КСД-2

Руководства на приборы учета (вычислители, преобразователи)
Правила форума
В данном разделе выкладываются руководства по эксплуатции приборов учета теплоносителя и не только. Все материалы предназначены для ознакомления и не могут быть использованы в коммерческих целях. Оригиналы документов находятся на официальных сайтах производителя.
*ANB*
Почетный участник
Posts in topic: 2
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 21:09
Поблагодарили: 1 раз

КСД-2

#31

Непрочитанное сообщение *ANB* » 16 апр 2018, 21:31

Извините, что вклинился) А возможен ли сейчас в рамках действующих Правил-1034 коммерческий учёт, организованный при помощи измерительных комплексов на РППД, в состав которых входят только КСД, КСП, КСМ (без вычислителя)? Уточнение: на источнике?

AGL
VIP персона
Posts in topic: 24
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

КСД-2

#32

Непрочитанное сообщение AGL » 17 апр 2018, 02:50

Тут надо выбирать - или "шашечки", или "ехать". В Правилах написали: диапазон измерений расхода должен быть 1:50. А кому нужен этот липовый диапазон, если на магистралях фактический диапазон всего 1:3 - 1:5? Может быть, вместо несбыточных бумажных деклараций лучше иметь достоверные стабильные измерения в требуемом диапазоне 1:4?
Конечно же, на реликтовых самописцах вожделенный (но никому не нужный) диапазон 1:50 обеспечить проблематично. А с современными точными дифманометрами и вычислителями получить фактические (не рекламные!) 1:50 - не проблема.
На наших предприятиях все ответственные измерения расхода исторически организованы на базе РППД - от Ду50 до Ду1400. Поэтому и водные небалансы между входом и выходом ТЭЦ близки к нулю (см., например, здесь: viewtopic.php?f=23&t=351), а отрицательных небалансов не бывает в принципе.

*ANB*
Почетный участник
Posts in topic: 2
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 21:09
Поблагодарили: 1 раз

КСД-2

#33

Непрочитанное сообщение *ANB* » 18 апр 2018, 21:26

Спасибо за ответ.
AGL » 16 апр 2018, 19:50 писал(а):
На наших предприятиях все ответственные измерения расхода исторически организованы на базе РППД - от Ду50 до Ду1400.
А тепло при этом рассчитывается вычислителем или "вручную"? Если в состав измерительного комплекса не входит вычислитель, а есть только регистрирующие приборы, может ли такой комплекс быть допущен в эксплуатацию для ведения комучёта по нему?

AGL
VIP персона
Posts in topic: 24
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

КСД-2

#34

Непрочитанное сообщение AGL » 19 апр 2018, 00:14

Самописцев на наших предприятиях на технологических трубах остаётся всё меньше и меньше - их почти полностью заменили вычислители. А на входе ТЭЦ (вода, газ) и выходе (пар, тепло) самописцев давно уже нет, весь комучёт автоматизирован.
Сегодня самописцы в комучёте - это редкость. Но, если узел учёта на самописцах организован хорошо, и пересчёт суточных диаграмм в тонны и гиги ведётся правильно (по ГОСТ 8.586.5-2005), то нет никаких препятствий для достойного комучёта. По крайней мере такой учёт будет лучше, чем с применением современных бесповерочных изделий.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 24
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

