Страница 7 из 7

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 12 май 2012, 00:51
Вячеслав Шутиков
Андрей Викторович, а не пора бы нам посмотреть на этот узел еще раз ? С начала февраля прошло уже почти 3,5 месяца. Как там наши ЭМР-ы ?

Только, чур, с температурами после узла смешения.

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 12 май 2012, 01:53
Андрей Чигинев
Вячеслав Шутиков писал(а):Только, чур, с температурами
...чур меня :sh_ok:
Буквально сегодня заглядывал в этот объект, сначала в 9-00 вскрывали теплосеть после ЦТП для тепловизионной съемки и выяснения причин высоких потерь температуры. Потом где-то около 16-00 меня что-то дернуло загрузить данные последних нескольких недель в специальный шаблон для анализа... Вячеслав Иванович, Вы не медиум случайно? Или это мы в ТЕВИСе медиумы и спровоцировали возврат к этой теме?
Если говорить о режимах - у нас отопительный сезон закончился примерно месяц назад. Последний "разнос" с Вашей стороны получили именно расходы в контуре отопления, который сегодня отключен. Качаем все архивы подряд с последних опубликованных здесь на форуме данных плюс t-ры после узла смешения в контуре отопления? Смогу сделать это, но только завтра на работе - температуры после узла смешения хранятся только в технологической системе диспетчеризации, к которой нет иного доступа, кроме как с рабочего места.

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 12 май 2012, 15:54
Андрей Чигинев
Часовой архив с 16 марта, в дополнение к тому, что был выложен последним и заканчивался 15 марта.

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 12 май 2012, 23:01
Вячеслав Шутиков
Андрей Чигинёв писал(а):... Вячеслав Иванович, Вы не медиум случайно? Или это мы в ТЕВИСе медиумы и спровоцировали возврат к этой теме?
Андрей Викторович, мы же с Вами уже два тепловых сезона вполне себе удачно медитируем. Если б не гребаные изделия типа спт, так и вовсе бы все было медитиально. А вот если б еще и Г-2 замедитировать поскорее?

P.S. А за два успешных сезона надо бы выпить, как считаете ?

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 12 май 2012, 23:03
Вячеслав Шутиков
Андрей Чигинёв писал(а):Часовой архив с 16 марта, в дополнение к тому, что был выложен последним и заканчивался 15 марта.
Посмотрим на досуге, устояли иль нет ?

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 12 май 2012, 23:32
Андрей Чигинев
Вячеслав Шутиков писал(а):А вот если б еще и Г-2 замедитировать поскорее?
Дык, это самая моя главная мечта (ну, почти... :ki_ss: ) последних двух лет. А чё там медитировать - проектируйте скорее, протокол подписан, Вам его, надеюсь, пришлют в понедельник.
Вячеслав Шутиков писал(а): Если б не гребаные изделия типа спт
Про СПТ, конечно же, впечатление испорчено капитально, вчера подписал очередной протокол (или акт) про дефекты - какая-то серьезная беда с нашей партией приключилась, в смысле с партией СПТ, попавшей к нам на узлы учета...
Вячеслав Шутиков писал(а):Посмотрим на досуге, устояли иль нет ?
Вот только с досугом у Вас, похоже, напряженка...

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 13 май 2012, 00:01
Вячеслав Шутиков
СПТ, которые ставили Александру Григорьевичу недавно (6 штук), вообще отличились: при пересылке Тхв по магистрали СПСеть с регулярностью раз в сутки-двое (при работе в защищенном режиме !!!) на всех девайсах (!!!) сам собой взводился 26-ой параметр и все часовые архивы "улетали" к е...не матери. Причина разработчиком СПТ так и не была установлена, из положения вышли отменой рассылки Тхв по СПСети. Сейчас Тхв измеряется комплексом АКС, который стоит на входных магистралях холодной воды ТЭЦ, далее Тхв из АКС (из Стардома) рассылается на все три ДИСа (в Стардомы) по ТCP/IP, а из Стардомов - в СПТ.

Согласен с Вами, впечатление сильно испорчено, совершенно непонятно, что от них можно ожидать в любой момент времени, я уже не говорю про "катастрофические" отказы (типа "просто сдох"), имевшие место.

