Похоже, что не умею я грамотно излагать материал Попробую повторить то, что сказал в предыдущем сообщении.Ekaterina Ts. писал(а):Что то последний пример вообще не похож на пример нормального существования, т.е. вообще не похоже что данный пример имеет место быть в жизни, если так наврали расходомеры, то термометры получается тоже что ль так наврали?
Разница расходов в подаче и обратке контура отопления на ЦТП за 7 дней составила (М1-М2)цтп=29,86 т, при этом общий расход в подаче (до узла смешения!) на ЦТП составил М1цтп=2483 т. Т.е. потери теплоносителя в контуре отопления по результатам измерения расходов на ЦТП составили около 1,2% от М1цтп.
Разница расходов в подаче и обратке контуров отопления жилых домов за 7 дней составила (М1-М2)жд=17,21 т, при этом общий расход в подаче на жилых домах составил М1жд=4714 т. Т.е. потери теплоносителя в контуре отопления по результатам измерения расходов на жилых домах составили около 0,37% от М1жд.
Теперь, если это не действительные потери теплоносителя, а "наврали расходомеры", как пишет Екатерина, то я бы искренне пожелал всем, чтобы они у всех и всегда именно так "врали", потому что в данном случае их вранье - мизерное и укладывается в паспортные допуски.
А пример - из реальной жизни, и уверяю, далеко не самый плохой.