Начать надо с начала. Т.е. с подготовки исходных данных. По этим данным мы и будем конструировать свои РППД (видимо, их будет два - на входе и выходе теплоцентра).Aleksey писал(а):Все-таки моя затея оснастить один немаленький дом учетом на базе РППД не стихла.
С чего начать?
На каком оборудовании все установить?
Есть ли схема с описанием необходимых деталей УУТЭ?
Какие потери внесет узел?
Как правильно подобрать "шайбу"?
Исходные данные - самые обычные:
1. Минимальный (Qmin) и максимальный (Qmax) расходы, которые возможны на практике и которые нам придется измерять.
Тут желательно не злоупотреблять необоснованным расширением диапазона изменения расхода, и Qmin и Qmax следует брать максимально приближенные к реалиям. Чтобы не было типа "Qmin = 0,1 т/ч", "Qmax = 100 т/ч" (так, на всякий случай - запас карман не тянет) в то время, когда на практике ожидаемые Qmin = 5 т/ч, Qmax = 25 т/ч.
Зная Qmax, мы выберем верхний предел измерений расходомера (Qпр) как ближайший больший из стандартного ряда. И сразу станет понятно, какой диапазон измерений нам нужно иметь и какими средствами его следует обеспечивать.
2. Минимальное (Pmin), среднее (Pcp) и максимальное (Pmax) давления, которые возможны на практике. По значению Pmax мы выберем манометр (ежели таковой планируется включать в состав РППД). Эти три давления также будут участвовать в расчете погрешностей РППД.
3. Минимальная (tmin), средняя (tcp) и максимальная (tmax) температуры, которые могут встретиться в трубе при эксплуатации РППД. Эти три температуры, как и три давления, будут участвовать в расчете погрешностей РППД.
4. Диаметры трубопроводов (D20 - диаметр при температуре 20 °С), материал и ожидаемая шероховатость трубопроводов.
5. Выбрать способ отбора перепада давления - угловой, фланцевый, трёхрадиусный. Я бы выбрал классический, т.е. угловой.
По ходу дела понадобятся некоторые другие исходные данные.