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 13 май 2012, 00:07
Вячеслав Шутиков
Андрей Чигинёв писал(а): Вот только с досугом у Вас, похоже, напряженка...
С досугом действительно проблема, дел выше крыши, но резервы изыщем.

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 13 май 2012, 01:57
AGL
Вячеслав Шутиков писал(а):... Сейчас Тхв измеряется комплексом АКС, который стоит на входных магистралях холодной воды ТЭЦ, далее Тхв из АКС (из Стардома) рассылается на все три ДИСа (в Стардомы) по ТCP/IP, а из Стардомов - в СПТ.
Что правда, то правда – лучшие силы города были брошены на укрощение строптивых... И как только ни изголялись: и по колесу стучали, и фары протирали, и в бубен били – не работает! Но, в конце концов, умельцы как-то изловчились и через черный ход, через заднее кирильцо нереально сложными путями таки затолкали в СПТэшки холодную воду!
Зато теперь – красота! Холодная вода на всех трёх магистралях Северной ТЭЦ идет ноздря в ноздрю!
Данные о двух Тхв, что на картинке, я скачал из нашей системы сбора данных. А система скачала их из двух СПТэшек, что стоят на магистралях "Турбоатомгаз" и "Ново-Девяткино". А СПТэшки получили их со своих Стардомов. А Стардомы получили Тхв от Стардома, что стоит в узле учета городской воды. А этот холодноводный Стардом получил Тхв с цифрового преобразователя температуры YTA320. А эта "Юта" получила Тхв от обычного термометра типа ТПТ, что стоит в трубе... А еще говорят, что неудобно штаны через голову снимать... Оказывается, удобно, если очень нужно!..
:ya_hoo_oo:

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 13 май 2012, 03:12
Вячеслав Шутиков
AGL писал(а):Что правда, то правда – лучшие силы города были брошены на укрощение строптивых... И как только ни изголялись: и по колесу стучали, и фары протирали, и в бубен били – не работает! Но, в конце концов, умельцы как-то изловчились и через черный ход, через заднее кирильцо нереально сложными путями таки затолкали в СПТэшки холодную воду!
Зато теперь – красота! Холодная вода на всех трёх магистралях Северной ТЭЦ идет ноздря в ноздрю!
Данные о двух Тхв, что на картинке, я скачал из нашей системы сбора данных. А система скачала их из двух СПТэшек, что стоят на магистралях "Турбоатомгаз" и "Ново-Девяткино". А СПТэшки получили их со своих Стардомов. А Стардомы получили Тхв от Стардома, что стоит в узле учета городской воды. А этот холодноводный Стардом получил Тхв с цифрового преобразователя температуры YTA320. А эта "Юта" получила Тхв от обычного термометра типа ТПТ, что стоит в трубе... А еще говорят, что неудобно штаны через голову снимать... Оказывается, удобно, если очень нужно!.. [/color] :ya_hoo_oo:
Александр Григорьевич, вот что я скажу:

1. В очередной раз отмечаю, что Ваши картинки - полный восторг, понятны, красивы, наглядны, информативны. 5+
2. Продублируйте все это в тему про ДИС, концептуальное единство, как и продемонстрированное единство измерений, надо соблюдать.
3. Как оказалось, японские изделия носят Тхв по заинтересованным местам существенно лучше и быстрее, чем отечественные, с полным обеспечением единства измерений. Никак нашему Отечеству без японского костыля и штанов через голову. Но обратите внимание - этот путь - самый короткий, от источника Тхв - сразу ко всем потребителям.
4. Видно, как хорошо дружат Стардомы, хоть в ДИСах, хоть в АКС-ах: ни тебе глюков, ни тебе загадок, ни разбродов, ни шатаний.

И кстати, весело описанный Вами способ передачи Тхв - штатное проектное решение для всех узлов учета ТЭЦ-21, как только АКС на воде был запущен, так и "фары протирать" необходимость отпала.

Еще один пример, ЦТП + два жилых дома

Добавлено: 13 май 2012, 04:54
Вячеслав Шутиков
Андрей Викторович, по контуру отопления ЦТП.

Было:
65.png
Стало:
67.png
Комментарии потом.