Зависимость часовых масс М2 от М1 в системе отопления - это почти идеальная прямая линия (R2 = 0,99992), а взаимосвязь показаний расходомеров М2 и М1 являет собой линейную функцию вида М2 = 0,981*М1 + 0,022, т за час.Расхождение масс
М1 и
М2 в нуле получилось чисто символическое - всего
22 кг/ч, что для расходомеров с верхним пределом измерений
Qmax = 66 т/ч можно считать чистым нулём. А вот относительное расхождение масс
М1 и
М2 получилось равным
+1,9 % (наклон зависимости
М2 = f(M1) равен
0,981, или на
1,9 % меньше единицы), что недопустимо много для этих высокоточных РППД. Однако причина значительного мультипликативного рассогласования
М1 и
М2 кроется не в серьёзной разрегулированности дифманометров, а в наличии перетока теплоносителя между системами отопления и ГВС у потребителей. (К этому ЦТП подключено четыре МКД).
Почти год назад в ЦТП-31 мы наблюдали влияние разности давлений в обратных трубопроводах систем отопления и ГВС на размер утечки
Мут = М1 - М2. По прошествии года этот переток не ликвидирован, и по-прежнему в одном из домов (может быть, и не в одном) вода из системы отопления уходит в систему ГВС, образуя в ЦТП-31 утечку на среднем уровне +487 кг/ч. [/color]