Что такое АКС и для чего она нужна...
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
Обратный отсчет...
На ТЭЦ-5 начался "обратный отсчет" времени: на следующей неделе ожидаем воду по водоводу №2 и запуск в работу АКС на этом водоводе Ду800.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
Свершилось...
14 сентября 2012 года в ТГК-1 на ТЭЦ-21 запущены в работу первые две системы АКС на водоводе № 2 Ду1200. ТЭЦ-21 получает холодную воду от Северной водопроводной станции (СВС) по двум водоводам (№1 и №2) Ду1200 длиной около 22 км (или что-то около того, Александр Григорьевич меня поправит, если что не так). Это единственный источник холодной воды для ТЭЦ-21. Между СВС и ТЭЦ-21 часть холодной воды отбирают потребители (жилье и предприятия).
Одна из систем АКС находится на территории СВС (с одной стороны трубы), другая – на территории ТЭЦ-21 (с другой стороны трубы). Монтаж измерительных участков и еще двух систем АКС на водоводе №1 должен завершиться до конца сентября. Таким образом, скоро мы будем иметь возможность проанализировать работу четырех АКС на двух водоводах.
После завершения работ на водоводе №1, у нас появится возможность проанализировать баланс по воде в целом по ТЭЦ на основе стабильных и точных измерений: вода, поступающая на ТЭЦ, будет учитываться двумя АКС-ами, расположенными на территории ТЭЦ, отпуск тепла и горячей воды производится по трем двухтрубным тепловым магистралям (Ду1400, Ду700, Ду250), учет на которых ведется тремя дифференциально-интегрирующими системами (ДИС).
Надо звать Александра Григорьевича, в данном случае он, как Главный метролог, является лицом, сильно заинтересованным в хороших измерениях.
Одна из систем АКС находится на территории СВС (с одной стороны трубы), другая – на территории ТЭЦ-21 (с другой стороны трубы). Монтаж измерительных участков и еще двух систем АКС на водоводе №1 должен завершиться до конца сентября. Таким образом, скоро мы будем иметь возможность проанализировать работу четырех АКС на двух водоводах.
После завершения работ на водоводе №1, у нас появится возможность проанализировать баланс по воде в целом по ТЭЦ на основе стабильных и точных измерений: вода, поступающая на ТЭЦ, будет учитываться двумя АКС-ами, расположенными на территории ТЭЦ, отпуск тепла и горячей воды производится по трем двухтрубным тепловым магистралям (Ду1400, Ду700, Ду250), учет на которых ведется тремя дифференциально-интегрирующими системами (ДИС).
Надо звать Александра Григорьевича, в данном случае он, как Главный метролог, является лицом, сильно заинтересованным в хороших измерениях.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
Первые результаты
Далее мы посмотрим на качество калибровки нулевой точки градуировочной характеристики двух преобразователей перепада давления (ППД) в реальных условиях эксплуатации и на этой основе сравним расчетную погрешность измерения АКС с фактической.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Что такое АКС и для чего она нужна...
Вячеслав Иванович, отчет не принят без фотоотчета и схем. Мне тяжело в дальнейшем представлять о чем будет вестись речь. Если не сложно щелкните пару раз, пусть и на мобильный.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
Что такое АКС и для чего она нужна...
Фото скоро будут. Схема ниже:
Сейчас в работе водовод №2, водовод №1 - монтируется.
Сейчас в работе водовод №2, водовод №1 - монтируется.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
Что такое АКС и для чего она нужна...
На картинке ниже приведена временнАя зависимость откалиброванной нулевой точки градуировочной характеристики (ГХ) двух ППД, входящих в состав АКС Северной водопроводной станции.
Нескомпенсированный остаток, который приведен на картинке, как раз и определяет точность работы АКС на малых расходах и, как следствие, динамический диапазон АКС по расходу и массе воды.
Проектным решением для этого АКС мы имеем значение расхода 2500т/ч при перепаде давления 16 кПа. Допускаемое отклонение калиброванного нуля при часовой калибровке в данных условиях составляет ±0,000256 кПа. Как видим, при работе в промышленных условиях этот допуск выполняется с двойным метрологическим запасом. Среднее же значение калиброванного нуля составляет 10 в минус шестой степени (!!!), поскольку, как ему и положено в силу самого принципа работы АКС, калиброванный ноль обязан иметь нулевое математическое ожидание и именно это свойство АКС обеспечивает простое АКС-правило: чем дольше измеряем, тем точнее результат, особенно на малых расходах.
Но это – «внутрисистемная информация», «внутренняя кухня» АКС, которая не очень интересна конечному пользователю, посему давайте посмотрим, а что у нас получилось по диапазону расходов для часовых масс и в целом за учетный интервал в 136 часов.
