Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 20 сен 2012, 17:29

На ТЭЦ-5 начался "обратный отсчет" времени: на следующей неделе ожидаем воду по водоводу №2 и запуск в работу АКС на этом водоводе Ду800.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

Свершилось...

#22

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 20 сен 2012, 18:11

14 сентября 2012 года в ТГК-1 на ТЭЦ-21 запущены в работу первые две системы АКС на водоводе № 2 Ду1200. ТЭЦ-21 получает холодную воду от Северной водопроводной станции (СВС) по двум водоводам (№1 и №2) Ду1200 длиной около 22 км (или что-то около того, Александр Григорьевич меня поправит, если что не так). Это единственный источник холодной воды для ТЭЦ-21. Между СВС и ТЭЦ-21 часть холодной воды отбирают потребители (жилье и предприятия).

Одна из систем АКС находится на территории СВС (с одной стороны трубы), другая – на территории ТЭЦ-21 (с другой стороны трубы). Монтаж измерительных участков и еще двух систем АКС на водоводе №1 должен завершиться до конца сентября. Таким образом, скоро мы будем иметь возможность проанализировать работу четырех АКС на двух водоводах.

После завершения работ на водоводе №1, у нас появится возможность проанализировать баланс по воде в целом по ТЭЦ на основе стабильных и точных измерений: вода, поступающая на ТЭЦ, будет учитываться двумя АКС-ами, расположенными на территории ТЭЦ, отпуск тепла и горячей воды производится по трем двухтрубным тепловым магистралям (Ду1400, Ду700, Ду250), учет на которых ведется тремя дифференциально-интегрирующими системами (ДИС).

Надо звать Александра Григорьевича, в данном случае он, как Главный метролог, является лицом, сильно заинтересованным в хороших измерениях.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

Первые результаты

#23

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 20 сен 2012, 18:30

Далее мы посмотрим на качество калибровки нулевой точки градуировочной характеристики двух преобразователей перепада давления (ППД) в реальных условиях эксплуатации и на этой основе сравним расчетную погрешность измерения АКС с фактической.

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Что такое АКС и для чего она нужна...

#24

Непрочитанное сообщение Aleksey » 20 сен 2012, 21:13

Вячеслав Иванович, отчет не принят без фотоотчета и схем. Мне тяжело в дальнейшем представлять о чем будет вестись речь. Если не сложно щелкните пару раз, пусть и на мобильный.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

Что такое АКС и для чего она нужна...

#25

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 20 сен 2012, 22:41

Фото скоро будут. Схема ниже:
87.png
Сейчас в работе водовод №2, водовод №1 - монтируется.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

Что такое АКС и для чего она нужна...

#26

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 20 сен 2012, 22:55

На картинке ниже приведена временнАя зависимость откалиброванной нулевой точки градуировочной характеристики (ГХ) двух ППД, входящих в состав АКС Северной водопроводной станции.

Нескомпенсированный остаток, который приведен на картинке, как раз и определяет точность работы АКС на малых расходах и, как следствие, динамический диапазон АКС по расходу и массе воды.

Проектным решением для этого АКС мы имеем значение расхода 2500т/ч при перепаде давления 16 кПа. Допускаемое отклонение калиброванного нуля при часовой калибровке в данных условиях составляет ±0,000256 кПа. Как видим, при работе в промышленных условиях этот допуск выполняется с двойным метрологическим запасом. Среднее же значение калиброванного нуля составляет 10 в минус шестой степени (!!!), поскольку, как ему и положено в силу самого принципа работы АКС, калиброванный ноль обязан иметь нулевое математическое ожидание и именно это свойство АКС обеспечивает простое АКС-правило: чем дольше измеряем, тем точнее результат, особенно на малых расходах.

Но это – «внутрисистемная информация», «внутренняя кухня» АКС, которая не очень интересна конечному пользователю, посему давайте посмотрим, а что у нас получилось по диапазону расходов для часовых масс и в целом за учетный интервал в 136 часов.
86.png

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

Что такое АКС и для чего она нужна...

