Александр Вячеславович, приветствую Вас на форуме "Тепло Приморья" (для краткости - Примтепло)!Александр Шохин писал(а):Если EJX115 не подходит, прошу указать ТОЧНО который смотреть - их там за четыре десятка разных. Который именно вы используете?
С дифманометрами история у нас такая.
Примерно в 2000-м году (точно уже не помню) мы от С.Н. Канева узнали о существовании дифманометров (ДМ) типа EJA110A (4 - 20 мА). Два года изучали документацию на эти ДМы, дербанили Канева (а покажи да раскажи, как они работают) и, так сказать, присматривались - а действительно ли эти ДМы так хороши, как про них нам рассказывают?
А в 2002-м свершилось: изничтожив в себе последние сомнения, мы таки купили первые два экземпляра этих ДМов и поставили их в узлы учета газа на двух параллельных измерительных нитках. И стали непрерывно наблюдать за работой этих УУ и изучать часовые архивы по мере их накопления.
Результаты приятно удивили. А когда через два года после работы в антисанитарных условиях эти наши первенцы кл. 0,075 успешно прошли очередную поверку, мы стали более активно внедрять в наших УУ эти ДМы. Сегодня на наших предприятиях работает множество EJA110A, и мне неизвестен хотя бы один случай метрологического отказа или выхода из строя этих ДМов.
А в последнее время наши предприятия модернизируют свои узлы учета тепла и воды - вместо устаревших "Сапфиров" и "Метранов" устанавливаются дифференциально-интегрирующие системы типа ДИС "F15-C" (для двухтрубных тепломагистралей) и ДИС "F17-АКС" (для однотрубных систем учета - вода, пар, газ и т.д.).
В составе этих полностью цифровых ДИС применяются цифровые дифманометры типа EJX110A кл. 0,04 (для Р = 0,99) или кл. 0,027 (для Р = 0,95).
Сегодня уже 16 таких систем учета (5 шт. - в Тольятти и 11 шт. - в СПб) установлены в узлах учета тепла (на тепломагистралях) и городской (питьевой) воды. Все они работают в высшей степени точно и стабильно и радуют своих владельцев невиданной доселе высокой метрологией