Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Вопросы к "коммунальщикам"

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#21  Непрочитанное сообщение majka » 02 июн 2017, 21:59

AGL писал(а): AGL » Сегодня, 16:13
Майка, обратите внимание в архиве на столбец "D" (время останова). 15-го мая на 17-м часу возник т.н. "функциональный отказ", из-за чего в дальнейшем в каждом часу наблюдается прекращение ведения учёта масс и энергии.

Обратила, Александр Григорьевич, но здесь желательно по подробнее. Что можно усмотреть невооруженным глазом по часовой наработке? Что учитывает неисправный КМ5? По каким признакам признать его неисправным?
Как в мае, когда за окном было до +28° КМ5, и отопление отключили 13.05, накрутил столько же Гкал, как в апреле при отоплении полный месяц и более низкой Тнв? Единственная зацепка это то, что 15 вечером снижали расход теплоносителя на ГВС, стали остывать п/сушители и проявились резко перетоки. Сегодня пятница, сразу после 17:00 в холодном кране опять горячая вода с Т=45-40°С.
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
7.1%
 
Сообщения: 1606
Стаж: 5 лет 9 месяцев 18 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#22  Непрочитанное сообщение AGL » 02 июн 2017, 22:12

Неисправный КМ-5 ничего не учитывает. Т.е. его счётчики М1, М1, Мгвс и Q стоят.
Признаком останова счёта является ненулевое значение параметра "время останова". На последней картинке видно, что до 15-го мая этот параметр каждый час равен нулю, прибор вёл учёт непрерывно. С 15-го мая в каждом часе был останов счёта разной продолжительности.
Угадать причину останова счёта нельзя. Надо везти КМ-5 в лабораторию и там разбираться, почему внезапно возникла эта проблема.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3108
Стаж: 6 лет 4 месяца 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#23  Непрочитанное сообщение majka » 02 июн 2017, 22:31

AGL писал(а): AGL » 6 минут назад
Неисправный КМ-5 ничего не учитывает. Т.е. его счётчики М1, М1, Мгвс и Q стоят.

А что он отображает в часовой и суточной наработке? То, что насчитал за время до останова? Остальное за время останова будет досчет сделан?
Для поверки ссылаться на 27,47 час функционального отказа за май?
За отопление ЕТО уже прислала в платежке за май 45,56Гкал!
Сейчас сделает досчет за 27, 47 часа на воду, а потом снимет КМ на поверку и будет начислять дальше по нормативу?
Это они специально вывели ТС из строя.
Вложения
май 2017 (1).pdf
(270.37 КБ) Скачиваний: 1014
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
7.1%
 
Сообщения: 1606
Стаж: 5 лет 9 месяцев 18 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#24  Непрочитанное сообщение AGL » 03 июн 2017, 00:50

majka писал(а):А что он отображает в часовой и суточной наработке? То, что насчитал за время до останова? Остальное за время останова будет досчет сделан?

Да. В наработке мы увидим только то, что прибор насчитал во время штатной работы.
Вопрос о досчётах лучше адресовать тем, кто занимается такими досчётами.

majka писал(а):Для поверки ссылаться на 27,47 час функционального отказа за май?

Да. Только поверке должно предшествовать устранение неисправности (ремонт). Поверять прибор с дефектом не имеет смысла.
majka писал(а):Сейчас сделает досчет за 27,47 часа на воду, а потом снимет КМ на поверку и будет начислять дальше по нормативу?

Об этом лучше спросить у тех, кто начисляет. Какой порядок действий у них предусмотрен на этот счёт?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3108
Стаж: 6 лет 4 месяца 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#25  Непрочитанное сообщение majka » 03 июн 2017, 14:30

AGL писал(а): AGL Ценой неимоверных усилий получился один архив длиною в 1008 часов.


Нет слов, чтобы донести мою благодарность...
Вложения
Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
7.1%
 
Сообщения: 1606
Стаж: 5 лет 9 месяцев 18 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#26  Непрочитанное сообщение majka » 05 июн 2017, 16:38

AGL писал(а):AGL » 02 июн 2017, 14:44
Ценой неимоверных усилий из кучи горячо любимых в народе "распечаток" получился один архив длиною в 1008 часов.
А вообще-то это чистый садомазохизм - сначала садист разрезает архив на грёбаные распечатки, совершенно не пригодные ни для чего, а потом мазохист всю ночь вручную собирает распечатки в нормальный архив...

В ответ предоставлен новый архив, но в нем нет дат... :-(
Первая строчка данные за 19 апреля, о с 1 часа уже 20 апреля. Такой архив тоже требует ручной обработки?
В чем причина ? Может специалисту по приборам можно что-то подсказать?
Вложения
апр-май 2017 час архивы от Мадьярова..txt
(143.55 КБ) Скачиваний: 870
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
7.1%
 
Сообщения: 1606
Стаж: 5 лет 9 месяцев 18 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#27  Непрочитанное сообщение AGL » 05 июн 2017, 17:30

Причина в том, что программа сбора и обработки данных, которой пользуются "сборщики данных", не совсем удачная.
Наличие в архиве меток "дата-время" - это обязательное условие. В архиве также нужно иметь нумерацию строк и столбец с номером часа.
Можно показать заинтересованным лицам пример нормального часового архива, в котором ничего не надо править вручную (на прищепке). Архивы в таком виде полностью пригодны для обработки и не требуют многотрудной ручной доводки/переделки. Может быть, программисты подправят свою программу, чтобы она формировала архив в таком же виде?
Вложения
Пример нормального архива.rar
(146.65 КБ) Скачиваний: 996
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3108
Стаж: 6 лет 4 месяца 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#28  Непрочитанное сообщение majka » 05 июн 2017, 17:45

Спасибо!
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
7.1%
 
Сообщения: 1606
Стаж: 5 лет 9 месяцев 18 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#29  Непрочитанное сообщение majka » 11 июн 2017, 17:26

Уважаемые специалисты, подскажите, плз, как определить по суточной наработке сентября (часовую без скандала не снимают), в какие часы подача теплоносителя была, но КМ5 не работал, а в какие подача не осуществлялась?
Что означает "и" в столбце "Класс. ошибок?
Вложения
Сут. наработка за сентябрь 2016г с расчетами.на 7.06.2017г.xlsx
(23.22 КБ) Скачиваний: 906
majka
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
7.1%
 
Сообщения: 1606
Стаж: 5 лет 9 месяцев 18 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Сообщение номер:#30  Непрочитанное сообщение AGL » 11 июн 2017, 18:35

Тут надо смотреть часовой архив. Суточная "наработка" не пригодна для решения таких ребусов. Но можно предположить, что 7 - 10 сентября теплосчётчик был обесточен непрерывно в течение 76,77 часов. За это время требуется выполнить досчёт.
У КМ-5 нет кода ошибки, обозначаемой как "и". Вместо "и" следует записать "U" (отсутствие питания). Но тут надо смотреть исходный суточный архив, в котором мы и увидим код "U".
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3108
Стаж: 6 лет 4 месяца 8 дней
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

Пред.След.

Вернуться в ЖКХ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1