КСД-2

#35

Непрочитанное сообщение AGL » 23 май 2018, 17:42

Единственным недостатком самопишущих (регистрирующих) приборов является узкий диапазон измерения расхода в силу низкой точности дифманометров и вторичных приборов. Диапазон измерений у самописцев (например, ДМ+КСД) в некоторых ситуациях не перекрывает возможный диапазон изменения расхода. В таких случаях к диафрагме подключается дополнительный комплект приборов, измеряющих пониженные расходы.
В старые времена, когда теплосчётчиков ещё не было, такие двухуровневые РППД у нас были установлены почти на всех магистралях и у многих потребителей. Основной расходомер работал в отопительном сезоне, а дополнительный - летом, когда циркуляция уменьшалась в 3 - 4 раза.
На картинке показано, как соотносятся реальные расходы и диапазоны измерений основных и дополнительных КСД-2, которые в старые времена были установлены на небольшой тепломагистрали. В начале 90-х годов четыре самописца были заменены тепловычислителем с более точными дифманометрами типа "Сапфир".
1152_Две пары ДМ+КСД.png
Как это следует из картинки, в отопсезоне учёт вёлся по основному комплекту ДМ+КСД (Q1max = 1250 т/ч, dP1max = 63 кПа), а летом включался в работу "младший" расходомер с диапазоном измерений 200...500 т/ч (dP2max = 10 кПа).
Таким образом, диапазон измерений "старшего" и "младшего" КСД-2 составлял всего 1:6,25. Но этого диапазона с запасом хватало и для зимнего режима работы, и для летнего. И диапазон 1:50, как то прописано в Правилах, здесь совершенно без надобности.[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 24
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Старший и младший КСД-2

#36

Непрочитанное сообщение AGL » 22 июн 2018, 00:21

Есть у нас довольно крупная тепломагистраль Ду1000, на которой в эпоху царствования "динозавров" - самописцев в УУТЭ трудились КСД-2. У "старшего" самописца диапазон измерений был 2000 - 5000 т/ч, и для отопсезона этого было вполне достаточно.
Но для лета такого диапазона было недостаточно, и летние расходы измерялись "младшим" КСД-2.
Вот как соотносятся сегодняшние расходы на этой магистрали (графики построены по данным часовых архивов за май) и диапазоны измерений основных и дополнительных РППД на базе КСД-2 и дифманометров типа ДМ-3583:
1175_Старший и младший КСД-2.png
В зимние месяцы расходы m1 достигают 4200 т/ч, а Qmax = 5000 т/ч, так что угрозы зашкаливания за Qmax нет. А летом не бывает расходов менее 1200 т/ч, поэтому шансы зашкалить за Qmin = 800 т/ч тоже близки к нулю.
Вот так, имея скромный диапазон измерений 1:6,25, успешно решалась задача круглогодичного учёта на тепломагистралях. [/color]

Kochegar
Новичок
Posts in topic: 3
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 19:55
Благодарил (а): 1 раз

КСД-2

#37

Непрочитанное сообщение Kochegar » 21 май 2019, 20:08

Уважаемый Александр Григорьевич, не могли бы вы перезалить архив ТО-1054 на КСД-2 ( WinRAR - архив поврежден ).

AGL
VIP персона
Posts in topic: 24
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

КСД-2

#38

Непрочитанное сообщение AGL » 21 май 2019, 20:26

Что-то многие старые файлы испортились...
Вложения
ТО-1054 КСД-2.part1.rar
(3 МБ) 253 скачивания
ТО-1054 КСД-2.part2.rar
(3 МБ) 233 скачивания
ТО-1054 КСД-2.part3.rar
(3 МБ) 225 скачиваний
ТО-1054 КСД-2.part4.rar
(1.57 МБ) 235 скачиваний

Kochegar
Новичок
Posts in topic: 3
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 19:55
Благодарил (а): 1 раз

КСД-2

#39

Непрочитанное сообщение Kochegar » 21 май 2019, 20:50

AGL » 17 минут назад писал(а):Что-то многие старые файлы испортились...
Файлы скачиваются, но не открывается архив :-( Пробовал WinRAR и 7-ZIP -"файл поврежден" , " неожиданный конец архива".

AGL
VIP персона
Posts in topic: 24
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

КСД-2

#40

Непрочитанное сообщение AGL » 21 май 2019, 21:00

Это что-то на форуме приключилось. Будем ждать Алексея - он починит!
Пришлите мне на AGL1704@mail.ru свой адрес. Я вышлю файл на Вашу почту.

Kochegar
Новичок
Posts in topic: 3
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 19:55
Благодарил (а): 1 раз

КСД-2

#41

Непрочитанное сообщение Kochegar » 21 май 2019, 22:19

Выслал.

Ответить