Видно, что при средней измеренной утечке, равной 0,528 т/ч, метрологическая утечка составила всего 0,024 т/ч, или 4,6 % от измеренной утечки Мут = М1 - М2. Оставшиеся 0,504 т/ч утечки - это есть "настоящая" утечка, обусловленная перетоком теплоносителя из системы отопления в систему ГВС в одном из домов, подключенных к ЦТП-31.
Благодаря высокой степени согласования ГХ дифманометров (среднее рассогласование М1 и М2 равно +0,09 %) фактическая утечка измерена с довольно высокой точностью - относительная погрешность измерения незначительной (0,504 т/ч, или 2 % от М1) утечки составила +4,8 %. [/color]