Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
"Но по мере увеличения Тнв (начиная с Тнв = +2 °С) совмещенный график всё больше и больше отклоняется в плюс по отношению к отопительному графику, приводя к серьёзному (до 17 °С по Т1 и до 14 °С по Т2 при Тнв = +10 °С) перетопу системы отопления".
А разве это проблема графика, а не издержки открытой системы ?
"Из-за этих запланированных значительных перетопов, предусмотренных совмещенным графиком регулирования в открытых системах, нужно отложить совмещенный график и работать только с отопительным графиком"
Но разве можно работать с отопительным графиком, если наш УУ не фиксирует температуры теплоносителя в системе отопления? Разве сравнение Т2 отопительного графика с Т2ф совмещенного потока на будет сравнением технологически разных параметров?
И почему в совмещенном графике Т2 это температура воды из системы отопления, а не общей обратки, мне не понятно. Я сравнивала Т2 отопительного и совмещенного графиков разных месяцев, и они существенно отличаются, так же, как и величины перерасхода.по Т2.
"И мало радости от того, что график идеально соблюдён обеими сторонами, а жители изнывают от жары из-за лютого перетопа как по Т1, так и по Т2."
Если этот вариант возможен, то разве в этом виноват график? Он ведь только фиксирует фактическую картину отклонений Т2ф от Т2гр?
И интересуют меня только ситуации с нарушением режимов.
А разве это проблема графика, а не издержки открытой системы ?
"Из-за этих запланированных значительных перетопов, предусмотренных совмещенным графиком регулирования в открытых системах, нужно отложить совмещенный график и работать только с отопительным графиком"
Но разве можно работать с отопительным графиком, если наш УУ не фиксирует температуры теплоносителя в системе отопления? Разве сравнение Т2 отопительного графика с Т2ф совмещенного потока на будет сравнением технологически разных параметров?
И почему в совмещенном графике Т2 это температура воды из системы отопления, а не общей обратки, мне не понятно. Я сравнивала Т2 отопительного и совмещенного графиков разных месяцев, и они существенно отличаются, так же, как и величины перерасхода.по Т2.
"И мало радости от того, что график идеально соблюдён обеими сторонами, а жители изнывают от жары из-за лютого перетопа как по Т1, так и по Т2."
Если этот вариант возможен, то разве в этом виноват график? Он ведь только фиксирует фактическую картину отклонений Т2ф от Т2гр?
И интересуют меня только ситуации с нарушением режимов.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Открытость системы порождает график регулирования отопления, который при высоких Тнв (начиная с Тнв = +2 °С) даёт перетопы по Т1 и Т2 и приводит к излишнему теплопотреблению.zajka писал(а): ↑13 апр 2020, 07:28"Но по мере увеличения Тнв (начиная с Тнв = +2 °С) совмещенный график всё больше и больше отклоняется в плюс по отношению к отопительному графику, приводя к серьёзному (до 17 °С по Т1 и до 14 °С по Т2 при Тнв = +10 °С) перетопу системы отопления".
А разве это проблема графика, а не издержки открытой системы ?
Решение проблемы только одно: установка автоматики, которая автоматически устранит перетопы и перерасход тепла.
На выходных изучал часовые архивы за март-апрель из 28-и Иркутских домов. Ни в одном из них нет ни нормальных теплосчётчиков (большинство из имеющихся - убитые), ни какой-либо автоматики. Результат: общедомовой учёт искажён сверх меры, а перерасход теплопотребления во всех домах просто зашкаливает. А общем, полный alles kaput. Но люди, как и в Вашем доме, предпочитают щедро платить за отопление улицы и не желают ставить автоматику.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Александр Григорьевич, а у Вас нет случайно архива под рукой с открытой системы теплоснабжения с установленной автоматикой? Можете поделиться?AGL писал(а): ↑13 апр 2020, 21:31
Открытость системы порождает график регулирования отопления, который при высоких Тнв (начиная с Тнв = +2 °С) даёт перетопы по Т1 и Т2 и приводит к излишнему теплопотреблению.
Решение проблемы только одно: установка автоматики, которая автоматически устранит перетопы и перерасход тепла.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
До тех пор, пока в подвале будет "энергосберегать" недоделанный УУ, нельзя работать с любым графиком - ни с отопительным, ни с совмещенным. В обоих случаях результаты будут неверными.zajka писал(а): ↑13 апр 2020, 07:28"Из-за этих запланированных значительных перетопов, предусмотренных совмещенным графиком регулирования в открытых системах, нужно отложить совмещенный график и работать только с отопительным графиком"
Но разве можно работать с отопительным графиком, если наш УУ не фиксирует температуры теплоносителя в системе отопления?
Будет. На этот момент я уже обращал внимание. Т2 и Т2ф численно не равны. Никогда. Поэтому я вот уже девятый год непрерывно призываю Вас не тратить попусту время и силы на попытки решения уравнений с множеством неизвестных. Лучше таки (срочно!) заняться установкой в доме нормального теплосчётчика, который измерит и заархивирует все параметры, необходимые для опытов с режимами и для других полезных дел.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Потому что Т2гр в официальных графиках регулирования - это есть температура Т2гр(от). Общая обратка содержит также водный поток, возвращаемый из системы ГВС с температурой Т2гвс. А для систем ГВС не существует графика регулирования в зависимости от Тнв. В системах ГВС Т1гвс = const, Т2гвс = const. Эти константы никак не связаны с Тнв и должны обеспечиваться регулятором температуры Т1гвс и оптимальным расходом М2гвс.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Эти два графика должны отличаться только при Тнв > +2 °С. При более низких Тнв оба графика полностью совпадают (см. сообщ. #14). Если две Т2гр расходятся, то нужно устранять ошибку в расчётах Т2гр.