#27

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 21 сен 2012, 03:02

На картинке ниже приведены графики допускаемой погрешности измерения часовых масс, фактической погрешности измерения часовых масс и погрешности измерения массы за учетный период 136 часов как функции расхода.

Видно, что для часовых масс мы имеем метрологический запас в 1,4 раза, а для суммарной массы за весь период – запас пятикратный. Вот такое замечательное свойство АКС: чем дольше, тем точнее.

Однако не надо думать, что повышение точности с течением времени будет все время возрастать, оно, конечно, имеет предел, равный погрешности коэффициента истечения. Но для малых расходов это свойство особенно важно: при фактически нулевом расходе интегральная масса будет измерена в виде очень малой величины, которая будет стремиться к нулю с течением времени. Это свойство имеет важное практическое следствие: для систем АКС совершенно нет необходимости искусственно вводить какие-либо отсечки «самохода»: интегральная масса занулится сама собой.

Далее, используя реальные данные калиброванных нулевых точек ГХ, мы посмотрим, как бы вела себя интегральная масса нарастающим итогом за период 136 часов при нулевом расходе в трубопроводе.
88.png

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

АКС на ТЭЦ-21

#28

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 22 сен 2012, 20:57

На фото - общий вид АКС, которая установлена на втором водоводе на территории ТЭЦ. Слева - бескамерная диафрагма, в центре - измерительный стенд, справа - шкаф управления с вычислителями. Под шкафом - источник бесперебойного питания на 1,5 часа работы.
IMG_2632-1.jpg

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

АКС на ТЭЦ-21

#29

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 22 сен 2012, 21:06

Под несколько другим углом.
IMG_2634-1.jpg

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

АКС на ТЭЦ-21

#30

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 22 сен 2012, 21:13

Измерительный стенд и шкаф управления.
IMG_2643-1.jpg

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

АКС на ТЭЦ-21

#31

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 22 сен 2012, 21:18

Обзорный вид.
IMG_2645-1.jpg
На переднем плане видны листы внешней обшивки теплоизоляции водовода, которая будет установлена по завершении работ на первом водоводе.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

АКС на ТЭЦ-21

#32

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 22 сен 2012, 21:23

Собственно измерительный стенд.
IMG_2642-1.jpg
В нижней части - спарка уникальных знаменитых цифровых японских дифманометров EJX110A с цифровой шиной Foundation Fieldbus, над ними в желтом цвете - трехходовые клапаны, вверху - двухканальный температурный преобразователь YTA-320, который обеспечивает измерение разности температур с потрясающей точностью.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 50
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

АКС на ТЭЦ-21

#33

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 22 сен 2012, 21:38

Фланцевая сборка с бескамерной диафрагмой до установки теплоизоляции. И шпильки как шпильки, и гайки как гайки, и расстояние до косынок в норме. Надо ехать в Тольятти, там с кривизной пространства что-то не так.
IMG_2644-1.jpg

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 15
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Что такое АКС и для чего она нужна...

#34

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 22 сен 2012, 22:34

Вячеслав Шутиков писал(а):И шпильки как шпильки, и гайки как гайки, и расстояние до косынок в норме. Надо ехать в Тольятти, там с кривизной пространства что-то не так.
Дык кто же против, насчет приехать... Может в Тольятти и неевклидова геометрия откуда то вылезла... Только чего проще на чертеже в компьютере в Акаде или Компасе к фланцу Ду=700 с гайками на 65 стандартный рожковый ключ приставить - влезет, зараза, или нет? Если на мониторе не влезет, то в натуре - точно уже никак...
А это АКС на водоводе какого Ду? 800?

AGL
VIP персона
Posts in topic: 14
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Что такое АКС и для чего она нужна...