Нескомпенсированный остаток, который приведен на картинке, как раз и определяет точность работы АКС на малых расходах и, как следствие, динамический диапазон АКС по расходу и массе воды.
Проектным решением для этого АКС мы имеем значение расхода 2500т/ч при перепаде давления 16 кПа. Допускаемое отклонение калиброванного нуля при часовой калибровке в данных условиях составляет ±0,000256 кПа. Как видим, при работе в промышленных условиях этот допуск выполняется с двойным метрологическим запасом. Среднее же значение калиброванного нуля составляет 10 в минус шестой степени (!!!), поскольку, как ему и положено в силу самого принципа работы АКС, калиброванный ноль обязан иметь нулевое математическое ожидание и именно это свойство АКС обеспечивает простое АКС-правило: чем дольше измеряем, тем точнее результат, особенно на малых расходах.
Но это – «внутрисистемная информация», «внутренняя кухня» АКС, которая не очень интересна конечному пользователю, посему давайте посмотрим, а что у нас получилось по диапазону расходов для часовых масс и в целом за учетный интервал в 136 часов.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
Что такое АКС и для чего она нужна...
На картинке ниже приведены графики допускаемой погрешности измерения часовых масс, фактической погрешности измерения часовых масс и погрешности измерения массы за учетный период 136 часов как функции расхода.
Видно, что для часовых масс мы имеем метрологический запас в 1,4 раза, а для суммарной массы за весь период – запас пятикратный. Вот такое замечательное свойство АКС: чем дольше, тем точнее.
Однако не надо думать, что повышение точности с течением времени будет все время возрастать, оно, конечно, имеет предел, равный погрешности коэффициента истечения. Но для малых расходов это свойство особенно важно: при фактически нулевом расходе интегральная масса будет измерена в виде очень малой величины, которая будет стремиться к нулю с течением времени. Это свойство имеет важное практическое следствие: для систем АКС совершенно нет необходимости искусственно вводить какие-либо отсечки «самохода»: интегральная масса занулится сама собой.
Далее, используя реальные данные калиброванных нулевых точек ГХ, мы посмотрим, как бы вела себя интегральная масса нарастающим итогом за период 136 часов при нулевом расходе в трубопроводе.
Видно, что для часовых масс мы имеем метрологический запас в 1,4 раза, а для суммарной массы за весь период – запас пятикратный. Вот такое замечательное свойство АКС: чем дольше, тем точнее.
Однако не надо думать, что повышение точности с течением времени будет все время возрастать, оно, конечно, имеет предел, равный погрешности коэффициента истечения. Но для малых расходов это свойство особенно важно: при фактически нулевом расходе интегральная масса будет измерена в виде очень малой величины, которая будет стремиться к нулю с течением времени. Это свойство имеет важное практическое следствие: для систем АКС совершенно нет необходимости искусственно вводить какие-либо отсечки «самохода»: интегральная масса занулится сама собой.
Далее, используя реальные данные калиброванных нулевых точек ГХ, мы посмотрим, как бы вела себя интегральная масса нарастающим итогом за период 136 часов при нулевом расходе в трубопроводе.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
АКС на ТЭЦ-21
На фото - общий вид АКС, которая установлена на втором водоводе на территории ТЭЦ. Слева - бескамерная диафрагма, в центре - измерительный стенд, справа - шкаф управления с вычислителями. Под шкафом - источник бесперебойного питания на 1,5 часа работы.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
АКС на ТЭЦ-21
Обзорный вид.
На переднем плане видны листы внешней обшивки теплоизоляции водовода, которая будет установлена по завершении работ на первом водоводе.
На переднем плане видны листы внешней обшивки теплоизоляции водовода, которая будет установлена по завершении работ на первом водоводе.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
АКС на ТЭЦ-21
Собственно измерительный стенд.
В нижней части - спарка уникальных знаменитых цифровых японских дифманометров EJX110A с цифровой шиной Foundation Fieldbus, над ними в желтом цвете - трехходовые клапаны, вверху - двухканальный температурный преобразователь YTA-320, который обеспечивает измерение разности температур с потрясающей точностью.
В нижней части - спарка уникальных знаменитых цифровых японских дифманометров EJX110A с цифровой шиной Foundation Fieldbus, над ними в желтом цвете - трехходовые клапаны, вверху - двухканальный температурный преобразователь YTA-320, который обеспечивает измерение разности температур с потрясающей точностью.
