Нет повода для беспокойства. Если фактическая Т1 достигает 115 °С, то это есть хорошо :). Это означает, что людям будет тепло даже в сильные морозы. В таком случае мы расчётную максимальную температуру Т1 принимаем равной 120 °С в уверенности, что по жизни Т1рmax = 120 °C не будет превышена. А если когда-нибудь и будет превышена (кратковременно), то это не беда - тепловычислитель всё правильно сосчитает и при столь высокой температуре.Токарев Виктор » Сегодня, 16:59 писал(а):Чем руководствоваться при определении данных величин? Безусловно могу воспользоваться фактическими измерениями температур в предполагаемом месте установки РППД, но вот присутствует страх ошибки.AGL » 21 фев 2013, 20:35 писал(а): 3. Минимальная (tmin), средняя (tcp) и максимальная (tmax) температуры, которые могут встретиться в трубе при эксплуатации РППД. Эти три температуры, как и три давления, будут участвовать в расчете погрешностей РППД.
Имею температурный график, по которому видно, что в -39 градусов температура теплоносителя должна составлять 110 градусов, но эта цифра на меня наводит сомнения. Если смотреть февраль 2014 г. (именно он принес нам морозную неделю от -30 до -40 градусов), то температура теплоносителя доходит и до 115 градусов.
Вот пример изменения фактической Т1 в течение года:
На всякий случай подстрахуемся и примем минимально возможную температуру Т1рmin = 65 °C, а максимально возможную Т1рmax = 115 °C. И будем считать, что на практике Т1 будет всегда располагаться внутри диапазона 65 - 115 °С.[/color]