65-70°, Чем ее можно снизить градусов на 10?
Снизить Т2гвс до оптимального уровня Т2гвс = 52 °С можно только снижением циркрасхода в каждом стояке дома. Т.е. нужна регулировка системы ГВС....

Вопрос 1:Если бы Т2гвс была = 52°С потребление тепла было бы меньше?

Я заблудилась... Нормальный летний М цирк=1,23т/час, за сутки 1,23*24=29,5 т. Этот цирк расход обеспечит Т2 = 50+51°С . При снижении М2 ниже 29 т Т2 должна снижаться.
23.06 М2=26,22 Т2=61°С. Она не снизилась, даже стала немного выше. Предполагается, что в каких-то стояках Т2 выше 61°? Чтобы ее понизить, нужно сократить расход этих стояков? В результате сократится М2 или можно увеличить пропускную способность других стояков и сохранить М2 на этом же уровне?
Вопрос 2:Что будет, если регулировку не делать, а просто снизить расход М2? На каких-то стояках понизится Т и встанет циркуляция? (Я не понимаю физический смысл регулировки, поэтому задаю такие вопросы)
Вопрос 3: Во вложении данные июля 2013г. На них расчетная Q=Q изм. Почему?
Вопрос 4:Т2 в 2013г была ниже, чем в 2017, а расход Q изм больше. Чем это объясняется?
Снижение Т2 снижение М2 приведет к снижению М1?
Вложения
Сут за июль 2013г.xlsx
(10.55 КБ) Скачиваний: 629
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
6.2%
 
Сообщения: 1593
Стаж: 5 лет 4 месяца 19 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Пред.След.

Вернуться в ЖКХ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Последние темы

cron