Совершенно верно: на фотографиях показан узел учета городской (питьевой) воды, установленный на территории ТЭЦ на одном из двух водоводов Ду1200. Вторая система ДИС-АКС установлена в начале этого же водовода на территории водопроводной станции. Второй водовод сейчас отключен и осушен, на нём ведутся работы по монтажу АКС как в начале водовода (на водопроводной станции), так и в его конце, т.е. на територии ТЭЦ.Aleksey писал(а):... это и есть один из водоводов, который идет к ТЭЦ
Особенность этих водоводов в том, что они довольно протяженные (более 20 км по лесам и болотам), и к каждому из них подключены субабоненты - жилые посёлки, воинские части, крупный НИИ и прочие предприятия.
Кроме того, за почти 40 лет эксплуатации водоводов трубы местами прохудились, и уже наверняка появились большие и малые утечки, размер которых "старыми" расходомерами определить более-менее достоверно было невозможно. Но скоро (после ввода в работу 4-х АКС) мы получим достоверные сведения об объемах воды в начале и конце водоводов и, как следствие, станет возможным достоверное определение как полезного потребления субабонентами, так и размера имеющихся утечек. При благоприятных обстоятельствах к концу месяца мы рассчитываем на завершение монтажа тяжелого трубного "железа" и ввод в эксплуатацию еще двух АКС на водоводе-1 (в начале водовода - Ду800, на ТЭЦ - Ду600).