majka » 10 май 2017, 05:43 писал(а): В исходных данных для проектирования узла учета для ТП нашего дома в данных "расчетные тепловые нагрузки", в строке "горячее водоснабжение" рядом с величиной тепловой нагрузки стоит Кч = 2,4.
Данные из интернета mlynok.wordpress.com Как правильно определять нагрузку на горячее водоснабжение?
Опубликовано: 05.12.2010. Автор: Korni (Александр Корниенко). Filed under: ГВС, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОВК.
Табличка, к сожалению, не скопировалась, но в ней для дома с числом жителей 150 коэффициент часовой неравномерности водопотребления Kч = 4,45.
Информация в справочнике "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" может устарела?
Еще нашла данные: таблица 2 (Значение коэффициента часовой неравномерности водопотребления Кч от численности жителей).
Число жителей М, чел; Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Kч
число жителей 150 Кч = 5,15.
Помогите, пожалуйста, разобраться в этом многообразии.
В нашем распоряжении есть часовые архивы с высокоточных узлов учёта на базе дифРППД, установленных на четырёх тепломагистралях, теплоснабжающих АЗР (Автозаводской р-н Тольятти). Между обратными трубопроводами магистралей имеются перемычки, по которым вода перетекает из трёх перегруженных магистралей Ду1000 в четвёртую недогруженную магистраль Ду900. Поэтому подпитка каждой магистрали выглядит неестественно.
На картинке показан график изменения суммарной подпитки четырёх магистралей в период времени с 15 декабря по 5 января:Как и положено для открытых систем, годовой максимум подпитки приходится на 31-е декабря. Для АЗР, в котором проживает около 440 тыс. человек,
Мпmax = 2238 т за час, а средняя подпитка 31-го декабря составила
Мп ср. сут. = 1325 т/ч.
Следуя методике расчёта к-та часовой неравномерности водопотребления (
Кч), о которой Майка упоминала в начале темы, находим:
Кч = 2238/1325 = 1,69.
Полученный результат весьма далёк от
Кч = 2,4. И, тем более, от загадочных
Кч = 4,45 ... 5,15.
Выше по теме, в сообщении № 16, для крупной тепломагистрали Ду1400 (СПб) для 31-го декабря 2016 г. был получен
Кч = 1,71.
Как видим, четыре магистрали в АЗР в декабре 2017-го дают практически тот же результат, что и магистраль в СПб годом ранее, в декабре 2016-го.
Коль скоро подпитку открытых магистралей в основном определяет водоразбор в жилых домах, можно уверенно утверждать, что
Кч = 2,4 - это абсолютная нереальность для жилых домов. С учётом поправки на дневное водопотребление у прочих потребителей (не относящихся к жилью) можно ожидать реальный
Кч = 1,7...1,8. [/color]