Про ошибки в шаблонах 7 и 9 рассказано и показано выше.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Этот вариант не только возможен, но и имеет место быть в каждом доме с открытой системой. Виновата в этом именно открытая система, отсутствие автоматического регулирования теплопотребления и безразличие к проблеме "оказывателя услуг".zajka писал(а): ↑13 апр 2020, 07:28"И мало радости от того, что график идеально соблюдён обеими сторонами, а жители изнывают от жары из-за лютого перетопа как по Т1, так и по Т2."
Если этот вариант возможен, то разве в этом виноват график? Он ведь только фиксирует фактическую картину отклонений Т2ф от Т2гр?
И интересуют меня только ситуации с нарушением режимов.
Только нам надо определиться, что для жителей важнее - "шашечки" или "ехать"?
Если "шашечки", то главное - соблюдение сторонами совмещённого графика. Только тогда не нужно задавать вопросов типа "почему так много потребляем в жарком мае". Если всё же надо "ехать", то надо ставить автоматику, работающую по отопительному графику, и организовывать правильный учёт. Без этого "ехать" не получится.
Про "нарушение режимов" забудьте. Не время об этом думать ввиду отсутствия исходных данных. А заниматься шарлатанством - это не есть хорошо. Лучше заняться установкой правильного узла учёта.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Автоматика в открытых системах - штука редкая. Но недавно был такой архив, только он пока не найден (не помню названия файла и где он лежит). Думаю, со временем найдётся.Токарев Виктор писал(а): ↑13 апр 2020, 22:28Александр Григорьевич, а у Вас нет случайно архива под рукой с открытой системы теплоснабжения с установленной автоматикой? Можете поделиться?
Пока нашлась картинка из МКД с открытой системой и регулятором в системе отопления.
Хорошо видно, как час от часу изменяется циркрасход (М2). Это регулятор следит за Тнв и, управляя расходом, старается поддерживать Т2ф на требуемом (заданном) уровне. Можно предположить, что в памяти контроллера задан именно отопительный (не совмещённый!) график регулирования Т2 = f(Тнв). Так что весенние перетопы и перерасходы тепла, предусмотренные совмещённым графиком, жильцам не грозят.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Александр Григорьевич, а где взять именно отопительный график? Можно ли воспользоваться температурным графиком для закрытых систем других городов или данный график должен быть разработан для каждого района свой?
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Графики из других городов не подойдут. Даже если чужой график имеет, например, 105/70, то не совпадут расчетные температуры Тнвр. У кого-то Тнвр = -22 °С (в тёплых регионах), у кого-то Тнвр = -26 °С (как у нас), а у кого-то Тнвр = -36 °С.Токарев Виктор писал(а): ↑14 апр 2020, 23:23А где взять именно отопительный график? Можно ли воспользоваться температурным графиком для закрытых систем других городов или данный график должен быть разработан для каждого района свой?
Кроме того, значения Т1гр и Т2гр зависят от соотношения отопительной и вентиляционной нагрузок потребителей. По этой причине на каждой нашей магистрали функция Т2гр = f(Тнв) выглядит по разному.
Стало быть, отопительный график - это оригинальный график для каждой магистрали. Но применительно к задаче регулирования мы можем без труда сочинить отопительный график, имея совмещённый график. Тут главное, чтобы совмещенный не был нарисован начинающим художником, а был рассчитан специалистом по графикам.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
На этой картинке показаны результаты работы хорошей автоматики в довольно большом МКД.Токарев Виктор писал(а): ↑13 апр 2020, 22:28Александр Григорьевич, а у Вас нет случайно архива под рукой с открытой системы теплоснабжения с установленной автоматикой? Можете поделиться?AGL писал(а): ↑13 апр 2020, 21:31Открытость системы порождает график регулирования отопления, который при высоких Тнв (начиная с Тнв = +2 °С) даёт перетопы по Т1 и Т2 и приводит к излишнему теплопотреблению.
Решение проблемы только одно: установка автоматики, которая автоматически устранит перетопы и перерасход тепла.
Регулятор работает по отопительному графику, устраняя значительные перетопы по Т2 в тёплое время. А для дополнительной экономии теплопотребления в контроллере задание Т2гр = f(Тнв) немного смещено в область пониженных Т2. В результате при любых Тнв в доме нет никаких перерасходов тепла, предписанных совмещенным графиком. А если в тёплом мае понадобится ещё сократить потребление, то изменить задание регулятору - это минутное дело. И жители, изучая свои платёжки, по достоинству оценят автоматическое регулирование теплопотребления.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 19
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
На прищепке - суточный архив из МКД с открытой системой и качественной автоматикой в системе отопления. Желающие могут его поисследовать.