Проектируем и строим РППД. С чего начать?

Обсуждение приборов учета энергоресурсов
AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Проектируем и строим РППД. С чего начать?

#61

Непрочитанное сообщение AGL » 10 май 2017, 02:00

При останове магистрали, когда реальные перепады dP1 и dP2 равны нулю, наши вычислители продолжают измерять нулевые перепады и рассчитывать соответствующие им расходы. В некоторых вычислителях есть такая функция, как "отсечка самохода счёта". Если эта функция активирована, то вычислитель принудительно обнуляет все измеренные перепады, которые окажутся меньше уставки на отсечку самохода. Т.е. считается, что измерять перепад, численно меньший заданной отсечки, нельзя. В таких случаях в архивах мы видим не результаты измерений, а результаты подстановок dP = 0, Q = 0, что лишает нас возможности понять, что же на самом деле происходит при измерении нулевых перепадов и расходов, не позволяет оценить реальное качество измерений и (при необходимости) принять меры по улучшению ситуации.
На картинке - пример из жизни пары довольно крупных (Ду800) РППД с Qmax = 4000 т/ч (dPmax = 100 кПа) до и после останова магистрали.
1056_РППД Ду800. Отключение.png
Как видим, архив хранит все результаты измерений, полученных в период полного останова магистрали, в т.ч. и измеренные перепады dP1 и dP2.
При допускаемом смещении нуля дифманометров, равном +/-27 Па, фактическое смещение составило: dP1 = 10 Па, dP2 = 5 Па, что хорошо видно в архиве перепадов. Но даже при столь малых смещениях нуля измеренные расходы составили около 24 т/ч, а измеренная подпитка Мп = М1 - М2 близка к нулю, т.к. реальная подпитка на остановленной магистрали тоже равна нулю.
Понятно, что группа учёта ТЭЦ по данным часовых архивов отслеживает все периоды останова магистралей и удаляет из архива измеренные тепло и подпитку за все часы, когда магистраль не работала.[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Проектируем и строим РППД. С чего начать?

#62

Непрочитанное сообщение AGL » 10 май 2017, 03:58

На картинке показано изменение среднечасовых перепадов dP1 и dP2 в период останова магистрали Ду800, о которой мы говорили чуть выше.
1057_РППД Ду800. Смещение нуля.png
Если бы здесь вычислитель обнулял "самоход счёта" по уставке +27 Па (такое допускаемое смещение нуля у обоих ДМов), то мы никогда не узнали бы два важнейших показателя работы этого узла учёта: фактические аддитивные погрешности дифманометров и фактическое рассогласование этих погрешностей. Сегодня же, имея эту информацию, полученную в рабочих условиях, мы можем рассчитать фактические погрешности измерения расхода и их изменение в зависимости от измеряемого расхода, фактические диапазоны измерений расходомеров и фактическую погрешность измерения подпитки. Т.е. от слов "допускаемая погрешность" при таком прозрачном учёте мы без труда переходим к фактическим показателям работы узла учёта. А фактические метрологические показатели всегда куда ценнее допускаемых...[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Проектируем и строим РППД. С чего начать?

#63

Непрочитанное сообщение AGL » 10 май 2017, 05:27

Токарев Виктор » Вчера, 12:21 писал(а):Красота, однако. Но сам период остановок, что он хранит в себе?
Я слышал, что РППД нервничает в это время, а ведь вычислитель это все фиксирует, отчеты в дальнейшем правятся?
РППД будет нервничать, если нервничает дифманометр или вычислитель. Правда, вычислители "плавают" реже и меньше, а дифманометры - чаще больше.
Для решения проблемы желательно применять точные и стабильные дифманометры, у которых смещение нуля остаётся неизменным с течением времени.
На картинке показано, как ведут себя нули при измерении физически нулевых перепадов у 30-и хороших дифманометров. При столь стабильных нулях никакой нервозности мы в архивах не увидим.
1006_Смещение нуля 30 ДМ.png
[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 43
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Пара РППД год спустя

#64

Непрочитанное сообщение AGL » 04 янв 2018, 02:45

Выше по теме (см. сообщение № 54) по данным архива за ноябрь 2016-го показана работа пары качественных РППД, установленных в заводском теплоцентре.
Прошёл год, и у нас есть архив за ноябрь 2017-го. Можно посмотреть, как отработали эти же РППД год спустя.
1103_Завод через год.png
Через год заметно только одно отличие: это небольшое снижение циркуляции по сравнению с ноябрём 2016-го года. А водопотребление осталось практически таким же. Видимо, количество водопользователей в течение года осталось прежним.
В ночные часы, когда потребление горячей воды сокращается до минимума, относительный водоразбор составляет около +0,1 % (0,2...0,3 т за час).[/color]

Ответить