#35

Непрочитанное сообщение AGL » 22 сен 2012, 23:17

Андрей Чигинёв писал(а):А это АКС на водоводе какого Ду? 800?
Тут у нас такая история.
Сами водоводы на всём протяжении от водопроводной станции до ТЭЦ (а это более 20 км) - Ду1200.
В цехе (т.н. "водомерном узле) трубы выныривают из-под земли и в два этапа заужаются до Ду600.
На фотках мы как раз и видим диафрагму ДБС-600. А на третьей снизу фотке (в правой её части) видна часть трубы Ду1200 с белой обшивкой изоляции.
За диафрагмой труба Ду600 снова превращается в Ду1200, уходит под землю и направляется к подземным озёрам, в которых хранится запас воды "на черный день".
.

В прежние времена мы пытали водоучетного счастья с ЭМРами Ду400. Но счастья не получилось... :-(
На смену несчастью пришло новое несчастье - в виде "неприхотливых в монтаже" изделий типа ДРК. Именно для установки ДРК было построено это здание и в здание были подняты из-под земли обе трубы. Эти задумчивые ребята показывали всё, что угодно, но только не то, что есть в трубе.
На смену ДРК пришли современные изделия - якобы высокоточные и якобы ширдиапазонные. Но "счастье" снова отвернулось от нашей ТЭЦ, т.к. водоучетные ребусы не рассосались... :-( :-(
В ближайшие дни будет завершен монтаж АКСов на другом водоводе, оба водовода встанут под нагрузку, и мы впервые за почти 40 лет узнаем водоучетную правду. :-):

AGL
VIP персона
Posts in topic: 14
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Что такое АКС и для чего она нужна...

#36

Непрочитанное сообщение AGL » 22 сен 2012, 23:29

Aleksey писал(а):Вячеслав Иванович, отчет не принят без фотоотчета и схем. Мне тяжело в дальнейшем представлять о чем будет вестись речь. Если не сложно щелкните пару раз, пусть и на мобильный.
Вячеслав Иванович представил фотоотчет "с места событий", а я - краткие комментарии к основным деталям и узлам АКСа...
Может быть, у В.И. имеется фотка внутренней начинки шкафа? Было бы интересно посмотреть - что там скрывается за дверцей?
Вложения
ДИС F17-АКС на ТЭЦ.jpg

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Что такое АКС и для чего она нужна...

#37

Непрочитанное сообщение Aleksey » 23 сен 2012, 12:11

AGL писал(а):Вячеслав Иванович представил фотоотчет "с места событий", а я - краткие комментарии к основным деталям и узлам АКСа...
Спасибо за фотоотчет. Масштабы масштабные у вас, но зимой ряды АКСов изрядно пополнятся. Александр Григорьевич, вы как лучший экономист, скажите сколько уже смонтировано их?

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 2
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Что такое АКС и для чего она нужна...

#38

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 23 сен 2012, 12:14

Мм-м, так вот как выглядят чудесники точных измерений. Хотелось бы уточнить: а на подпиточный трубопровод установили тоже такого "гения" измерения, т.е. АКС???
Гляжу, и места он занимает не больше обычных приборов... Хотелось бы ознакомиться с часовыми архивами такого чуда. Поделитесь, пожалуйста, с начинающими тепловодоучетчиками :smu:sche_nie:

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Что такое АКС и для чего она нужна...

#39

Непрочитанное сообщение Aleksey » 23 сен 2012, 16:42

Токарев Виктор писал(а):Хотелось бы уточнить: а на подпиточный трубопровод установили тоже такого "гения" измерения, т.е. АКС???
Виктор это и есть один из водоводов, который идет к ТЭЦ.

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Что такое АКС и для чего она нужна...

#40

Непрочитанное сообщение Aleksey » 23 сен 2012, 16:57

Может когда то АКС будут доступнее, и появятся у "народа". Ведь лет 15 назад никто не верил, что компьютеры войдут в каждый дом, а если оглянутся он у каждого, да еще по три штуки. Лет через 15 и АКС ждет внедрение в подвалы.

Ответить