-
- Ветеран форума
- Posts in topic: 50
- Сообщения: 1371
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
- Поблагодарили: 4 раза
АКС на ТЭЦ-21
Фланцевая сборка с бескамерной диафрагмой до установки теплоизоляции. И шпильки как шпильки, и гайки как гайки, и расстояние до косынок в норме. Надо ехать в Тольятти, там с кривизной пространства что-то не так.
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 15
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Что такое АКС и для чего она нужна...
Дык кто же против, насчет приехать... Может в Тольятти и неевклидова геометрия откуда то вылезла... Только чего проще на чертеже в компьютере в Акаде или Компасе к фланцу Ду=700 с гайками на 65 стандартный рожковый ключ приставить - влезет, зараза, или нет? Если на мониторе не влезет, то в натуре - точно уже никак...Вячеслав Шутиков писал(а):И шпильки как шпильки, и гайки как гайки, и расстояние до косынок в норме. Надо ехать в Тольятти, там с кривизной пространства что-то не так.
А это АКС на водоводе какого Ду? 800?
-
- VIP персона
- Posts in topic: 14
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Что такое АКС и для чего она нужна...
Тут у нас такая история.Андрей Чигинёв писал(а):А это АКС на водоводе какого Ду? 800?
Сами водоводы на всём протяжении от водопроводной станции до ТЭЦ (а это более 20 км) - Ду1200.
В цехе (т.н. "водомерном узле) трубы выныривают из-под земли и в два этапа заужаются до Ду600.
На фотках мы как раз и видим диафрагму ДБС-600. А на третьей снизу фотке (в правой её части) видна часть трубы Ду1200 с белой обшивкой изоляции.
За диафрагмой труба Ду600 снова превращается в Ду1200, уходит под землю и направляется к подземным озёрам, в которых хранится запас воды "на черный день". .
В прежние времена мы пытали водоучетного счастья с ЭМРами Ду400. Но счастья не получилось...
На смену несчастью пришло новое несчастье - в виде "неприхотливых в монтаже" изделий типа ДРК. Именно для установки ДРК было построено это здание и в здание были подняты из-под земли обе трубы. Эти задумчивые ребята показывали всё, что угодно, но только не то, что есть в трубе.
На смену ДРК пришли современные изделия - якобы высокоточные и якобы ширдиапазонные. Но "счастье" снова отвернулось от нашей ТЭЦ, т.к. водоучетные ребусы не рассосались...
В ближайшие дни будет завершен монтаж АКСов на другом водоводе, оба водовода встанут под нагрузку, и мы впервые за почти 40 лет узнаем водоучетную правду.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 14
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Что такое АКС и для чего она нужна...
Вячеслав Иванович представил фотоотчет "с места событий", а я - краткие комментарии к основным деталям и узлам АКСа...Aleksey писал(а):Вячеслав Иванович, отчет не принят без фотоотчета и схем. Мне тяжело в дальнейшем представлять о чем будет вестись речь. Если не сложно щелкните пару раз, пусть и на мобильный.
Может быть, у В.И. имеется фотка внутренней начинки шкафа? Было бы интересно посмотреть - что там скрывается за дверцей?
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Что такое АКС и для чего она нужна...
Спасибо за фотоотчет. Масштабы масштабные у вас, но зимой ряды АКСов изрядно пополнятся. Александр Григорьевич, вы как лучший экономист, скажите сколько уже смонтировано их?AGL писал(а):Вячеслав Иванович представил фотоотчет "с места событий", а я - краткие комментарии к основным деталям и узлам АКСа...
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Что такое АКС и для чего она нужна...
Мм-м, так вот как выглядят чудесники точных измерений. Хотелось бы уточнить: а на подпиточный трубопровод установили тоже такого "гения" измерения, т.е. АКС???
Гляжу, и места он занимает не больше обычных приборов... Хотелось бы ознакомиться с часовыми архивами такого чуда. Поделитесь, пожалуйста, с начинающими тепловодоучетчиками
Гляжу, и места он занимает не больше обычных приборов... Хотелось бы ознакомиться с часовыми архивами такого чуда. Поделитесь, пожалуйста, с начинающими тепловодоучетчиками
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Что такое АКС и для чего она нужна...
Виктор это и есть один из водоводов, который идет к ТЭЦ.Токарев Виктор писал(а):Хотелось бы уточнить: а на подпиточный трубопровод установили тоже такого "гения" измерения, т.е. АКС???
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Что такое АКС и для чего она нужна...
Может когда то АКС будут доступнее, и появятся у "народа". Ведь лет 15 назад никто не верил, что компьютеры войдут в каждый дом, а если оглянутся он у каждого, да еще по три штуки. Лет через 15 и АКС ждет внедрение в подвалы.